如何保证防排烟系统在火警是多少情况下能正常工作?

摘要:本文为建筑防烟排烟系统技术标准GB:排烟系统设计排烟系统设计计算内容详情如下,如需查看更多消防工程师消防规范标准敬请关注希赛网消防工程师频道。

4.6 排烟系统设计计算

4.6.1 排烟系统的设计风量不应小于该系统计算风量的1.2倍

4.6.2 当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%且不應小于500mm;当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高的10%且不应小于500mm。同时储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度朂小清晰高度应按本标准第4.6.9条的规定计算确定。

4.6.3 除中庭外下列场所一个防烟分区的排烟量计算应符合下列规定:

1 建筑空间净高小于或等于6m嘚场所其排烟量应按不小于60 m3/ (h·m2)计算,且取值不小于15000m3 /h或设置有效面积不小于该房间建筑面积2%的自然排烟窗(口)。

2 公共建筑、工业建筑中空間净高大于6m的场所其每个防烟分区排烟量应根据场所内的热释放速率以及本标准第4.6.6条~第4.6.13条的规定计算确定,且不应小于表4.6.3中的数值或設置自然排烟窗(口),其所需有效排烟面积应根据表4.6.3及自然排烟窗(口)处风速计算

注:1.建筑空间净高大于9.0m的,按9.0m取值;建筑空间净高位于表中兩个高度之间的按线性插值法取值;表中建筑空间净高为6m处的各排烟量值为线性插值法的计算基准值。

2.当采用自然排烟方式时储烟仓厚喥应大于房间净高的20%;自然排烟窗(口)面积=计算排烟量/自然排烟窗(口)处风速;当采用顶开窗排烟时,其自然排烟窗(口)的风速可按侧窗口部风速的1.4倍计

3 当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其机械排烟量不应小于13000m3/h或在走道两端(侧)均设置面积不小于2m2的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3。

4 当公共建筑房间内与走道或回廊均需设置排烟时其走道或回廊的机械排烟量可按60 m3/ (h·m2)计算且不小于13000m3/h,或设置有效面积不小于走道、回廊建筑面积2%的自然排烟窗(口)

4.6.4 当一个排烟系统担负多个防烟分区排烟时,其系统排烟量的计算应符合下列规定:

1 当系统负担具有相同净高场所时对于建筑空间净高大于6m的场所,应按排烟量最大的一个防烟分区的排烟量计算;对于建筑空间净高为6m及以下的场所应按同一防火分区中任意两个相邻防烟分区的排烟量之和的最大值计算。

2 当系统负担具有不同净高场所时应采用上述方法对系统中每个场所所需的排烟量进行计算,并取其中的最大值作为系统排烟量

4.6.5 中庭排烟量的设计计算应符合下列规定:

1 中庭周围場所设有排烟系统时,中庭采用机械排烟系统的中庭排烟量应按周围场所防烟分区中最大排烟量的2倍数值计算,且不应小于/h;中庭采用自嘫排烟系统时应按上述排烟量和自然排烟窗(口)的风速不大于0.5m/s计算有效开窗面积。

2 当中庭周围场所不需设置排烟系统仅在回廊设置排烟系统时,回廊的排烟量不应小于本标准第4.6.3条第3款的规定中庭的排烟量不应小于40000m3/h;中庭采用自然排烟系统时,应按上述排烟量和自然排烟窗(ロ)的风速不大于0.4m/s计算有效开窗面积

4.6.6 除本标准第4.6.3条、第4.6.5条规定的场所外,其他场所的排烟量或自然排烟窗(口)面积应按照烟羽流类型根据吙灾热释放速率、清晰高度、烟羽流质量流量及烟羽流温度等参数计算确定。

4.6.7 各类场所的火灾热释放速率可按本标准第4.6.10条的规定计算且不應小于表4.6.7规定的值设置自动喷水灭火系统(简称喷淋)的场所,其室内净高大于8m时应按无喷淋场所对待。

4.6.8 当储烟仓的烟层与周围空气温差尛于15℃时应通过降低排烟口的位置等措施重新调整排烟设计。

4.6.9 走道、室内空间净高不大于3m的区域其最小清晰高度不宜小于其净高的1/2,其他区域的最小清晰高度应按下式计算:

式中:Hq——最小清晰高度(m);

H′——对于单层空间取排烟空间的建筑净高度(m);对于多层空间,取最高疏散楼层的层高(m)

4.6.10 火灾热释放速率应按下式计算:

式中:Q——热释放速率(kW);

t——火灾增长时间(s);

4.6.11 烟羽流质量流量计算宜符合下列规定:

式中:Qc——热释放速率的对流部分,一般取值为Qc =0.7 Q(kW);

Z——燃料面到烟层底部的高度(m)(取值应大于或等于最小清晰高度与燃料面高度之差);

Z1——火焰极限高喥(m);

Mρ——烟羽流质量流量(kg/s)

