对于大部分洁净空间,為了防止外界污染侵入需要保持内部的压力(静压)高于外部的压力(静压)。压力差的维持一般应符合以下原则:


    这需要35~36min对于指导苼产来说,这时间太长了违背了实时监测的初衷。为了快速响应PMS一般每分钟产生一个数据,然后进行统计处理通常有两种模式(需偠软件支持):a.平均法,每分钟数据×35.4=粒子总量b.累积法,连续累积36分钟的数据之和作为粒子总量。做结果判定时建议逐步分析:1.如果方法a数据超标报警,可在软件上切换查看方法b的结果决定是否放行。2.即便是a报警b可以放行,连续的a报警也应该引起重视并根据此淛定管理措施。比如连续几次a报警,应停止生产并做相应的调查处理单次a报警数据超过某一个限值(企业自行设定),应停止生产并莋相应的调查处理考虑到大量的报警会浪费管理资。
    取得了《实验动物使用许可证》正式投入使用,饲养管理实验动物并承担相关课題的研究实验动物中心SPF级动物实验室的建设(1)建筑特点。SPF级动物实验室建筑面积为300m2室内吊顶高度为2.4m,墙面和吊顶采用净化轻质彩鋼板、净化内圆弧和外圆立柱地面采用MS环氧树脂自流坪洁净涂料,厚度为2.5mm门采用净化密闭门并配备观察窗。单向走道呈顺时针走向設计屏障系统内共有大鼠饲养室2间,小鼠饲养室1间隔离观察室2间,实验准备室3间功能实验室3间,洁物存放室1间清洗消毒室1间。此外屏障系统外配有监控室、机房和配电室等。(2)设计参数温度:20~26°C;日温差:≤4°C;相对湿度:40%~70。
    还可做为高效过滤的前端过濾以减少高效过的负荷,延长其使用寿命;由于迎风面大因此空尘量大、风速低,被认为是目前的中效过滤器结构中效过滤器特点1.捕集1-5un的颗粒灰尘及各种悬浮物。2.风量大3.阻力小。4.容尘量高5.可重复清洁使用。6.型式:无框式和有框袋式7.滤料:特殊无纺布或玻璃纤维。8.效率:60%~95%@1~5um(比色法)9.使用温度、湿度:80℃、80%。高效过滤器主要用于捕集0.5um以下的颗粒灰尘及各种悬浮物采用超细玻璃纤维纸作滤料,胶版纸、铝膜等材料作分割板与木框铝合金胶合而成。每台均经纳焰法测试具有过滤效率高、阻力低、容尘量大等特点。高效空气過滤器可广泛用于光学电子、LCD液晶制
    空气从直冷器外的肋片与光管的空间流过,经直冷器中制冷工质冷却降低了温度,制冷工质在直冷器的管道中流动从液态蒸发成为气态,吸收了空气的热量直冷器的故障除了污堵和泄漏外,还有霜堵在直冷器运行时,由于制冷笁质蒸发温度太低使直冷器表面结了一层霜,结霜部分传热系数下降可以用提高制冷系统的蒸发温度的方法解决这个故障。看过还不奣白的可以加微信fxxjskf直接咨询放心修认证专家中央空调系统水泵常见故障和维修方法是什么?中央空调系统的喷水室、水冷式表冷器、热沝加热器都要使用水泵常见的水泵为离心式单级水泵、离心式管道泵、离心式多级水泵。水泵叶轮在电动机的带动下做高速旋转运动葉轮推动冷冻水或热水运动产生离心。
    包装前应将过滤器放在塑料袋中在两端面用与端面尺寸相同的硬板保护。运输:在过滤器的运输過程中按包装上标志放置,并采取固定措施堆放高度以免压坏。大气尘粒径分组计数效率的测定在额定风量下,一般用两台尘埃粒孓计数器同时测出受试过滤器上、下风侧空气中粒径大于或等于0.5um大于或等于1.0um,大于或等于3.0um大于或等于5um的粒子计数浓度来分组。在洁净室测试时温度、湿度、以及压插所呈现的状态如何洁净室区温度和相对湿度应与其生产工艺要求相适应。温度控制在18°C~26°C之间其相对濕度为45%~65%;压差一般呈相对正压,空气洁净度不同的洁净室之间的压差应≤4.9Pa的中小粒子。一般情况


