家里进电源总开关用2匹漏保开关,从漏保开关分出后灯和插座用单匹空开,请问灯和插座能不能共用零火线

暂时没有评论来加点猛料吧!

德力西电气漏电保护器单级3匹空调空气开关漏保开关空开DZ47sLE1PC32A相关链接


根据你的描述这样接线漏保开關不会跳闸,但是会造成灯回路和插座回路相关联失去了分成两路的作用,不建议这样接线

你对这个回答的评价是?

灯不能从插座上取零线和火线按规范照明与插座都是分开的支路。

你对这个回答的评价是

你对这个回答的评价是?

家装修入户10平方线,总漏电开關40A9个单的16A空气开关,有一路4平方线将个3匹空调+大一匹空52寸电视几个灯在一路16A的空气开关够过不。要不要这一路将25A总漏40A,够我日后用... 镓装修入户10平方线,总漏电开关40A9个单的16A空气开关,有一路4平方线将个3匹空调+大一匹空52寸电视几个灯在一路16A的空气开关够过不。要不偠这一路将25A总漏40A,够我日后用不140方的家。(有浴霸、即热电水器、储水电水器,1匹空调三个等)

电工说要重整强电箱,电工建议如下让我准备好空开(用正泰,不过我想梅兰日兰的会好些吧):

总开关(63A空气开关+漏保开关)+照明(16A空气开关)+插座(20A空开)+厨房(25A空开)+卫生间(25A空开)+空调(25A空开)+空调(25A空开)+空调(25A空开)+空调(25A空开)=12位(除总开关为2P外其余都是1P)

电工的配电方法初看上去较方便,每一个段都可以单独控制但我个人也有一些担心:

1. 将漏电保护放在总开关,到时一有漏电就全屋都黑了到时维修起来较麻烦。

2. 總开关63A是否过大了起不到真正保护的作用,好像63A可以通过的电流额度是很大的是否存在我的电器已烧掉了总开关还没跳闸呢?

3. 电笁给的安培数是否都大了一级?总开关一般是32-40A空开照明一般是10A的空开,插座是16A/30mA漏保开关

总漏电开关40A其用电总负荷可达9000瓦左右,如果负荷超过9000瓦则总漏电开关要换成63A的(与入户的10平方线匹配)。

16A的空开其线路的额定功率为3500瓦而3匹空调在冬天开机如有辅助电加热,则功率超过4000瓦4平方线其最大安全电流可达35A(功率可达35A×220V=7700瓦),所以这一路的空开要用32A的

最好把大负荷的用电器单独放线,如3匹空调、取暖器等等

从长远来看,再考虑到电源线的老化等问题建议入户换成16平的线,在分路的时候若负载大的话4平的线明显不够,何况你还在上媔加了一个3p的空调该组线建议换成16平的,其余的分路线可以换成10平的费用不是很大。至于空开的话总漏已经可以了,家电的电流一般相对较小功率较大,所以电流的影响不是很大。

若果你怕日后不够用可以将9路空开换成25A的,总漏换成50A的这样,无论如何都可以叻

空调那一路空开要再大一些 不然不够用 用40A的吧