根据题主给的条件姑且按三层辦公楼,总建筑面积1200平方计算建筑层高按3米计算,体积为约为12000m?,根据《建筑设计防火规范》(GB)的8.2.1、8.3.4、8.4.1的相关规定不需要设置自动噴水灭火系统以及火灾自动报警系统,仅需要设置室内消火栓系统

根据《建规》(简称)8.2.2下列建筑或场所可不设室内消火栓。

很显然題主所说的建筑不符合规范中规定的条件,因此必须要设置消火栓系统但由于只有三层,可不设消防泵房用市政供水即可满足压力要求。

如果是单层面积按1200㎡计算的话总建筑面积在3600㎡,建筑体积在36000m?左右。根据前述规范8.3.4的第三条设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000㎡的办公建筑需要设置喷淋系统,如果没有中央空调系统的话仍然不需要设置喷淋系统。

如果题主一定要设置喷淋、报警、消火栓、应急疏散等消防设施的话目测预估价按200元/平方计算。具体多少应根据设计图纸套定额核算出来