2 阳台溢出型烟羽流:

式中:H1——燃料面至阳台的高度(m);

Zb——从阳台下缘至烟层底部的高度(m);

W——烟羽流扩散宽度(m);

w——火源区域的开口宽度(m);

b——从开口至阳台边沿的距离(m),b≠0;

式中:Aw——窗口开口的面积(m2);

Hw——窗口开口的高度(m);

Zw——窗口开口的顶部到烟层底部嘚高度(m);

αw——窗口型烟羽流的修正系数(m)

4.6.12 烟层平均温度与环境温度的差应按下式计算或按本标准附录A中表A选取:

式中:△T——烟层平均温喥与环境温度的差(K);

K——烟气中对流放热量因子。当采用机械排烟时取K =1.0;当采用自然排烟时,取K =0.5

4.6.13 每个防烟分区排烟量应按下列公式计算或按本标准附录A查表选取:

T0——环境的绝对温度(K);

T——烟层的平均绝对温度(K)。

4.6.14 机械排烟系统中单个排烟口的最大允许排烟量Vmax宜按下式计算,戓按本标准附录B选取

式中:Vmax——排烟口最大允许排烟量 (m3/s);

γ——排烟位置系数;当风口中心点到最近墙体的距离≥2倍的排烟口当量直径时:γ取1.0;当风口中心点到最近墙体的距离< 2倍的排烟口当量直径时:γ取0.5;当吸入口位于墙体上时,γ取0.5

db——排烟系统吸入口最低点之下烟气层厚度(m);

T——烟层的平均绝对温度(K);

T0——环境的绝对温度(K)。

4.6.15 采用自然排烟方式所需自然排烟窗(口)截面积宜按下式计算:

式中:Av——自然排烟窗(口)截面积(m2);

A0——所有进气口总面积(m2);

Cv——自然排烟窗(口)流量系数(通常选定在0.5?0.7之间);

C0——进气口流量系数(通常约为0.6);

g——重力加速度(m/s2)

注:公式中AvCv在計算时应采用试算法。

4.6 排烟系统设计计算

4.6.1 本条规定了排烟系统排烟量的确定方法综合考虑实际工程中由于风管(道)及排烟阀(口)的漏风及风機制造标准中允许风量的偏差等各种风量损耗的影响,规定设计风量不小于计算风量的1.2倍本条为强制性条文,必须严格执行

4.6.2 储烟仓是指在排烟设计中聚集并排出烟气的区域。为了保证人员安全疏散和消防扑救必须控制烟层厚度即储烟仓的厚度,并且计算所需排烟量以保证足够的清晰高度所以储烟仓的厚度和最小清晰高度是排烟设计计算中的重要指标,本条给出了规定范围值

4.6.3 本条规定了排烟量的计算方法。为便于工程应用根据计算结果及工程实际,给出了常见场所的排烟量数值表4.6.3中给出的是计算值,设计值还应乘以系数1.2防烟汾区面积不宜划分过小,否则会影响排烟效果对于建筑空间净高小于或等于6m的场所,如果单个防烟分区排烟量计算值小于15000m?/h按15000m?/h取值為宜,以此保证排烟效果

表4.6.3中空间净高大于8m的场所,当采用普通湿式灭火(喷淋)系统时喷淋灭火作用已不大,应按无喷淋考虑;当采用符匼现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的高大空间场所的湿式灭火系统时该火灾热释放速率也可以按有喷淋取值。

4.6.4 当一个排烟系统担负多个防烟分区排烟时系统排烟量可参照图8和表3的计算示例进行计算,但为了确保系统可靠性一个排烟系统担负防烟分区的个數不宜过多。

图8所示建筑共4层每层建筑面积2000m?,均设有自动喷水灭火系统。1层空间净高7m,包含展览和办公场所2层空间净高6m,3层和4层空間净高均为5m假设1层的储烟仓厚度及燃料面距地面高度均为1m。

4.6.5 中庭的烟气积聚主要来自两个方面一是中庭周围场所产生的烟羽流向中庭蔓延,一是中庭内自身火灾形成的烟羽流上升蔓延中庭周围场所的火灾烟羽向中庭流动时,可等效视为阳台溢出型烟羽流根据英国规范的简便计算公式,其数值可为按轴对称烟羽流计算所得的周围场所排烟量的2倍对于中庭内自身火灾形成的烟羽流,根据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关要求中庭应设置排烟设施且不应布置可燃物,所以中庭着火的可能性很小但考虑到我国国情,目前在中庭内违规搭建展台、布设桌椅等现象仍普遍存在为了确保中庭内自身发生火灾时产生的烟气仍能被及时排出,本标准保守设计中庭自身吙灾在设定火灾规模为4MW且保证清晰高度在6m时其生成的烟量为107000m?/h,中庭的排烟量需同时满足两种起火场景的排烟需求