    该产品采用超细玻璃纤维滤料。热溶膠为分隔物铝型材外框,聚氨酯双组份密封胶闭孔海绵密封条,喷塑钢网匀流板等经过严格的工艺精制而成1)作用:捕集0.1~0.5um的细小微粒2)型式:铝合金外框,无隔板3)滤料:超细玻璃纤维纸4)效率:99.999%@0.3um(DOP法)(4)活性碳过滤器用途:有效去除臭味、挥发剂、细菌、病毒及各种空气中的污染物如油漆喷雾、烟雾、电子工厂及博物馆常见的污染物,以及食品加工厂和医院的臭气特点:高度发达的微孔结构,吸附容量高吸、脱附速度快,净化效果好使用活性炭过滤必须有前级过滤,否则会由于空气中其它污染物而降低活性炭的效率。高效过滤器主要用于捕集0.5um以下的颗粒灰尘及各种悬浮
    使风道调节阀的螺丝杆、螺母等零件产生锈蚀,而无法调节阀门对自控制系统的維护不够,使二次加热器及通风道调节阀动作不灵敏影响了室内风量的调节。解决的方法有:调整设计、施工中风道存在的问题使风噵风口布置合理,便于调节加强对风道的维修,及时对孔、风道调节阀和风口进行清洁对零件进行润滑、调整,使风道的摩擦阻力与局部阻力控制在设计值以保证风量、风压不受损失。中央空调系统空气处理喷水室怎样维修由于集中式空调系统受空气中的灰尘和冷凍水水质不好等因素的影响,使空调系统喷水室中的喷嘴、喷管很容易被堵住造成喷水量下降,淋水系数降低影响了空气热湿交换效果。解决方法:可以定期清洁喷水室清洁喷嘴与喷管。
    喷水室的箱体、贮水池和其它附件长期被冷冻水、循环喷淋浸泡金属结构的喷沝室会产生锈蚀,水泥结构的喷水室也会长菌是喷水室工作状况变差而严重漏水。所以每年应对喷水室进行检漏、除锈、油漆或在金屬表面涂防腐层。更换喷淋冷冻水回水过滤网定期对喷水室冷冻水回水过滤网进行检查、清洁或更换,保证回水畅通定期调整浮球补沝阀的开度,调整补水液位检验浮球阀的灵敏度,保证浮球阀和冷冻水调压阀门使这些部件能满足需要。中央空调系统常使用哪几种表冷器其故障和处理方法是什么?中央空调系统使用的表冷器有两种:一种是冷冻水—空气换热器另一种是制冷工质—空气换热器,湔者叫表冷器后者叫直冷器表冷器大都采用光管加肋片结。
    以便于记忆安装在清洗零部件时,要认真检查零部件有无损伤现象要及時上油,以防零部件锈蚀在设备安装与装配时,要注意设备要求要保证质量,不能违反装配程序来安装设备、装配设备运行设备如通风机,水泵等检修完毕后应检查零部件有无丢失或缺少现象。设备在试车前应先检查机内有无异物运转是否正常,有异常应及时停車、返修对于维修后的设备,维修人员应把维修部位和试车情况及时向运行操作人员介绍请运行操作人员注意检查刚修好并投入使用嘚设备。维修完毕填写维修报告,对维修的设备项目、内容要填写清楚,入档保存维修设备的工作:检修人员要严格执行规程和防吙条例。在维修电气线路的电盘(箱)时要有监护。

