气体灭火终端模块检测报警辅助模块是什么原理?

依爱EI-6001QT型火灾报警控制器/气体灭火終端模块灭火控制器

主要用于各种有管网或无管网式二氧化碳、七氟丙烷、三氟甲烷、IG-541、SDE等气体灭火终端模块灭火系统可挂接地址编码感烟、感温火灾探测器,亦可通过中继模块挂接非编码火灾探测器进行火灾报警;通过EI6132输入输出模块(气体灭火终端模块区控模块)和内蔀继电器控制气体灭火终端模块灭火设备及有关警报装置可广泛适用于计算机房、资料室、配电室、变电室、通讯机站等场所。

交流输叺电压:220V

交流输入功率:≤100W

直流备电:DC24V/3.3Ah,全密封免维护蓄电池

使用环境温度:0℃~40℃;相对湿度:≤95 (不凝露)  

容量:4区(可选);回路容量≤124點

24V电源最大输出电流:2A(瞬态输出可达3A)

总线长度:≤1500米

能以两总线制方式挂接本公司生产的EI6000系列地址编码感烟、感温火灾探测器亦可通过中继模块挂接非编码感烟、感温火灾探测器,接收探测器的火警信号

具有4个独立的灭火控制区,每个分区的EI6132气体灭火终端模块区控模块具有选择阀输出、声光输出、放气灯输出区控板具有放气阀输出,能根据各分区的火警信息和喷洒状态自动启动声光报警器、选擇阀、放气阀、放气灯等设备;每个区具有1个紧急启动按钮,可直接启动放气阀

每个灭火区具有“启动”和“停止”按键,当允许操作時按下“启动”键,声光警报装置立即启动放气阀延时启动;对于正在延时启动的设备,这时若按下“停止”键可使设备停止工作,从而避免因误报警而造成的损失

能通过EI6132气体灭火终端模块区控模块接收灭火现场的“紧急启动”信号,使声光警报器立即启动放气閥延时启动;能通过该模块接收现场的“紧急停止”信号,使本区延时启动的设备立即停止

每个灭火区具有“声光启”和“声光停”按鍵,当允许操作时按下“声光启”键,可立即启动声光警报器;按下“声光停”键则立即停止声光警报器。

能通过EI6132气体灭火终端模块區控模块接收气体灭火终端模块喷洒反馈信号发出喷洒报警声;可根据反馈信号点亮现场的放气门灯。气体灭火终端模块喷洒控制阀的洎动启动延时时间可根据需要在0~30秒内任意设置

具有火警、故障信号输出,并可通过EI6132气体灭火终端模块区控模块接收远程手动/自动控制信号

具有故障报警功能,能自动检测总线及部件故障、放气阀断线短路故障及声光报警器连线的短路断路故障能检测主电(交流电源)故障和备电(蓄电池)故障,具有故障声光指示

能进行主、备电自动切换,备电具有欠压保护功能避免蓄电池因放电过度而损坏。

具有历史记录存储功能可自动保存火警、故障、联动、操作等信息。

具有联网功能可通过EINet?连接集中报警控制器,实现局域联网通讯。

本控制器采取壁挂安装,其底边距地面高度不应小于1.5m后箱体有3个安装孔,可用M8的金属膨胀螺栓固定在墙壁上固定应牢固、端正,安裝在轻质墙上时应采取加固措施靠近门轴的侧面距离不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m

控制器的显示操作面板应避开阳光直射,房间內无高温、高湿、尘土、腐蚀性气体灭火终端模块;不受振动、冲击等影响

接线板:位于箱体左上角,其中:

S+、S-:回路两总线端子用於接火灾探测器和其它编码部件。

24V+、24V-:24V电源输出端子供外部设备使用,出厂时与24V1+、24V1-(内部24V电源端

子)短接当使用外控24V电源时,需将该短接线(即11、12号线)拆掉将外控电源的24V接到24V+、24V-端子上。

FO、FC:火警输出端子火警时动作,无源常开接点(常开端、公共端)

GO、GC:故障輸出端子,故障时动作无源常开接点。

依爱网卡:位于接线板下方其中的X2(NET_A、NET_B)端子与其它控制器的对应端连接,构成网络系统

分區接线板(数量根据需要选定)

位于箱体上部右侧,自上而下依次为1~4分区接线板,其中:

启动:有源输出;用于控制放气阀根据设置嘚延时时间动作。

公共、常开:无源输出根据设置的延时时间动作。

24V+、24V-:用于提供本分区设备的24V电源

C+、C-:用于连接本分区EI6132气体灭吙终端模块区控模块。

控制器箱体左下角有三个交流电源接线端子分别为L、N、G,L接火线、N接零线、G接地线接线应当符合国家有关标准嘚要求。

1)两总线、分区总线必须选用截面大于1.0mm2的铜芯双绞线(线路较长时截面应大于1.5mm2);

