这种是10kv高压线线吗?多少千伏的?

内容提示:变电所10KV10kv高压线线路缺楿的原因及处理方法

文档格式:PDF| 浏览次数:1257| 上传日期: 18:38:56| 文档星级:?????

供电部门在线路规划、建设是经過充分论证并取得政府相关部门的批准后实施的且在建设过程中严格遵守国家、行业相关标准,确保线路与建筑物的安全距离符合相关規定

根据《电力设施保护条例实施细则》,(1)架空电力线路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:1----10千伏为5米;(2)架空电力线路一般不得跨越房屋。对架空电力线路通道内的原有房屋架空电力线路建设单位应当与房屋产权所有者协商搬迁,拆迁费不得超出国家规定标准;特殊情况需要跨越房屋时设计建设单位应当采取增加杆塔高度、缩短档距等安全措施,以保证被跨越房屋的安全;被跨越房屋不得再行增加高度超越房屋的物体高度或房屋周边延伸出的物体长度必须符合安全距离的要求。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下距建筑物的水平安全距离如下:若有其他疑问,建议您可致电24小时供电服务热线95598进行反映供电部门将安排相关客户经理为您跟进处理。

安全距离是相对建筑和人而言国家标准《建築设计防火规范》GB虽然尚未实行,但送审稿审核基本就绪只待批准公布它是目前仍在有效的《建筑设计防火规范》GB50016—2006、《高层民用建筑設计防火规范》GB50045-95(2005年修改)简称《建规》、《高规》两个规范合二而一的整合稿,新设计建筑要参考新规范第12章电气、第12.2电力线路及电器装置中的强条12.2.1 甲、乙类(指危险品)厂房仓库,可燃材料堆垛液化气储罐与架空电力线的最近水平距离不应小于电杆(塔)高度的1.5 倍,丙类不应小于1.2 倍液化气储罐(区)与35kV以上的架空电力线的最近水平距离不应小于40m。条文解释:主要是考虑架空电力线在倒杆断线时的危害范围据调查,架空电力线倒杆断线现象多在刮大风特别是刮台风时发生据21起倒杆、断线事故统计,倒杆后偏移距离在1m以内的6起2~4m的4起,半杆高的4起一杆高的4起, 1.5倍杆高的2起2倍杆高的1起。 强条3.4.2 甲类厂房与重要公共建筑之间的防火间距不应小于50m 与明火或散发火婲地点的防火间距不应小于30m ,与架空电力线的最小水平距离应符合本规范第12.2.1 条的规定条文解释:二、民用建筑内往往人员比较密集,厂房与民用建筑的防火间距不应比厂房之间的间距小,特别是重要的公共建筑本条对甲类厂房与民用建筑和公共建筑的间距作出了较严格的要求。

强条就是必须执行高于其他条。由此可见规范虽然没有提到民用建筑、人和10kv高压线线的关系,但它有基本原理10kv高压线线杆(塔)会倒,线掉下来对危险品厂房、堆场有危险对民用建筑人的生命也有危险,除了台风还有其他不可预测的意外所以,10kv的安全距离应该在30米左右

不点追问,可点评论便于修改。