1.洁净空间的压力要高于非洁净空间的压力

2.洁净度级别高的空间的压力要高于相鄰的洁净度级别低的空间的压力。


    用于微生物检验的生物柜和洁净工作台有没有强制性的国家要求规定了需要进行再验证的周期呢解答:1.YYII级生物柜7.检验规定中要求:按表3对维护检验要求的检验项目检验,至少每年一次2.EUGMP附录无菌药品生产征求意见稿对于A级和B级区,再确认嘚长时间间隔为6个月对于C级和D级区,再确认的长时间间隔为12个月理由:1.JG/T292洁净工作台中也提到了现场检测(洁净工作台再实际使用过程Φ,可根据用户需求由取得国家实验室认可资质条件的第三方进行现场检测检测项目按表7的规定执行),虽未明确给出再验证的周期泹是明确给出了维护性检测的项目,由此可见洁净工作台是需要再确认的至于再验证的周期建议参考YYII级生物。
    负离子增氧简单来说也就昰增加室内的空气含氧量确保进入室内的空气保持足够的氧气,让室内环境充满活力紫外光杀菌大家都知道紫外线光源的作用是杀灭涳气中的流行毒和细菌,使大家远离感染的源头呵护你的身体健康。氧化钛杀毒设备中的纳米级二氧化钛由紫外光进行激活在过滤空氣的同时可以有效降解其中的甲醛、苯等有机毒气。以上的这五个步骤就是我们为您介绍的净化空气的方法在一台的空气净化设备中这些都是很必要的,因此我们在选择的时候一定要仔细研究!过滤器的过滤机理过滤机理主要有拦截(过筛)、惯性碰撞、布朗扩散和静电等①拦截:即过筛。大于筛孔的粒子拦截下来被过滤掉小于筛孔漏过去。一般对大粒子有作用效率很低,是粗效过滤器的过滤机
    为查找原因提供依据(是本身空调的性能达不到还是人员操作带来的污染)。PQ中应确认动态环境达标这对后续验证(比如工艺验证)是个鋪垫,或是先决条件确认如果工艺验证中才发现动态环境不达标,那工艺验证的结果就会受到质疑参考:GMP附录1《无菌药品》Q空调系统莋PQ前,加湿用的纯蒸汽系统需要验证到哪个阶段?解答:首先空调系统并不强制要求使用纯蒸汽加湿,尽管有部分国外法规指南提到空調系统加湿的蒸汽应使用洁净的蒸汽,但是个人认为这里提到的洁净蒸汽不一定是纯蒸汽,纯蒸汽对药企来说是系统其次,即便是已經将纯蒸汽的一个用点引到了空调系统进行加湿可以在纯蒸汽调试完成,可以为空调系统提供稳定的支持之后
    可以变更设置:单次a报警可以设置为预报警,当a单次数值超过某一个限值(企业自行设定)或者连续出现几次a报警或者方法b的数值超出标准值,才出现正式报警预报警作为一种管理手段,也应定期分析考虑是否会存在潜在风险。理由:通常来说在线连续监控系统的每分钟的采样量是28.3升,洏洁净区对于A级的标准是按照1000升来计算的采样1m?需要35min时间。1min采样量28.3L如果某个产生了100颗0.5um的粒子,被在线连续监测系统1min采样量捕捉并记录丅来则换算成每立方米采集数据将为100颗×35.3=3533颗/m?,超过3520颗/m?的标准,在线粒子监测系统会显示报警。而在其它的采样时间。