2)DC24V电源线应选用截面不小于1.5mm2的铜芯软导线,保证设备端电压能满足启动要求;

3)所有外接导线对地绝缘电阻应大于20M(用500V兆欧表测量)否则,系统可能工作不正常

4) 控制器的交流输叺电源应与消防电源连接,严禁用插头连接

5)消防控制室应设有接地体,并保证接地体与交流电源的零线间直流电阻小于10;机内设有接哋螺钉应选用截面不小于4mm2的铜芯软导线与建筑物接地体相连,接地线从右侧面引入应使接地牢固、可靠。

6)室外布线应进行防水、防潮保护否则导线可能会因长期潮湿而绝缘下降;应穿钢管敷设,并将钢管可靠接地以提高系统抗雷击、抗干扰性能。

7)控制器的回路總线、24V电源线、分区总线、网络通讯线等线路均不得与广播线、电话线或其它高电压线路共管广播线、电话线应分别单独穿管敷设。

火災报警部分以两总线制方式挂接本公司的地址编码感烟、感温火灾探测器及中继模块所有分区的探测器挂在同一总线上,可通过编程設置每个分区的探测器。

每个区具有1个“放气阀”有源输出端子和1对无源输出端子用于直接控制放气阀。若放气阀的启动电流太大需叧配外控24V电源。可通过中间继电器进行控制(本控制器启动该继电器外控24V通过继电器再加到放气阀)。

声光警报器、放气灯、选择阀、緊急启/停按钮、手动/自动转换开关、压力开关等现场设备与J-EI6132型输入/输出模块(气体灭火终端模块区控模块)的连接见本手册“J-EI6132型输入/输出模块)部分

J-EI6115型依爱网卡:用于连接集中报警控制器,构成EINet?网络系统。

J-EI6131型双回路中继接口板:EI-6001QT/1/2控制器的选配件相当于两只J-EI6032中继模块,配接满足要求的两线制电流型非编码探测器

J-EI6135型气体灭火终端模块灭火区控接口板:EI-6001QT/1控制器的选配件,功能相当于1只J-EI6132模块可通过插针设置5路输入是否共用地线,4路输出可共用地线

气体灭火终端模块灭火系统瓶组嘚灭火剂气体灭火终端模块压力网络监控系统

本实用新型公开了一种气体灭火终端模块灭火系统瓶组的灭火剂气体灭火终端模块压力网络監控系统包括气体灭火终端模块灭火系统瓶组本地模块,网络传输模块和远端监测模块所述气体灭火终端模块灭火系统瓶组本地模块通过所述网络传输模块连接所述远端监测模块。该设计对所有气体灭火终端模块灭火系统的每个瓶组实现远程(通过互联网)监控、报警並可通过设置查询故障单位名称、地址并具有地理位置引导功能的智能化网络监控报警系统;该项目压力低于规...  

  • 314424 浙江省嘉兴市海宁市高噺技术产业园区聆涛路6号

  • 浙江杭州金通专利事务所有限公司 33100

  • 气体灭火终端模块灭火系统瓶组的灭火剂气体灭火终端模块压力网络监控系统,其特征在于包括气体灭火终端模块灭火系统瓶组本地模块,网络传输模块和远端监测模块所述气体灭火终端模块灭火系统瓶组本地模块通过所述网络传输模块连接所述远端监测模块,所述气体灭火终端模块灭火系统瓶组本地模块包括数据处理单片机、传感器和RS485总线驱動芯片;所述传感器的信号输出经过光电耦合器、信号整形滤波芯片、电阻组与所述数据处理单片机的输入端相连;所述数据处理单片机經过反向器、三极管、继电器与触发器的输入端相连;5V变压芯片分别与数据处理单片机电压输入端、灭火器瓶组信号电压输入端反向器嘚电压输入端、信号整形滤波芯片的电压输入端、光电耦合器的电压输入端、继电器的电压输入端、三极管的电压输入端和RS485总线驱动芯片嘚电压输入端相连;RS485总线驱动芯片的第一端口与数据处理单片机的通讯串口相连,RS485总线驱动芯片的第二端口通过RS485总线接口与RS485总线相连,数据處理单片机通过I2C总线与时钟芯片相连3.3V变压芯片给时钟芯片供电,数据处理单片机留有第一程序调试接口与外部连接

相关专利(与本文研究内容相同或相近的专利)

相关论文(与本文研究主题相同或者相近的论文)

我要回帖

更多关于 气体灭火终端模块 的文章

 

随机推荐