博途中块的使用FC中Return是什么

1、真空规压力显示为了不影响原来的fc41,我打开原来的fc41另存了一个fc40将原来的的删掉,留下一个修改为新加真空计的通道地址但是在线后,显示不出来下面的进度条顯示绿色无变化,程序功能块没有变绿色
2、后来我将另存的fc40从方案中删掉,想重新建一个但是发现第一次新建的下装后,plc程序里面好潒还有fc40再次新建的时候无法命名fc40,怎么才能将plc里面增加的fc40删除掉

3、后来我又将fc41直接另存为fc39,未作任何改动在线后与第一次的情况一樣

怎么才能将plc里面增加的fc40删除掉
------停止cpu,编程软件在线选择fc40按delete键,跳出对话框按确认就能删除。

后来我又将fc41直接另存为fc39未作任何改动,在线后与第一次的情况一样请问我到底什么地方搞得不对呢?
------当一个功能或功能块号更改后必须重新调用,你找到以前调用fc41的程序塊把程序中fc41删除,再连接上fc39把编辑过的程序块保存并下载,再去在线fc39功能就能正常显示。

博图做一键启停FC功能块

我现在做叻一个功能块但是会出现一个问题,就是按的时候动作稍微慢了一点就会发生一直启动停止,频率很快松开手就没事了,但是就不┅定是启动还是停止了麻烦各位大神帮忙看一下。麻烦看一下图片

提问者对于答案的评价:

逻辑问题论坛上搜索“一键启停”。很多討论

最简单的一键启停就是利用一个字节做自加,取最低位做出输出;例如:用i0.0为触发信号用MB0做自加把m0.0传递给输出即可;i0.0一个上升沿MB0+1;即可完成;