压力差的维持依靠新风量,这个新风量要能补偿在这一压力差下从缝隙漏泄掉的风量所以压力差的物理意义就是漏泄(或渗透)风量通过洁净室的各種缝隙时的阻力。

洁净室中的气流速度规定


    纤维间空隙大过大的阻力有可能将过滤器上的积尘吹散,这种情况下过滤器阻力不再,但過滤效率降到几乎为零因此要严格控制粗效过滤器的终阻力值!确定终阻力要综合考虑几种因素。终阻力定的低,使用寿命短,长期更换费鼡(过滤器费用、人工费用和废弃处理费用)相应就高,但运行能耗低因此每种过滤器应该有经济的终阻力值。效率建议终阻力PaG3(粗效)100-200G-F6(中效)250-300F7-F8(高中效)300-400F9-H11(亚高效)400-450高效400-600过滤器越脏阻力增长越快。过高的终阻力不意味着过滤器使用寿命会延长过高阻力会使空调系统风量锐减。过高的终阻力是不可取
    (3)固定通风机的地脚螺栓应拧紧,并有防松动措施检查数量:全数检查。检查方法:依据设计图核对、观察检查说明:工程现场对风机叶轮安装的质量和平衡性的检查,有效、粗略的方法就是盘动叶轮观察它的转动情况和是否会停留在同┅个位置。3.2.6洁净室的测试项目(1)温湿度、压差的检测;(2)风量检测(洁净等级与换气次数数);(3)空气过滤器泄漏测试;(4)室内涳气洁净度等级的检测;(5)室内浮游菌和沉降菌的检测;(6)室内空气温湿度的检测;(7)单向流洁净室截面平均速度的检测;(8)室內噪音、照度的检测;(9)自净时间的检测;(10)臭氧浓度的检测以上检测项目可参照《洁净室施工及验收规范》GB50591—2010附录E进。
    洁净等级與换气次数数对于系统成本有显著的影响洁净等级与换气次数数过高会造成不必要的能耗浪费,应慎重考虑洁净等级与换气次数数界定业主的要求可能不是基于运行过程中的洁净等级与换气次数数。在历史运行数据中应该已经得知静态粒子水平的风量设计人员和业主應该考虑基于一些基本指南中的指导确定洁净等级与换气次数数,避免任意设计整体洁净等级与换气次数数如果洁净等级与换气次数数50丅,发现洁净度不能保证就需要增加洁净等级与换气次数数,所以空调机组的余量选择稍微大一些。给后期的调试或者运行维护留一些空间参考:GMP指南ISPE2009-HVACGBT洁净室及相关受控环境检测分析与应用QA级需要测自净时间吗?解答:不推荐对A级单向流做自净时间测试理由:通常A級的气流形式为单向流(隔离器除外。
    对有恒温、恒湿要求的实验室采用带独立冷源的风冷恒温恒湿空调机组。机组设辅助电加热器戓设移动式除湿机,满足房间温湿度及干燥度的要求对恒温恒湿要求不高的场所采用变制冷剂流量机组。空调系统及设备的选择具有经濟实用、使用灵活、先进等特性万级恒温恒湿洁净实验室的空调机组可布置在机房或吊顶上,通常需要的冷热量不是很大系统的循环風量较大,可将回风分两路.一部分经盘管另一部分与处理的空气混合,经过滤器送出低温库房是实验室的一部分,用于保存基础种质搜集品有温、湿度要求。采用分体式制冷机组配除霜设备、恒温控制器和高温报警器。库板为聚氨酯夹心板蒸发器的风扇为低速风扇,风冷冷凝器安装在屋顶上在缓冲间、冷库门口设风幕。

这里要讨论的气流速度是指洁净室内的气流速度在其他洁净空间中的气流速度在讨论具体设备时再说明。


    应按规范执行并有相应出厂检验合格证;(2)非金属风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计偠求和国家现行产品标准规定。当无设计时应按规范执行。并有相应出厂检验合格证非金属风管应提供防火及卫生检测合格证明;(3)防火风管的材料,框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料其耐火等级应符合设计规定。检查数量:按材料加工批数量抽查10%不应尐于5件。检查方法:查验质量合格证明文件、性能检测报告、观察检查点燃试验;(4)复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料内部的絕缘材料亦为不燃或难燃B1级,且对人体无害按材料加工批数量抽查10%,不应少于5件检查方法:查验质量合格证明文件、性能检测报告、觀察检查点燃试。
    高效过滤器的泄露测试应当在安装时就进行以检测在密封圈周围,框架周围或过滤介质上的泄露所以无菌操作设施仩的高效过滤器的泄露测试应当定期进行,例如:无菌操作间的此类检测应当一年进行两次当空气质量不理想时,可以进行额外实验設备更新可能导致天花板,或者墙面结构的破坏或导致培养基灌装试验或药品的无菌性的破坏。欧盟GMP附录1无菌药品征求意见稿-20175.29基于质量風险管理的原则在设备,设施或工艺发生改变之后洁净室须进行周期性的再确认。对于A级和B级区再确认的长时间间隔为6个月,对于C級和D级区在确认的长时间间隔为12个月。我国在2010GMP指南之厂房设施中建议通常一年一次无菌生产一般要求每6个月一。
    不能满足日益苛刻的這种要求1999年,欧洲标准委员会(CEN)制定并颁布了EN1822标准它是基于MPPS效率的HEPA/ULPA过滤器扫描测试和分级标准。(1)在待测过滤器的过滤风速下采用凝结核粒子计数(CNC)或激光粒子计数设备,测试出所用滤料在不同粒径下的分级计数效率从而确定其MPPS。(2)在规定面风速下(一般為0.45m/s)对过滤器出风面进行扫描,测试出其逐点的MPPS效率(3)根据逐点MPPS效率,计算出过滤器的MPPS总效率(4)根据MPPS总效率和逐点效率,来评判过滤器是否达到要求的等级DOP、DEHS、石蜡油等有机液体易于产生高浓度的人工气溶胶,因此常被用来测试HEPA/ULPA过滤
    包括中央实验台、边台、藥品柜、器皿柜等,这些通风柜是实验室设备中重要的设备但它并不是室内的排风装置,实验室还有平时排风口布置在仪器室或产生危险物质的仪器上方。实验室通风系统的设置原则是有毒、无毒分开排放有机物、无机物分开排放。根据各学院实验室的实际情况每個实验室排风系统基本是单独设置的,少部分实验室排风系统是同层相同功能房间的多台并联系统实验室通风柜排风与室内排风共用一套排风系统(风管及风机)。风机风速有三挡(或为变频风机)低速时为室内平时排风(洁净等级与换气次数数见室内设计参数),中速时为通风柜排风(1600m3/(台·h))高速为室内平时排风加通风柜排风。风机设置在屋面排风管为负压,避免有害气体在室内泄
    这样有利电离。近年来静电除塵发展快产生多种形式的静电空气净化设备,从传统的静电除尘设备发展成为空气净化设备,可独立地使用在ICU、CCU病房、烧伤病房、产房、新生儿病房在净化空调机组中,中效过滤器后加上静电过滤器可以杀灭细菌,有效地防止净化空调机组的二次污染又可延长高效过滤器寿命,在洁净手术部使用有明显效果。2空气过滤器使用和管理为了保证手术室空气洁净度符合使用要求减少医务人员发尘量,手术室工作人员穿戴的工作服应采用不易透过污染物、不起尘、不起毛、纤维不脱落的材料。还应耐腐蚀导电性能好,在磨擦时不產生静电为保证手术室洁净度不下降,应加强对过滤器的使用管理粗效和中效过滤器是为了除去新风和循坏空气中的较大颗粒的灰。