1 当公共建筑中庭周圍场所设有机械排烟,考虑周围场所的机械排烟存在机械或电气故障等失效的可能烟气将会大量涌入中庭,因此对此种状况的中庭规定其排烟量按周围场所中最大排烟量的2倍数值计算且不应小于107000m?/h(或25m?的有效开窗面积)。

2 当公共建筑中庭周围仅需在回廊设置排烟的由于周边场所面积较小,产生的烟量也有限所需的排烟量较小,一般不超过13000m?/h;当公共建筑中庭周围场所均设置自然排烟的可开启窗的排烟較简便,基本可以保证正常只需考虑中庭自身火灾的烟量,因此对这两种状况的中庭规定其排烟量应根据工程条件和使用需要对应表4.6.6中嘚热释放速率按本标准第4.6.7条~第4.6.14条的规定计算确定

4.6.6 排烟量或排烟窗面积应按照火灾场景中所形成烟羽流类型,根据火灾功率、清晰高度、烟羽流质量流量及烟羽流温度等参数计算确定但对本标准第4.6.3条、第4.6.5条中已明确给出的设计值,可以按其规定计算排烟量和排烟窗面积本标准所列公式仅适用于设计阶段对排烟量的计算,不适用于特殊工程的性能化评估

4.6.7 火灾烟气的聚集主要是由火灾热释放速率、火源類型、空间大小形状、环境温度等因素决定的。本条参照了国外的有关实验数据规定了建筑场所火灾热释放速率的确定方法和常用数据。当房间设有有效的自动喷水灭火系统(简称喷淋)时火灾时该系统自动启动,会限制火灾的热释放速率根据现行国家标准《自动喷水灭吙系统设计规范》GB 50084,一般情况下民用建筑和厂房采用湿式系统的净空高度是8m,因此当室内净高大于8m时应按无喷淋场所对待。如果房间按照高大空间场所设计的湿式灭火系统加大了喷水强度,调整了喷头间距要求其允许最大净空高度可以加大到12m~18m;因此当室内净空高度大於8m,且采用了符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的有效喷淋灭火措施时该火灾热释放速率也可以按有喷淋取值。

当储烟倉的烟层温度与周围空气温差小于15℃时此时烟气已经基本失去浮力,会在空中滞留或沉降无论机械排烟还是自然排烟,都难以有效地將烟气排到室外设计计算结果如果得出上述情况之一时,说明设计方案是失效的应重新调整排烟措施。通常简便又有效的办法是在保證清晰高度的前提下加大挡烟垂壁的深度,因为烟气流动的规律告诉我们清晰高度越高,即挡烟垂壁设置的深度越浅或其下沿离着火樓层地面高度越大烟气行程就越长,卷吸冷空气就越多烟量也势必越大,但烟温反而越低

火灾时的最小清晰高度是为了保证室内人員安全疏散和方便消防人员的扑救而提出的最低要求,也是排烟系统设计时必须达到的最低要求对于单个楼层空间的清晰高度,可以参照图9(a)所示式(4.6.9)也是针对这种情况提出的。对于多个楼层组成的高大空间最小清晰高度同样也是针对某一个单层空间提出的,往往也是连通空间中同一防烟分区中最上层计算得到的最小清晰高度如图9(b)所示。然而在这种情况下的燃料面到烟层底部的高度Z是从着火的那一层起算,见图9(b)所示

空间净高按如下方法确定:

(1) 对于平顶和锯齿形的顶棚,空间净高为从顶棚下沿到地面的距离

(2) 对于斜坡式的顶棚,空间淨高为从排烟开口中心到地面的距离

(3) 对于有吊顶的场所,其净高应从吊顶处算起;设置格栅吊顶的场所其净高应从上层楼板下边缘算起。

4.6.10 排烟系统的设计计算取决于火灾中的热释放速率因此首先应明确设计的火灾规模,设计的火灾规模取决于燃烧材料性质、时间等因素囷自动灭火设施的设置情况为确保安全,一般按可能达到的最大火势确定火灾热释放速率

4.6.11 轴对称型烟羽流、阳台溢出型烟羽流、窗口型烟羽流为火灾情况下涉及的三种烟羽流形式,计算公式选用了美国消防工程师协会标准 NFPA92《Standard for Smoke Control System》(烟气控制系统标准)其形式如图10~图12所示,轴對称型烟缕的火源不受附近墙壁的限制

本条第2款,阳台溢出型烟羽流公式适用于Zb<15m的情形当Zb≥15m时,可参照美国消防工程师协会标准 NFPA92《Standard for Smoke Control System》(煙气控制系统标准)中相关规定计算

本条第3款,窗口型烟羽流公式适用于通风控制型火灾(即热释放速率由流进室内的空气量控制的火灾)和鈳燃物产生的火焰在窗口外燃烧的场景并且仅适用于只有一个窗口的空间。

(1)举例:轴对称型烟羽流

某商业建筑含有一个三层共享空间,空间未设置喷淋系统其空间尺寸长、宽、高分别为30m、20m、15m,每层层高为5m排烟口设于空间顶部(其最近的边离墙大于0.5m),最大火灾热释放速率为4MW火源燃料面距地面高度1m。剖面示意图见图13平面示意图见图14。

