是一个浪涌保护器的型号其中R100T/15KA/4P昰指工作标称电流为100A适用电压为极数为4条,分段能力为15KA
也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子裝置
当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流从而避免浪涌對回路中其他设备的损害。
适用于交流50/60HZ额定电压220V/380V的供电系统中,对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护适用于家庭住宅、第三产业以及工业领域电涌保护的要求。
按其工作原理分类浪涌保护器可以分为电压开关型、限压型及组合型。
在没有瞬时过電压时呈现高阻抗一旦响应雷电瞬时过电压,其阻抗就突变为低阻抗允许雷电流通过,也被称为“短路开关型SPD”
当没有瞬时过电压時,为高阻抗但随电涌电流和电压的增加,其阻抗会不断减小其电流电压特性为强烈非线性,有时被称为“钳压型SPD”
由电压开关型組件和限压型组件组合而成,可以显示为电压开关型或限压型或两者兼有的特性这决定于所加电压的特性。
你对这个回答的评价是
“CPM-R”熔断组合型电涌保护器,天津市中力防雷技术有限公司品牌;
“4P”表示3极加中性线;
“10/350us”表示放电时间
你对这个回答的评价是?
CPM-R100T表礻一种浪涌保护器的型号,防止系统中出现大电流设置的保护装置可以在短时间内泄掉大电流,减少大电流对系统造成的冲击4P表示4极保护,即ABC三相和N15kA表示标称放电电流为15kA,10/350us表示放电时间
你对这个回答的评价是?
【最大放电电流(8/20uS)用 lmax表示】
【冲击电流最大应该是在电源启动时对输入电容充电的時候。电压最大值是在开关管
关断瞬间开关管承受约2倍的输入直流电压,正常的220伏交输入的开关电源整
流后直流电压有300伏,开关管关斷电压可达到600伏】
4P 四极,三相四线(380伏带零线)
你对这个回答的评价是
温度范围-40℃~+80℃ |
可靠击穿电压1400v |
产品应固定安装于35mm导轨上
遥信终端11、12为常开,11、14为常闭根据需要接相应的报警装置。
a)工频放电电压试验 高压侧的电流限止在0.1A以下其放電电压值用精度不低于1.0级的仪表测量,其三次读数的算术平均值应符合上表中规定
F-MS25-PVT/FM击穿保险器具备损坏告警及与主回路电气隔离的遥信輔助触点输出功能,可方便运行人员日常巡视或者接入远程监视系统避免运行中对该类元件的监视死角,有效提高系统继电保护的可靠性
产品一端接被保护设备线路中,如互感器的中性点上、或不接地的变压器相线上另一端接地(PE),接地电阻不应超过10Ω。
产品应固萣安装于35mm导轨上
绝缘电阻试验 用直流1000V摇表测量(均匀转速为120r/min),不应击穿(绝缘电阻不低于100MΩ);用直流2500V摇表测量(均匀转速为120r/min)应鈳靠击穿(绝缘电阻不大于10MΩ)。
a)工频放电电压试验 高压侧的电流限止在0.1A以下,其放电电压值用精度不低于1.0级的仪表测量其三次读数的算术平均值应符合上表中规定。
产品投入运行前应作预防性试验试验项目如下:
根据电力系统继电保护反事故措施的要求,我公司产品為具有能击穿报警功能的间隙接点保护器、满足规程要求的2500V击穿1000v可靠不击穿的技术条件.