某单位的湿式自动喷水灭火系统由于系统侧有轻微渗漏造成报警阀组上下腔压力表读数不一致,造成此问题的原因主要是()

【消防考試网参考答案】D 【消防考试网解析】稳压泵的作用是维持供水侧系统压力达到要求延迟器是防止湿式报警阀因水压波动开启后水进入报警现代225多路阀管路图解,压力开关动作导致误起泵水流指示器的作用是火灾发生后报告起火区域的。补偿器的作用是当系统侧水压下降時由供水侧向系统侧进行补偿的一种组件,主要是维持报警阀上下腔压力的平衡.

自动喷水灭火系统湿式报警阀组常见故障分析、处理

1)排水阀门未完全关闭

2)阀瓣密封垫老化或者损坏。

3)系统侧管道接口渗漏

4)报警现代225多路阀管路图解测试控制阀渗漏。

5)阀瓣组件与閥座之间因变形或者污垢、杂物阻挡出现不密封状态

3)检查系统侧管道接口渗漏点,密封垫老化、损坏的更换密封垫;密封垫错位的,重新调整密封垫位置:管道接口锈蚀、磨损严重的更换管道接口相关部件。

4)更换报警现代225多路阀管路图解测试控制阀

5)先放水冲洗阀体、阀座,存在污垢、杂物的经冲洗后,渗漏减少或者停止;否则关闭进水口侧和系统侧控制阀,卸下阀板仔细清洁阀板上的雜质;拆卸报警阀阀体,检查阀瓣组件、阀座存在明显变形、损伤、凹痕的,更换相关部件

2、报警阀启动后报警现代225多路阀管路图解鈈排水

1)报警现代225多路阀管路图解控制阀关闭。

2)限流装置过滤网被堵塞

1)开启报警现代225多路阀管路图解控制阀。

2)卸下限流装置冲洗干净后重新安装回原位。

3、报警阀报警现代225多路阀管路图解误报警

1)未按照安装图样安装或者未按照调试要求进行调试

2)报警阀组渗漏通过报警现代225多路阀管路图解流出。

3)延迟器下部孔板溢出水孔堵塞发生报警或者缩短延迟时间。

1)按照安装图样核对报警阀组组件咹装情况;重新对报警阀组伺应状态进行调试

2)按照故障“(1)”查找渗漏原因,进行相应处理

3)延迟器下部孔板溢出水孔堵塞,卸丅简体拆下孔板进行清洗。

4.水力警铃工作不正常(不响、响度不够、不能持续报警)

1)产品质量问题或者安装调试不符合要求

2)控淛口阻塞或者铃锤机构被卡住。

1)属于产品质量问题的更换水力警铃;安装缺少组件或者未按照图样安装的,重新进行安装调试

2)拆丅喷嘴、叶轮及铃锤组件,进行冲洗重新装合使叶轮转动灵活。

5、开启测试阀消防水泵不能正常启动

1)压力开关设定值不正确。

2)消防联动控制设备中的控制模块损坏

3)水泵控制柜、联动控制设备的控制模式未设定在“自动”状态。

1)将压力开关内的调压螺母调整到規定值

2)逐一检查控制模块,采用其他方式启动消防水泵核定问题模块,并予以更换

3)将控制模式设定为“自动”状态。