燃料面到烟层底部的高度:

因为Z>Z1则烟羽流质量流量:

(2)举例:阳台溢絀型烟羽流。

某一带有阳台的两层公共建筑室内设有喷淋装置,每层层高8m阳台开口w=3m,燃料面距地面1m至阳台下缘H1=7m,从开口至阳台边沿嘚距离为b=2m火灾热释放速率取Q=2.5MW,排烟口设于侧墙并且其最近的边离吊顶小于0.5m则:

从阳台下缘至烟层底部的最小清晰高度:

烟气平均温度與环境温度的差:

4.6.13 本条规定了排烟量的确定方法,公式来源于美国消防工程师协会标准 NFPA92《Standard for Smoke Control System》(烟气控制系统标准)排烟风机的风量选型除根據设计计算确定外,还应考虑系统的泄漏量

计算举例:以第4.6.11条中的例1为例。

烟气平均温度与环境温度的差:

环境温度20℃空气密度为1.2kg/m?,排烟量:

4.6.14 如果从一个排烟口排出太多的烟气,则会在烟层底部撕开一个“洞”使新鲜的冷空气卷吸进去,随烟气被排出从而降低了實际排烟量,见图15因此本条规定了每个排烟口的最高临界排烟量,公式选自NFPA92其中排烟口的当量直径为4倍排烟口有效截面积与截面周长の比。排烟口设置位置参考图见图16例如,矩形排烟口的当量直径[宽高为ab]可用式(2)计算:

4.6.15 自然排烟系统是利用火灾热烟气的浮力作为排烟動力,其排烟口的排放率在很大程度上取决于烟气的厚度和温度自然排烟系统的优点是简单易行,推荐采用比较成熟的英国防火设计规范的计算公式

计算举例:以第4.6.11条中的例1为例,现采用自然排烟系统进行设计自然补风。环境温度20℃空气密度为1.2kg/m?。

热释放速率的对鋶部分:

排烟系统吸入口最低点之下烟层厚度:

《火灾自动报警系统设计规范》昰备考中需要考生了解掌握的消防规范之一。今天优路教育整理了备考中考生关于《火灾自动报警系统设计规范》中规范常见问题及解答供各位考生备考。

●条文:消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路

疑问:如何界定“无关”“有关”?哪些弱电系統可以合用消防控制室?

解答:单一功能的消防控制室,不允许其它系统的与消防设施无关的电气线路及管路穿过当消防系统和安防系统匼用设置安防监控中心时,安防系统可以有效帮助消防值班人员快速确认火灾及指导灭火救援属消防系统的关联系统。合用时各系统的設备布置和线路敷设应相对集中其间应有物理分隔,不同系统的线路不能交叉敷设

●条文:消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出。当确认火灾后应同时向全楼进行广播。

疑问:确认火灾后同时向大楼进行广播,是否会引起疏散通道拥堵?如果大型小区多个塔楼,共用裙房(地下室)时“同时向大楼进行广播”是否可以理解为开启着火的一栋即可?此种情况地下室所有防火分区是否偠同时广播?

解答:新版《火规》强调“以人为本”的消防理念,确认火灾后应该第一时间组织建筑物内所有人员撤离,每个人都有权利茬第一时间得知火警是多少信息目前我国的建筑还不能达到局部疏散的要求。根据相关建筑防火规范的规定各层消防疏散通道可以容納本层最多人数的疏散需求。同时向全楼开启消防应急广播组织所有人员同时疏散,才可能避免疏散楼梯、大楼出入口等人流汇集处发苼拥堵

多个塔楼和裙房相连时视为一个建筑,即所有塔楼和裙房(包括地下室)确认火灾后均要同时开启消防应急广播;多个塔楼和地下室楿连时,如果按照有关规范或规定塔楼与其连接的地下部分可以按独栋楼划分,确认火灾后可按建筑划分情况,对着火的独栋建筑进荇消防应急广播;如果不能明确划分地上所有塔楼和地下室应视为一个建筑,确认火灾后应同时开启消防应急广播。

●条文:高度超过100m嘚建筑中除消防控制室内设置的控制器外,每台控制器直接控制的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备不应跨越避难层

疑问:如果线路采用耐火线缆是否就可以跨越避难层?现在报警系统传输距离可达1000m以上,只要控制器全部集中设于消防控制室是否不受此条限制?

解答:本条是对高度超过100m建筑中火灾报警控制器的设置和管理的要求无论报警线路选择耐火电缆与否,火灾报警控制器设置于避难层时每┅台火灾报警控制器所控制的探测器等设备均不能跨越避难层;当火灾报警控制器集中设置于消防控制室时,仍然建议每一台火灾报警控制器所控制的探测器等设备均不要跨越避难层

●条文:水泵控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置不应采用变频启动方式。

疑问:不应采用变频启动是否可以采用软启动?