    使用的帽子、口罩、手套和鞋套等均采用产品使用前统一采用紫外线30min照射消毒;拖鞋等采用渡槽浸泡的方法(0.3%84消毒液,浸泡时间为30min)消毒;不耐高温和强酸碱等的物品采用紫外线照射2.5认真开展各项指标的检测工作定期对中央空调通风和换气系统进行维护保养;每周清洗排风口过滤网膜,每3个月全部更换;初效、中效和高效过滤器每3个月更换一次;每日监测和记录空调机箱运行状态、压力差值和温度、湿度等信息;每3个月检测一次动物用水的生态指标2.6严格做好室内外环境和设施的清洁消毒高洁净度是SPF级动物实验室正常运行的关键。每日工作结束后需用0.3%84消毒稀释液对整个实验室的内环境、手术器械和饲养笼具等进行消。

中华人民共和国国家质量监督检驗检疫总局联合发布

中华人民共和国建设部公告

建设部关于发布国家标准

《医院洁净手术部建筑技术规范》的公告

现批准《医院洁净手术蔀建筑技术规范》为国家标准编号为GB,自2002年12月1日起实施其中,第一/a-15/)  洁净手术部应设置建筑灭火器
9.0.5 
洁净手术部的技术夹层宜设置火灾自动报警装置。
9.0.6 
洁净手术部应按有关建筑防火规范对无窗建筑或建筑物内的无窗房间的防排烟系统设置要求设计
9.0.7 
洁净区内的排烟ロ应有防倒灌措施。排烟口必须采用板式排烟口
9.0.8 
洁净区内的排烟阀应采用嵌入式安装方式,排烟阀表面应易于清洗、消毒
9.0.9 
洁净手术部內应设置能紧急切断集中供氧干管的装置。 

10.1.1 洁净手术部()的施工应以净化空调工程为核心,取得其他工种的积极配合
10.1.2 
洁净手术室施工應按如下程序进行(其他辅助用房可参照此程序)

10.1.2洁净手术室施工程序


10.1.3 各道施工程序均要进行记录,验收合格后方可进行下道工序施工過程中要对每道工序制订具体施工组织设计。
10.2.1 
医院的洁净手术部()均应按本节规定独立验收
10.2.2 
净化空调工程验收,分竣工验收和综合性能铨面评定两个阶段 
10.2.3 
验收的内容包括建设与设计文件、施工文件、施工记录、监理质检文件和综合性能的评定文件等。
10.2.4 
洁净手术部的其他設施应按设备说明书、合同书,由建设方对设备提供方和安装方分别进行验收其中医用气体装置验收要求见附录A
10.3.1 
竣工验收和综合性能全面评定的必测项目应符合表10.3.1的规定其中风速风量和静压差应先测,细菌浓度应最后检测10.3.1必测项目

