我们学校机房是dz47-63 c32 230400v IEC60898 GB的空气开关有哪些品牌机房有31台计算机,每台计算机的电流4A,照这样应该没有过流,但为什么空气开关有哪些品牌总跳闸而且还开不了,前提是空气開关有哪些品牌没有坏请大家来帮忙,看看问题出在哪里了?全部
应该是过载了因为你的空开dz47-63 c32 指的是32A的c型空气开关有哪些品牌。你说的烸台计算机的电流4A偏大了我们计算一下,一台计算机大约是300瓦左右那么31台计算机大约是9.3千瓦,计算电流是46.9A你只需要把你的机房总空開换成dz47-63 c63就可以了。但是还要注意机房的总进线载流量要大于63A才行。我们设计时都会把进线电流放大到开关额定电流的1.1~1.2倍左右全部
回答补充:當然,空开的选择一般是你总计算电流的1.1~1.45倍之间空开要是过大起不到过载保护作用,设备损坏了空开还没有跳闸当然不行;要是过小,涳开会经常跳闸突然断电对计算机的硬盘伤害很大。所以选择时要适宜