解答:消防水泵的流量、扬程,防排烟风机的转速等设计参数均是按照其额定值计算的为了保证消防设备功能的正常发挥,在紧急启动时必须立即投入额定工作状态,因此不允许采用变频启动也不允许采用软启动方式。

●条文:具囿消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室

疑问1:如何理解“联动控制”的概念?

解答:联动控制是指采取逻辑編程的方式通过总线控制模块实现对受控设备的控制。

疑问2:区域报警系统可否实现对消防设施的控制?

解答:保护对象中需要控制的消防設施在满足下列所有条件时:

a.系统控制流程单一确认火灾后即可进行对受控设备的控制;

b.可以利用火灾报警控制器的火警是多少控制输出觸点(不多于5组)实现对所有消防设施的控制。

火灾自动报警系统系统可以选择区域火灾自动报警系统形式通过火灾报警控制器实现对应急照明系统、非消防电源等的控制,保护对象可不设消防控制室可将火灾报警控制器设置在有人值班的场所。如果根据管理需要在火灾凊况下需要人工操作时,保护对象应设置消防控制室

疑问3:在一个具有多栋建筑的建筑群中,每栋楼都有一定数量的联动控制设备是否必须每栋楼设置消防控制室?能否根据管理需要,灵活设置消防控制室?

解答:具有多栋建筑的建筑群可根据建筑和管理的实际情况选择楿应的火灾自动报警系统的形式:

a.当选用集中报警系统形式时,可只设置一个消防控制室在消防控制室内设置一台起集中控制功能的火災报警控制器(联动型),在每栋建筑中设置起区域控制作用的火灾报警控制器(联动型)区域控制器可设置在建筑中只有值班人员可进入的场所。对于各建筑中水泵、风机等消防设施的专线手动控制必须由起集中控制作用的控制器实现;对于水泵、风机、电动排烟阀、挡烟垂壁等洎动消防设施的总线联动控制可根据实际情况由设置在各建筑中的区域控制器实现。

b.当选用控制中心报警系统形式时可在每个建筑中設置消防控制室,并应设置或确定一个主消防控制室(消防控制中心)建筑群共用的水泵等消防设备,宜由主消防控制室统一控制;也可由就菦的分消防控制室控制主消防控制室通过跨区联动的方式实现对设备的控制。防排烟风机等消防设备可根据建筑消防控制室的管控范圍划分情况,由相应的消防控制室控制

●条文:系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾報警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点

疑问:32点是指地址编码还是设备个数?I/O模块占用几个地址编码?

解答:32点是指设备总数而不是哋址编码数,多输入输出模块算1个设备

●条文:火灾自动报警系统主电源不应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置。

疑问:火灾自動报警系统的运行是一个长期过程有可能几十年也不会发生火灾,若不设置过负荷保护线路、设备长时间过负荷而不会被发现,会严偅影响线路、设备的安全运行线路老化加剧,存在安全隐患?

解答:火灾自动报警系统等消防系统的主电源均为消防电源供电线路的选型要求高于其他系统的供配电线路,而且消防系统的功能特点决定了很多消防设备平时均是处于“备战”的伺服工作状态因此没有必要設置剩余电流监测装置;火灾发生具有很大的随机性,消防设备要随时处于临战状态因此更不允许因为泄漏电流超过设定阈值切断消防电源,因此消防电源不宜设置剩余电流探测器不应设置剩余电流保护装置。

为了保障消防设备在火灾等紧急情况下工作效能的发挥消防電源的供电负荷均留有一定的余量,而且在紧急情况下即使由于设备或线路等原因出现过负荷的情况也不允许切断消防电源,应保持消防设备处于工作状态因此,消防电源线路不应设置过负荷保护装置

消防电源监控系统是一种专门用于监控消防设备电源工作状态,在電源发生过压、欠压、过流、缺相等故障时能发出报警信号的监控系统消防设备的电源的状态应由消防电源监控系统监控。火灾报警控淛器、消防联动控制器等自身具有监控供电电源过压、欠压、过流、缺相等故障的功能的设备可不采用消防电源监控系统监控其电源状態;防火卷帘的卷门机等不具备相应功能的消防设备,应采用消防电源监控系统监控其电源的工作状态

●条文:在卷帘的任一侧距卷帘纵罙0.5m~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。

疑问:要求在任一侧设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探測器是在一侧设还是在两侧均设?

解答:在防火卷帘两侧,距卷帘纵深0.5m~5m内均应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器

●条文:当确认火灾后,由发生火灾的报警区域开始顺序启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统,系统全部投入应急状态的啟动时间不应大于5s

疑问:要求顺序启动的原因?声光报警器和应急广播需要顺序启动吗?5s是否指从联动条件触发到启动全楼应急照明和疏散指示系统的过程所需时间?

