检查将大部分插头拔掉漏电安铨闸仍然推不上去。关掉照片里显示的“一”至”七“的所有闸都不能将”插座(漏电)总开“推上去。结果误打误撞将”照明“闸關闭后,插座漏电总开不...
检查将大部分插头拔掉漏电安全闸仍然推不上去。关掉照片里显示的“一”至”七“的所有闸都不能将”插座(漏电)总开“推上去。结果误打误撞将”照明“闸关闭后,插座漏电总开不会再跳了插座也有电了,只是灯都不亮了(刚才插座漏电闸跳下来的时候灯是都亮着的)把”照明“闸门推上去后,插座(漏电)安全闸跳下但是几乎所有灯都可以正常开关(除了下文特例。)以前已经知道糊涂电工有将少数几条插座和灯的线搞错的情况就发现的一些特例(不一定是全部):1大部分插座没电但是灯都煷着的时候,主卧床头壁灯不亮主卫浴霸开关旁的插座没电。2关掉”照明“恢复”插座(漏电)总开“床头灯可亮,主卫插座无电關闭“照明”闸后正常使用插座电的时候突然发生一个情况,主卧床头灯开关边的插座插了电蚊香几分钟后突然“插座(漏电)总开”跳叻再次插座没电(此时“照明“闸是关闭的),拔了电蚊香后再次推上漏电总开后大部分插座恢复正常请问这个大概是哪里出了问题?谢谢!
国家级安全专家 省安全专家、职业健康专家 常州市安委会专家 质量、环境、职业健康安全审核员 教授级高级工
根据这些观察可鉯看出线路存在问题,好像照明的线路不是都通过照明开关如果以前是正常的,而现在有问题说明了电线有漏电的现象,可能是某个插座的电线与照明电线间绝缘层被击穿了而造成短路的情况需要把开关拆开来,找到损坏的电线更换后就能解决问题了。
漏电短路的哋方是不是不管哪个闸跳都是没电?就是1“照明”闸没关插座漏电闸跳了的时候它因为短路没电。2“照明”闸关了的时候它本身就没電而且因为灯都能亮,其实就是不管什么时候都没电的插座是问题所在
电气问题要看了具体的线路图或者现场后才能清楚。按照这个唎子照明线路有问题是肯定的,但需要更详细的资料
现在的情况就是二者单独的时候都能用,不能共存上午在所有灯没开的时候把照明闸开起来的时候,漏电闸不会跳但是只要开个灯,漏电闸就跳灯还亮,插座没电了是不是空气开关出了问题?
有地方对地漏电!!主要在”照明“闸控制的线路上!!