双电源自动转换回不了位,手动正瑺,是啥缘故... 双电源自动转换回不了位,手动正常,是啥缘故
不知双电源是否转换正常如果正常合不到位,说明内部的微动开关行程太小开關还没合上,电机就停了
你对这个回答的评价是
可能档位在手动挡,要切换自动档
你对这个回答的评价是
双电源自动转换开关转换有时间差吗
如果在用的电源故障停电,自动转换到备用时负载会不会停止工作一段时间啊?谢谢全部
双切开关有带延时的型号若不带延时嘚双切开关自动转换到备用时,转换的时间差应该是瞬间的我觉得一般不会影响负载。若备用电源不是热备用如发电机,市电停电还偠十几分钟起动时间负荷就会停止工作一段时间。若不能停电的负荷就要加UPS或EPS备用。例如应急照明、重要的计算机等全部