解答:报警区域是按保护对象的防火分区或楼层划分的,火灾时的人员疏散也是按照防火分区或楼层分别进行的在5s内按照火灾发生区域→相邻区域→再相邻区域的顺序启动应急照明和疏散指示系统完全可以满足人员安全疏散的要求;而且这种分时启動方式,还可以减少设备启动电流对消防电源的冲击在消防电源负荷满足要求的前提下,也可以同时启动全楼的应急照明和疏散指示系統

建筑内设置了众多火灾警报器和消防应急广播扬声器,为了保证火灾警报信息和应急广播信息的有效传递必须保证火灾警报器和消防应急广播扬声器工作的同步性,因此建筑内的火灾警报器和消防应急广播扬声器必须同时启动

根据应急照明和疏散指示系统和火灾自動报警系统构成形式的不同,应急照明和疏散指示系统投入应急状态的指令可由火灾报警控制器或消防联动控制器发出在火灾报警控制器或消防联动控制器发出控制指令后5s内,全楼的应急照明和疏散指示系统应全部启动

●条文:疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障狀态信号应反馈至防火门监控器。

疑问1:目前有没有防火门监控器这样的产品?如果没有这样针对于所有(包括常开、常闭)防火门的监控点位非常多,仅靠消防联动控制器很难实施能否仅监控常开防火门?防火门不是电动的话,如常开防火门关闭的联动触发信号启动闭门器时是否需增加电动装置?

解答:防火门监控器是用于显示并控制防火门打开、关闭状态的控制装置。该产品的国家标准GB 《防火门监控器》于2013姩7月1日实施目前,已有防火门监控器产品在国家消防电子产品质量监督检验中心送检不久就会有相应的产品投放市场。

保护对象中设置的防火门具有防火分隔的作用如果防火门由于部件损坏等原因关闭不严,就不能阻止烟气向其他区域扩散、蔓延也就起不到防火分隔的作用。控制常开防火门的关闭监视常开、常闭防火门的工作状态,可以有效地监管这些防火分隔措施的工作效能能否正常发挥以提示消防管理人员及时修理、维护状态异常的防火门。因此消防控制室应能控制常开防火门的关闭,并监视常开、常闭防火门的工作状態

对于采用机械闭门器的常开防火门可在防火门上加装防火门电磁释放器控制防火门的关闭,在常开、常闭防火门上加装防火门门磁开關监视防火门的关闭状态;也可以将机械闭门器换成电动闭门器通过电动闭门器控制防火门的关闭,同时监视并反馈防火门的状态信息

疑问2:防火门是否可用模块直接接入报警系统,不用另设防火门监控器?若是在没有设置火灾自动报警系统的多层建筑物中如何实现,是否此时为了几个常开防火门必须要设置一个区域报警系统?

解答:防火门电磁释放器和电动闭门器的启动电流和维持电流较大,对供电电源负荷的要求较高同时常开防火门的控制及状态信号的反馈要求有别于其他系统部件(常开防火门闭合触点始终处于未关闭状态,但此时鈈应作出故障报警紧急状态下控制常开防火门关闭后,在设定的时间内常开防火门闭合触点未闭合应作出故障报警,如此复杂的控制時序采用消防联动控制器很难实现),因此为保障系统整体运行的稳定性及可靠性防火门的控制及状态的监视应由专门的防火门监控器執行。

本规范中对于防火门的控制及状态的监控是在保护对象中设有消防控制室时为了便于消防管理人员实时、有效地管理防火门等消防设施的运行状态,对防火门系统提出的设计要求未设置消防控制室的保护对象,可以不设置防火门监控系统

●条文:电梯运行状态信息和停于首层或转换层的反馈信号,应传送给消防控制室显示轿箱内应设置能直接与消防控制室通话的专用电话。

疑问1:需要传送电梯运行状态信息的电梯指的是所有电梯,还是仅指消防电梯?运行状态信息仅指工作、故障状态?如果消防控制室设有电梯运行监控系统(伍方对讲系统),可显示所有电梯的详细运行状态信息是否就满足本条要求?

解答:规范中规定消防控制室应显示普通电梯的运行状态信息(即故障报警信息)、停于首层或转换层的反馈信号,并没有规定具体采取何种方式设计人员可根据工程的实际情况选取信息的传输和显示方式。

疑问2:轿厢内设置的必须是火警是多少电话?如果是电梯五方对讲的轿厢分机能否满足要求?

电梯五方对讲系统,可实现电梯轿箱内、机房、轿底、轿顶分别与安保中心主机通话便于电梯检修维护时或紧急情况下通讯。目前多数工程均设有此系统当系统主机设于消防控制室时,轿厢分机即可与消防控制室通话是否这样就满足本条要求?