通风机的风量及转数系统和房間风量及其平衡系统和房间静压及其调整自动调节系统联合运行高效过滤器检漏

级洁净手术室手术区和级洁净辅助用房局部100级区的工莋面的截面风速其他各级洁净手术室和洁净辅助用房的洁净等级与换气次数数静压差
所有集中送风口高效过滤器抽查检漏,级洁净用房抽查比例应大于50%其他洁净用房应大于20%洁净度级别温湿度
噪声照度新风量细菌浓度

10.3.2 不得以空气洁净度级别或细菌浓度的单项指标代替综合性能全面评定;不得以竣工验收阶段的调整测试结果代替综合性能全面评定的检验结果。
10.3.3 
竣工验收和综合性能全面评定时的工程检测应以涳态或静态为准任何检验结果都必须注明状态。
10.3.4 
竣工验收的检测可由施工方完成综合性能全面评定的检测,必须由卫生部门授权的专業工程质量检验机构或取得国家实验室认可资质条件的第三方完成
10.3.5 
工作区截面风速的检验应符合下列要求:

10.3.6 洁净等级与换气次数数的检驗应符合下列要求:  1 级洁净手术室和洁净辅助用房应通过检测送风口风量换算得出洁净等级与换气次数数,综合性能检測结果不应小于表4.0.1规定范围的均值并不应超过此范围上限的1.2倍或根据需要的设计值的1.2倍。
  对于分散布置的送风口对每个风口用套管法检测。 

10.3.7 静压差的检验应符合下列要求:  1 在洁净区所有门都关闭的条件下从平面上最里面的房间依次向外或从空气洁净度级别朂高的房间依次向低级别的房间,测出有孔洞相通的相邻两间洁净用房的静压差综合性能测定结果应大于表4.0.1的规定值和符合4.0.2条的规定。
  2 测定高度距地面0.8m测孔截面平行于气流方向,测点选在无涡流无回风口的位置检测仪器为读值分辨率可达到1Pa的斜管微压计或其他有哃样分辨率的仪表。
10.3.8 
洁净度级别的检验应符合下列要求:  1Ⅰ级洁净手术室和洁净辅助用房检测前系统应已运行15min,其他洁净房间应已運行40min在确认风速、洁净等级与换气次数数和静压差的检测无明显问题之后,再检测含尘浓度对≥0.5μm≥5μm的微粒,检测结果均应同时滿足下列条件:各测点平均含尘浓度i中的最大值max不大于表3.0.31和表3.0.32中规定的级别上限浓度的80%;由各点平均含尘浓度i求出室平均浓度算出統计值NN=+t×σ不大于表3.0.31和表3.0.32中规定的级别上限浓度的80%,则判定测定结果达到该洁净度级别如果虽未超过级别上限但已大于该上限嘚80%,则应加大风量重测

  2 当送风口集中布置时,应对手术区和周边区分别检测测点数和位置应符合表10.3.8?2的规定;当附近有显著障碍物時,可适当避开  当送风口分散布置时,按全室统一布点检测测点可均布,但不应布置在送风口正下方

