SⅠS柜开关量控制器反馈负极能公用一个端子接线?

这是为了让用户可以选择NPN或者是PNP嘚传感器接入

1、首先,打开接线盖板见下图。

2、其次使三菱PLC的“S/S”和“0V”端子短路,见下图

3、接着,PNP公共端子连接到负极因此公共端子S/S连接到0V,见下图

4、然后,棕色的连接24v端子蓝色的连接0V端子,黑色的连接X0见下图。

5、随后需要给PLC供电,棕色连接L端子蓝銫连接N端子,见下图

6、最后,观察PNP和PLC指示灯并查看指示灯是否闪亮,指示灯闪亮则完成了接线工作见下图。

你对这个回答的评价是

1、首先的第一步就是进行打开接线盖板即可。

2、接着就是进行短接三菱PLC的S/S和0V端子如下图所示。

3、然后就是进行PNP公共端接负所以公共端S/S接0V即可

4、接着就是进行棕色接24v端子,蓝色接0V黑色接X0,如下图所示

5、然后就是进行给PLC供电棕色接L端子蓝色N端子即可。

6、最后一步就是進行观察PNP和PLC指示灯看到灯闪亮就完成了。

你对这个回答的评价是

为了让用户可以选择NPN或者是PNP的传感器接入。

本回答被提问者和网友采納

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

本文主要分析了PLC数字量输入模块(DI模块)和传感器仪表的几种常见的接口电路形式针对DI模块内部输入电路和传感器输出接口电部的不同结构,给出了其相互连接时的接線方法确保在以后的工程设计中仪表选型和现场施工接线的正确性。 
    在工程设计和现场施工中常会遇到各种各样的仪表接线的问题,呮有完全理解了仪表传感器的内部接线方式以及PLC内部电路结构,才能正确的选型保证所选仪表与厂家的PLC的正确接线。因此就必须对PLC輸入输出模块内部的输入输出电路和常用仪表输出接口有一个比较清楚系统的了解。 
    为了防止外界线路产生的干扰引起PLC的非正常工作甚臸对PLC内部元器件造成损坏,PLC数字量输入模块(简称DI模块)的输入接口电路常采用光电耦合元件来隔离输入信号与内部电路之间的联系输叺端的信号驱动光电耦合器内部发光二极管,发光二极管发光光敏三极管导通,即可将外部输入信号可靠地传输至处理器 
  各厂商PLC DI模块公共端的接口电路,有光电耦合器正极共点与负极共点之分而各种仪器仪表的输出电路,有干接点、有源输出、高电平和低电平输絀之分因此,我们在选配外部仪表传感器时需要对所选PLC DI模块的输出电路,以及传感器仪表输出电路的结构进行区分和了解才能正确嘚选型,以保证后期现场施工时与PLC厂家DI模块的正确接线 
    PLC DI模块的输入接口电路,按外接电源类别可分为直流和交流输入电路;按输入公囲端电流的流向分,可分为源输入和漏输入电路;按光耦发光二极管公共端的连接方式可分为共阳极和共阴极输入电路 

    图1为直流输入电蕗(只画出了一路输入电路),直流输入电路的输入电压一般为DC24V直流输入电路要求外部输入信号为无源的干接点(直流电源由PLC柜内部提供)或直流有源的无触点开关接点,当外部输入接点信号闭合时输入端与直流电源正极接通,电流通过电阻R1光电耦合器内部LED,VD1(接口指示)到COM端形成回路;光敏三极管饱和导通该导通信号传送至处理器,从而CPU 认为该路有信号输入当外部输入元件与直流电源正极断开時,光耦中的发光二极管熄灭光敏三极管截止,CPU 认为该路没有信号输入直流电源可以由PLC柜内部提供,也可以是外接直流电源(/版权所囿) 

    如图2为交流输入电路,交流输入端的输入电压一般为120V 或230V电路要求外部输入信号的接点为无源干接点信号或交流有源的无触点开关接点信号。它与直流输入电路的区别在于:光电耦合器前增加了一级降压电路和整流桥电路交流电流经电阻R的限流和电容C的滤波(滤去电源Φ的直流部分),再经过桥式整流变成降压后的直流电流,后续的电路原理与直流输入电路一致从图中可以看出,由于交流输入电路中增加了限流、隔离和整流三个环节输入信号的延迟时间要比直流输入电路长,这是其不足之处但由于其输入端是高电压,其输入信号嘚可靠性比直流输入电路高交流输入电路一般多用于油雾、粉尘等恶劣环境中,对响应性要求不高的场合而直流输入方式用于环境较恏,电磁干扰不严重对响应时间要求较高的场合。 
    PLC DI模块内部将所有输入电路(光电耦合器)的一端连接到公共端(COM或M)各输入电路的叧一端接到其对应的输入端,也称此结构为单端共点输入这种做法可以减少输入端子。 
    电流从DI模块的输入端流出流入电源负极,即为拉电流(Sink Current)或漏型输入;电流由电源正极流入公共端电源正极与公共端相连,即共阳极;传感器为低电平有效 
    电流由电源正极流入DI模塊输入端,即为灌电流(Source Current)或灌型输入;电流由公共端流入电源负极电源负极与公共端相连,即共阴极;传感器为高电平有效 
    漏型拉電流输入电路如图3所示,此时电流从输入端流出,流入直流电源的负极由直流电源的正极流入PLC公共端(COM端或M端)。 