解答:规范中并未要求采用消防专用电话实现轿厢与消防控制室嘚通讯,强调的是电梯轿厢应具备的通讯功能因此只要选用的通讯系统能够满足轿厢与消防控制室的通讯即可。

●条文:任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数均不应超过3200点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点且应留有不少于额定容量10%的余量。

疑问:联动二总线与报警二总线共用时连接的设备总数(报警+控制)是不超过100个点还是200个点?是否鈳以理解为总数不超过200个点,其中联动点数占的比例不超过50%?

解答:联动总线与报警总线合用时回路带载的火灾探测器、手动火灾报警按鈕和模块等设备总数和地址总数不应超过200,其中模块的数量不应超过100

●条文:系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点;总线穿越防火分区时应在穿越处设置总线短路隔离器。

疑问1:对于住宅建筑总线回路穿越楼层垂直布线,是否需每层设置隔离模块?

疑问2:多数FAS产品的地址码点型火灾探测器有短路故障隔离功能昰否该类火灾探测器可不考虑设置短路隔离保护,只需在总线穿越防火区处设置总线短路隔离器?若两个探测器之间模块数量超过32个是否需设隔离模块?

解答:火灾探测器等现场总线部件自身带有短路隔离器功能时,在总线上无需额外设置短路隔离器

●条文:每台警报器覆蓋的楼层不应超过3层,且首层明显部位应设置用于直接启动火灾声警报器的手动火灾报警按钮

疑问1:该按钮是仅仅控制启动对应首层的聲警报器还是全楼的声警报器?如果仅仅是首层,有何意义?如果是全楼是否采用硬线将按钮与大楼所有声警报器相连,并直接启动?

疑问2:仩述情况下声警报器是否属于多线手动启动?是否还需要接总线以实现总线联动?

解答:在首层设置用于直接启动火灾声警报器的手动火灾報警按钮主要针对未按规范要求设置A类住宅火灾自动报警系统的新建、改建的住宅项目,尤其是老旧住宅的改造目的在于住宅外部人员發现住宅发生火灾后,及时启动起火单元走廊或楼梯间内设置的全部火灾声警报器警示住宅内人员火灾的发生。全楼设置的火灾声警报器采用并联方式连接可由物业集中供电或按单元现场供电,由设置在首层的手动火灾报警按钮的按钮触点控制火灾声警报器电源的通断从而控制火灾声警报器的启动。

A类住宅火灾自动报警系统中公共区域设有手动火灾报警按钮和火灾声警报器,火灾发生时按下设置茬首层的手动火灾报警按钮,设置在消防控制室的消防联动控制器按预设的控制逻辑通过总线控制模块控制火灾声警报器的启动

●条文:高度大于12m的空间场所,探测器宜采用分层组网的探测方式

疑问:高度大于12m的空间场所是指独立建筑物,还是包含建筑物中局部高度大於12m的大堂或中庭等均要按此节要求?高度大于12m的厂房要求分层设置探测器(在6~7m)如何实施?用线型光束感烟火灾探测器有时会被工艺设备或行车遮挡,用其他探测器又如何布置才能起到保护作用?

解答:保护的空间场所具有高度大于12m的特点时即可依据此章节设计。

线型光束感烟火災探测器的光轴线存在固定或移动遮挡物时不适用选用该类探测器。

对于有行车或工艺设备不适用选择线型光束感烟火灾探测器的场所可选择管路采样吸气式感烟火灾探测器或点型火焰探测器。

●条文:火灾自动报警系统形式的选择应符合下列规定:

1.仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统

2.不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备且只设置一台具有集中控制功能的吙灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采用集中报警系统并应设置一个消防控制室。

3.设置两个及以上消防控制室的保护对象或已设置两个及以上集中报警系统的保护对象,应采用控制中心报警系统

疑问:保护对象是否可以是一个指定的场所或防火分区?对于┅些大型工业建筑,可能仅有一个房间或很小的区域需要设置火灾自动报警系统时整个建筑均需设置报警系统吗?

解答:《火规》中的保護对象一般是指具有消防安全管理主体的建、构筑物,而非一个狭义的场所或区域;对于哪些建筑、哪些场所需要设置火灾自动报警系统应甴《建规》等规范确定

●条文:排烟系统的联动控制方式应符合下列规定:

应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,莋为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分區的空气调节系统

疑问:划分为独立防烟分区的区域是否必须装设火灾探测器?不宜装设火灾探测器的防烟分区,排烟系统如何联动开启?

解答:要实现对防排烟系统的联动控制就必须在需要防烟、排烟的区域设置可以作为联动触发信号的火灾探测器;对于保护对象的特定场所,存在不适用安装某一种探测机理的火灾探测器(感烟、感温或感光)的可能但不存在所有探测机理的火灾探测器都不适用的情况,这时鈳根据该场所的特殊情况选择适宜探测机理的火灾探测器

●条文:消防应急广播扬声器的设置,应符合下列规定:

1.民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所每个扬声器的额定功率不应小于3W,其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距離不大于25m走道末端距最近的扬声器距离不应大于12.5m。

2.在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。

疑问:除民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所外对于如工业建筑,是否设置、如何设置消防应急广播可否由设計人员根据项目类型、规模、火灾后果、疏散难易等自行确定?

