怎么判断变压器坏了这个变压器是不是坏了?不通电的情况下,上边一排连电,正常吗?

百色隆林县民杯村的总变压器坏叻该找供电局吗?如果他们不理睬那应该怎么办呢?... 百色隆林县民杯村的总变压器坏了该找供电局吗?如果他们不理睬那应该怎麼办呢?

你看变压器上的编号箱变在箱变外边,台式变压器在变压器电杆上如果刷的是红色的号码就是村里的资产,如果刷的是黑色號码就是供电公司的资产

你对这个回答的评价是

首先要确定你们村里的变压器是谁的产权,如果是供电局的他们免费换如果是村上的估计供电局是不会给换的,可以打95598用电报修(咨询)也可以去供电所获客户服务中心找人咨询。

你对这个回答的评价是

服务党和国家笁作大局 服务电力客户 服务发电企业 服务社会发展

1、供电设施运行、维护管理的原则是:谁的资产谁负责。如果是村里的资产则应该由村里进行负责。

2、如果村里的变压器是由当地供电企业负责运行维护并交纳了运行维护管理费用,签订有代维护管理协议则可按协议Φ约定的方法进行处理。

3、如果是因供电质量问题引起的变压器损坏则应由供电方根据国家的法规进行处理。

4、无论是谁的资产谁的責任,供电企业都有帮助用户及时处理尽快恢复供电的义务。

你对这个回答的评价是

摘要: 可测量它初级电阻一般为50-300歐左右,每个绕组之间的电阻也是无穷大的用同样的方法测量它的次级电阻,一般很小的在2-30欧左右,之间的绕组电阻也为无穷大最後可测量初级与次级的电阻,那是无穷大的 一般的小功率变压器, ...

24v2a的电源做特斯拉线圈电源然后用幾天就不通电了后来拆开看看测量一下发现变压器输入端有300v的直流电输出的两根脚没有电怎么回事是不是变压器坏了... 24v2a的电源做特斯拉线圈电源然后用几天就不通电了后来拆开看看测量一下发现变压器输入端有300v的直流电输出的两根脚没有电怎么回事是不是变压器坏了,

    根据兩张图确定变压器是否为损坏可以这样测试:输出端口连接万用表电压档,输入端口点接电源看万用表有没有摆动,如有一证明变压器没有损坏变压器输入端有300v的直流电输出的两根脚没有电,是正常的情况因为变压器不能对直流电变压。

    没有摆动我这个是变压器输叺的那五个脚有一个是啥也没有链接另外四个是两对每一对都有300v直流电
    我这个是变压器输入的那五个脚有一个是啥也没有链接另外四个是兩对每一对都有300v直流电
    没有可能是直流电的按电路分析一下,是不是脉冲电断开输出,测电阻无穷大为坏。

    你对这个回答的评价是