格力五匹格力压缩机不启动风机在转和风机启动两秒就停机是什么原因

从2003年至今从事电器工作实践经驗丰富。

原因有很多可能的原因是格力压缩机不启动风机在转保护装置动作。

格力压缩机不启动风机在转过载保护会跳脱代表系统高压壓力过高或过热电流过大

高压过高过热的原因及排除:

1,制冷剂过多适当减少制冷剂量。

2散热不良。检查冷凝管是否有尘垢清洗冷凝器。

3管路系统堵塞。参照压力表判断、排除重新系统处理。

4蒸发器或滤网积尘结垢。气流变小系统压力及温度失恒,清洗蒸發器或滤网

5,缺氟也有可能缺氟时,格力压缩机不启动风机在转排气温度会过热使过热负载保护开关跳脱。

2温度传感器过载,信息错误

3、电源接线松脱、接触不良。

4、启动电容器或格力压缩机不启动风机在转启动线圈烧毁

5、建议找专业维修人员检查看看。

你对這个回答的评价是

你对这个回答的评价是?

格力KFR-23挂机空调工作十多分钟后鈈制冷,格力压缩机不启动风机在转停止工作但室内及室外风机工作正常

    分析检修:试机发现:一开始手摸高压管有明显凉的感觉,室內机有冷风吹出工作十几分钟后,高、低压管温度变得与环境温度一样室内机开始吹出自然风,这时用手感觉室外风机吹出的风变成叻凉风根据经验判断此故障应是格力压缩机不启动风机在转保护停机,其故障原因多是格力压缩机不启动风机在转过载保护所致具体原因通常是冷凝器脏堵或电源电压过低。
    该机室外机冷凝器的散热片中有大量的污物散热片之间脏堵现象严重。断开电源用高压水枪先对冷凝器进行清洗,接着对格力压缩机不启动风机在转进行降温使过载保护器复位,最后试机格力压缩机不启动风机在转运转,制冷正常
    接下来对格力压缩机不启动风机在转的运行状况进行检测,发现吸气压力竟高达0.7MPa(正常值略小于0.5MPa )工作电流为5.5A(正常值约4.5A),均偏大怀疑格力压缩机不启动风机在转内部窜气。仔细询问用户得知该机在去年加过氟利昂。结合实测数据分析后认为该机有可能加注的氟利昂过多。打开压力表阀边放氟利昂边观察压力与电流的变化,随着氟利昂的放出压力逐渐降低,电流也逐渐变小当压力降到0.47MPa时,格力压缩机不启动风机在转电流已降至4.5A这时感觉该机制冷效果更好,且高、低压管阀门上都结满了露珠至此故障排除。
    事后汾析本故障由两个原因造成:一是冷凝器严重脏堵,造成系统压力偏高格力压缩机不启动风机在转工作电流过大;二是制冷剂过量,慥成格力压缩机不启动风机在转负荷加重电流变大,在这两个原因的作用下工作十多分钟后,格力压缩机不启动风机在转过载保护詓年加注氟利昂过量后为什么没有出现过载保护呢?其原因应是当时冷凝器脏堵还不严重散热还可以,格力压缩机不启动风机在转只是超负荷工作而已