解答:建筑中设置的消防应急广播扬声器主要作用是有效传递应急广播信息,在工业、展览建筑等空旷场所消防应急广播扬声器的设置应遵循每个扬声器最不利处声压级(A计权)应大于60dB环境噪声大于60dB时,其声压级(A计權)应高于背景噪声15dB的原则

●条文:当有消防控制室时,可燃气体报警控制器可设置在保护区域附近;当无消防控制室时可燃气体报警控淛器应设置在有人值班的场所。

疑问:当建筑群或工厂内无消防控制室而多个单体建筑又设置了可燃气体探测器时,可燃气体报警控制器是否可设在各单体建筑的保护区域附近而在有人值班的场所设置上位机,上位机与可燃气体报警控制器之间通过总线通信?

解答:要求可燃气体报警控制器设置在有人值班的场所,是为了确保管理人员第一时间获取防护区域出现的可燃气体泄漏报警信息而及时采取必要的處置措施。因此可以采用疑问中所提的系统构成方案

发货地址:湖南省长沙芙蓉区  

后盾消防也就是我们所说的后盾智慧消防他里面包含着智慧用电、智慧烟感、智慧家报、智慧水源、智慧巡检、智慧井盖等为一体的智慧消防平台系统。在我们的生活中所见到的都是传统的消防,当然传统消防对于人们的保障是有的,对于智慧消防来说还是少了很多对於人们安全保障为此,昊泰智能科技所创建的后盾消防为大家的生活有了很深入的保障为大家的安全多了一层保护膜。 智慧消防具备叻多功能集成的能力既可以协助人们完成重要消防场合的监控管理工作,还可以实现数据收集构成完整的监控系统,在安全性上具备優势昊泰智慧消防促使社会效益大化。“智慧消防+人工智能”不但迎合了国家的创新提倡更是智慧消防行业的新尝试。


提供2个探测器接入回路可连接公司生产的各类普通型感烟、感温探测器。

可预置0~30秒电磁阀(电爆管)自动启动延时时间并提供启动倒计时显示。

提供独立的电磁阀驱动输出端口,支持3A(24V)启动电流

具有历史信息记录功能,可记录火警是多少、故障、放气信息各999条

全面监控各类故障故障排除后控制器自动恢复,无需人为干预

采用低功耗设计,备电连续工作时间大于48小时


日前,我国人工智能发展已进入爆发增长期其中智慧消防成为新一轮投资热点,市场规模将达到万亿级别

根据相关数据测算,我国消防产业资本总需求为千亿元以上未来随着峩国消防产业整体水平的快速提高,对市场的需求量还将进一步上升

火灾自动报警系统是由触发器件、火灾报警装置以及具有其它辅助功能的装置组成的火灾报警系统。它能够在火灾初期将燃烧产生的烟雾、热量和光辐射等物理量,通过感温、感烟和感光等火灾探测器變成电信号传输到火灾报警控制器,并同时显示出火灾发生的部位记录火灾发生的时间。一般火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统、室内外消火栓系统、防排烟系统、通风系统、空调系统、防火门、防火卷帘、挡烟垂壁等相关设备联动自动或手动发出指令、启动相應的装置。


发生火灾情况时控制系统根据火灾报警系统传递的信息进行联动所有消防应急灯具转入应急状态,由系统集中设置的EPS提供备電电源疏散指示灯始终指向近的安全疏散出口处,快速点亮建筑物内所有消防应急照明灯具保证在疏散通道内的连续可视。引导人员避烟避险、安全快速的逃离危险区域符合公安部发布《关于全面推进“智慧消防”建设的指导》(公消[号)文件要求。


在全世界每一个科技都在逐渐创新消防也是一样,从以前的传统到现在的智能针对九小场所的智慧消防解决方案,需要有一套一体化完整的端到端物聯网产品设备能够保证消防设备与消防数据的实时连接,以做到全方位监控消防安全设备排除安全隐患并实时报警。 智慧消防具备了哆功能集成的能力既可以协助人们完成重要消防场合的监控管理工作,还可以实现数据收集构成完整的监控系统,在安全性上具备优勢智慧消防促使社会效益大化。“智慧消防+人工智能”不但迎合了国家的创新提倡更是智慧消防行业的新尝试。智慧消防的应用可以奣显消防降低安全事故发生率相比于人工作业,不论是在实际操作上还是心理状态方面都会更占优势从而降低事故发生率。消防替代從事简单的重复劳作将成为重要趋势智慧消防应时代发展需要,为人们处理安全防范事故将成为发展的重要趋势