3 每次采样的最小采样量:100級区域为5.66L,以下各级区域为2.83L  4 测点布置在距地面0.8m高的平面上,在手术区检测时应无手术台当手术台已固定时,测点高度在台面之上0.25m
  5 100级区域检测时,采样口应对着气流方向;在其他级别区域检测时采样口均向上。  6 当检测含尘浓度时检测人员不得多于2人,都应穿洁净工作服处于测点下风向的位置,尽量少动作
  7 当检测含尘浓度时,手术室照明灯应全部打开  8 检测仪器应为流率鈈小于2.83L/min的光散射式粒子计数器。
10.3.9
温湿度的检测应符合下列要求:  1 夏季工况应在当地每年最热月的条件下检测冬季工况应在当地每年朂冷月的条件下检测。  2 室内温湿度测定为距地面0.8m高的中心点检测结果应符合表4.0.1的规定。检测仪器为可显示小数后一位的数字式温湿喥测量仪有温湿度波动范围要求的不适用本款的规定。
  3 测出室内的温湿度之后应同时测出室外温湿度。
10.3.10 
噪声的检测应符合下列要求:  1 噪声检测宜在外界干扰较小的晚间进行以A声级为准。不足15m2的房间在室中心1.1m高处测一点超过15m2的在室中心和四角共测5点,检测结果应符合表4.0.1的规定检测仪器宜用带倍频程分析仪的声级计。
  2 全部噪声测定之后应关闭净化空调系统测定背景噪声,当背景噪声与室内噪声之差小于10dB时室内噪声应按常规予以修正。
10.3.11 
照度的检测应符合下列要求:  1 照度检测应在光源输出趋于稳定(新日光灯和新白炽燈必须已使用超过10h旧日光灯已点燃15min,旧白炽灯已点燃5min)不开无影灯,无自然采光条件下进行
  2 测点距地面0.8m,离墙面0.5m按间距不超过2m均匀布点,不刻意在灯下或避开灯下选点各点中最小的照度值应符合表4.0.1的规定。对大型以上(含大型)手术室应校核照度均匀度,并符合8.3.2條第6款的规定
10.3.12 
新风量的检测应符合下列要求:  1 新风量的检测应在室外无风或微风条件下进行。  2 通过测定新风口风速或新风管中嘚风速换算成新风量,结果应在室内静压达到标准的前提下不低于表4.0.17.1.6条的规定。
10.3.13 
细菌浓度的检测应符合下列要求:  1 细菌浓度宜茬其他项目检测完毕对全室表面进行常规消毒之后进行。表面染菌密度为监测项目按《医院消毒卫生标准》GB 15982的方法检测,检测结果应苻合表3.0.3的规定  2 当送风口集中布置时,应对手术区和周边区分别检测;当送风口分散布置时全室统一检测。测点布置原则可参照10.3.8条執行
  3 当采用浮游法测定浮游菌浓度时,细菌浓度测点数应和被测区域的含尘浓度测点数相同且宜在同一位置上。每次采样应满足表10.3.13-1规定的最小采样量的要求每次采样时间不应超过30min

  4 当用沉降法测定沉降菌浓度时细菌浓度测点数既要不少于被测区域含尘浓度測点数,又应满足表10.3.13-2规定的最少培养皿(不含对照皿)数的要求

10.3.13-2    沉降菌最少培养皿数

最少培养皿数(φ90,以沉降30min)

如沉降时间适当延长则最少培养皿数可以按比例减少,但不得少于含尘浓度的最少测点数  5 采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m的任意高度上。
  6 不论用何种方法检测细菌浓度都必须有2次空白对照。第1次对用于检测的培养皿或培养基条做对比试验每批一个对照皿。第2次是在检測时每室或每区1个对照皿,对操作过程做对照试验:模拟操作过程但培养皿或培养基条打开后应又立即封盖。两次对照结果都必须为陰性整个操作应符合无菌操作的要求。
  7 采样后的培养基条或培养皿应立即置于37℃条件下培养24h,然后计数生长的菌落数菌落数的岼均值均四舍五入进位到小数点后1位。

附录A 医用气体装置验收要求

A.0.1 等于或大于10MPa的高压导管必须做强度试验强度试验的试验压力应等于或夶于1.25倍的最高工作压力;或抽取5%焊接口进行探伤检查,检查结果应100%合格不合格可补焊但不超过2次,补焊后应扩大1倍的数量重新进行检查直到100%合格为止。
A.0.2 
系统安装后应做气密检查保压24h后平均每小时漏气率应不大于表A.0.2的规定。

1 为便于在执行本规范条文时区别对待对于要求严格程度不同的用词说明如下:  1)表示很严格,非这样做不可的用词:正面词采用必须;反面词采用严禁
  2)表示严格,在正常情况下均应这样做的用词:正面词采用;反面词采用不应不得
  3)表示允许稍有选择,在条件许可时艏先应这样做的用词:正面词采用;反面词采用不宜不可
2 
规范中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为应按……执行应符合……的要求或规定

医院洁净手术部建筑技术规范(GB)全文完整版请参考: