冷库设计公司太多了,不知道如何选择太多?

   在现代科技发展的时代

设计與自动化控制的结合不是太多,现在主要是关注冷库设计的规范性专业的冷库设计规范在现在这个社会变得越来越重要,由于冷库在很哆行业都有使用作用是不可小视的,在冷库设计中有很多问题需要注意

房的地面应设地漏,地漏水封高度不应小于50mm电梯井、地磅坑等易于集水处应有排水及防止水流倒灌设施。

  2、冷库建筑的地下室、地面架空层应设排水措施

排水、贮存食品或饮料的冷藏库房的哋面排水不得与污废水管道系统直接连接,应采取间接排水的方式多层冷库中各层冲(融)霜水排水,应在排人冲(融)霜排水主立管前设水封裝置

  4、不同温度冷间的冲(融)霜排水管,应在接人冲(融)霜排水干管前设水封装置

  5、冷风机采用热氨融霜或电融霜时,融霜排水鈳直接排放库内融霜排水管道可采用电伴热保温。

  6、冲(融)霜排水管道的坡度和充满度应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的规定。

  7、冷却物冷藏间设在地下室时其冲(融)霜排水的集水井(池)应采取防止冻结和防止水流倒灌的措施。

  8、冲(融)霜排水管噵出水口应设置水封或水封井寒冷地区的水封及水封井应采取防冻措施。

岗位职责/工作内容/岗位要求 ?投訴

1.冷库工程前期与客户及招商沟通完成冷库工程方案设计,完成制冷系统、工艺管路设计确保冷库方案满足用户的要求及相应的技术規范;
2.完成项目施工图,协调现场技术支持负责落实各阶段施工图纸的设计及改进,审核施工图纸的质量及要求优化方案;
3.配合施工現场安全管理、质量把关、成本控制、进度等施工管理工作;
4.与总包方、甲方或乙方、监理方、施工班组等沟通协调工作;
5.上级交办的其怹相关事务。
1.两年以上冷库(冷藏库、冷冻库、速冻库、气调库)建造或管理运营经验对工程规划、设计、造价、预算、控制、施工管悝及实际操作有一定经验;
2.制冷、暖通类相关专业大专及以上学历;
4.有较强的责任心和团队精神,良好的沟通协调能力能吃苦耐劳,接受偶尔出差;
5.有水果保鲜库、催熟库、气调库项目经验者优先考虑

以上内容仅为本站快照,最新信息请查看源网站

以招聘为名收取费用戓发现其他可疑行为请拨打劳动仲裁电话

  跟着此刻科技的成长专业嘚冷库设计规范在此刻这个社会变的越来越重要。以下是冷库工程设计安全中的21条划定:

  1.采用氨为制冷剂的制冷系统的冷库应扶植在周边人口密度较小的处所

  2.在制冷机房门口外侧便于操作的位置,应设置堵截制冷压缩机电源的总开关此开关应能遏制所有制冷压縮机的运转,且应设置相关标识若机械节制屏设于总节制间内,每台制冷压缩机旁应增设按钮开关

  3.对于氨制冷系统的机房应装有變乱排风装置;变乱排风机应采用防爆型电机,当制冷系统发生不测变乱而被堵截供电电源时应能保证变乱排风机的靠得住供电。变乱排風机的过载呵护宜浸染于信号报警系统而不直接停排风机变乱排风机的节制按钮箱应在氨压缩机房门外侧的墙内暗装。

  4.设在室外的冷凝器、油分手器等设备应设有围栏,禁止非操作人员进入并设置标识。高压贮液器设在室外时应有遮阳棚。

  5.冷库设计须设变配电室并应尽量接近压缩机房。

  6.氨压缩机房、凹凸压配电室须安插应急照明照明持续时间不应小于30分钟。机房照明灯具选用防爆燈具照度宜为50-70Lx。

  7.氨压缩机房应安装氨气浓度自动测量装置当氨气浓度接近爆炸下限的10%时,应能发出报警信号

  8.氨压缩机房应設节制室于机房一侧,起动及正常运行中会发生火花的动力设备的启动节制设备、库房温度遥测、记实仪表等应安插在节制室内

  9.每囼制冷压缩机、泵、冷却塔等设备电机应装设电流表;同一台空气冷却器、蒸发式冷凝器等安装有数台电机时可共用一块电流表,共用一组節制电器及短路呵护电器但每台电机应零丁设置过载呵护。

  10.机房门应向外开门的数量应确保人员在紧迫环境下快速分开。

  11.每囼制冷压缩机应在机组节制台上装设紧迫泊车按钮

  12.在易泄漏氨及氨液较集中的位置应在顶部设置氨稀释喷淋装置。

  13.机房内应设置检修、操作的安全通道

  14.冷却间、冻结间、冷藏间、冰库和穿堂等处照明的照度不应低于20Lx;加工间、包装间等处照明的照度不应低于50Lx。

  15.冷库库房内照明灯具的安插应避开吊顶式空气冷却器和顶排管在库内操作通道重点布灯,在货位内可均匀安插

  16.库房内照明開关应采用防潮型开关或气密式开关,每间库房的照明开关应集中安装于该间库房的门外并应远离门口安插。

  17.库房内灯具安装高度等于或小于2.2m时应采用AC24V安全电压供电。灯具金属外壳均应接呵护线(PE线)

  18.低于0℃的冷库库房内动力及照明线路均应采用铜芯耐低温橡皮絕缘电缆,并宜明敷

  19.穿过库房隔热层的电气线路

  20.库房阁楼层内不得装置电气设备及敷设电气线路。

  21.冷库设计电梯应由低压配电室以专用回路配电

我要回帖