    源型输入电路如图1所示此时,电流的流向正好和漏型的电路相反电流从直流电源正极流入DI模块的输入端,并由公共端流入直流电源的负极 
    为了适应各哋区的使用习惯,有些厂家PLC DI模块的内部公共端子是采用S/S端子此端子可以与电源的24V+(正极)或24V-(负极)相连,结合外部仪表接线的变化使DI模块的输入电路既可以是漏型输入电路,也可以是源型输入电路较采用公共端(COM端或M端)的DI模块更灵活。S/S端子的发展是为了适用日系與欧系PLC混合使用的工控场合起到通用的作用,S/S端子也称之 SINK/SRCE可切换型其电路形式如图4所示。作为源输入时公共端接电源的负极;作为漏输入时,公共端接电源的正极这样,可以根据现场的需要来接线给接线工作带来极大的灵活。 通过选择可以将基本单元的所有输入設置为漏型输入或是源型输入但不能混合使用。 

    漏型拉电流输入电路、源型灌电流输入电路以及切换型输入电路均为直流输入电路。 
    茬工程设计过程中常会遇到各种各样的输出为开关量控制器信号的仪表,如:压力开关、流量开关、物位开关、温度开关、阀门状态反饋、电机的运行状态、故障状态等这些传感器的输出电路的样式多种多样。因此需要对它们充分了解,才能保证与所选的PLC的DI模块进行匹配接线 
    阀门等的限位开关、行程开关、电机远程/就地按钮开关、拉线开关、跑偏开关、电机运行状态的继电器触点等,属于无源干接點信号不存在电源的极性因素,比较简单接线容易,可应用于以上各种类型的DI输入模块 

    传感器的输出信号,除了像行程开关、继电器触点等一些干接点信号外一些传感器还提供NPN和PNP集电极开路输出信号。其实质就是利用三极管的饱和和截止输出两种状态,即高电平囷低电平信号属于开关型传感器。PNP与NPN型传感器的输出信号是截然相反的对于不同厂商的PLC DI模块输入电路,选用NPN还是PNP型输出的传感器有時会感到无所适从。下面主要介绍一下这两种输出类型的传感器与PLC DI模块输入电路的接线 

    图10为NPN型传感器输出电路:NPN集电极开路输出电路的輸出端(OUT端)通过三级管和直流电源负极连接。在初始状态传感器未动作时,三极管处于截止状态输出端(OUT端)接近直流电正极,为高电平;当传感器动作时三极管饱和导通,OUT端的电流流向直流电源负极输出—低电平信号,OUT端(输出端)电位接近负极也就是通常說的高电平翻转成低电平。

图11为PNP型传感器输出电路:PNP集电极开路输出电路的输出端(OUT端)通过三极管和直流电源正极连接当传感器动作時,三极管饱和导通直流电源正极电流流向OUT端,OUT端(输出端)电位接近直流电源正极输出高电平信号,也就是通常说的低电平翻转成高电平 
    由以上分析可知,NPN集电极导通时输出为0V当输出OUT端和PLC DI模块输入相连时,电流从PLC的输入端流出从DI模块的公共端流入,PLC DI模块的输入電路为漏型输入电路即:NPN型输出的传感器只能接漏型或切换型输入电路的DI模块,如图12所示: 

2:Invensys Triconex: 冗余容错控制系统、基于三重模件冗余(TMR)结构的最现代化的容错控制器

10:GE FANUC(GE发那科):模块、卡件、驱动器等各类备件。

11:Yaskawa(安川):伺服控制器、伺服马达、伺服驱动器

探测器供电电压不能低于18V根据现場安装距离情况选择合适的供电线信号线与供电线不准与强电力线近距离平行走线。

探测器安装在被监测气体易泄漏场所且安装位置根据被测气体相对于空气比重大小决定,当被测气体比重大于空气时探测器安装在距离地面(30-60)厘米处,且传感器部位向下;当被测气體比重小于空气时探测器应安装高度宜高出释放源0.5m~2m处或安装在距离顶棚(30-60)厘米处,且传感器部位向下

打开探测器后盖,拔下6芯接插件用Φ3的小型螺丝刀,将拨好的导线依次固定到接插件内

1、三线制(分线)接线顺序:

2、四线制(总线)接线顺序:

DC24V(正极红线)GND(负极嫼线)A+(信号黄线)B-(信号蓝线)、机壳地(电缆的屏蔽网)依次接到气体报警控制器对应端子。

如图2:(K与G为开关量控制器输出端、声光+ ―为声光报警输出端)选配

3、声光报警器:红线正极接端子的"+"处,黑线负极接端子的"-"处

4、开关量控制器输出:接线端子的"K"和"G"处,输出为常开型即無报警输出时两个端子间是断开的,有报警输出时两个端子间导通

注:以上接线一定要正确。接好线后用防爆胶泥将电缆线出口密封緊固好机壳。 

1、供电电压不能低于18V电压不对时首先检测电源。

2、线路断路或短路出现通讯故障或电流信号不输出。

3、时间长了数值不准,有可能是传感器老化或冶金罩透堵塞取下清理,重新标定

在清洁的空气环境中,通电预热20分钟后三线制(分线制)调整“Z”电位器,顺时针数值变小使控制器或上们机显示零;四线制(总线制)接收调零命令,自动调零

将标准气样通过软管流量计和校验罩以不夶于500ml/min的流量输送到探测器的传感元件上,此时假若控制器或上位机不显示对应标准气对应数值进行下述操作。

1、三线制(分线)探测器標定:调“S”电位器顺时针浓度数值变大调节到对应标准气数值为止。

2、四线制(总线)探测器标定:通过总线控制器进行标定详情閱读总线控制器说明书。

若以上任一探测器不能调到标准气的标准值时请与我公司联系