塑壳断路器三相四线的制、互感器式有功电度表表的接线端子接法: 1--电流互感器a1(表示A相互感器二次侧端子1,以下类推); 2--电压A(取自电源A相以下类推); 3--电流互感器a2; 4--同1,标号换作B相; 5--同2标号换作B相; 6--同3,标号换作B相; 7--同1标号换作C相; 8--同2,标号换作C相; 9--同3标号换作C相; 10--接零线N; 另外电流互感器二次侧的a2、b2、c2连接在一起,接电表的10端子 电流互感器的一次侧,穿入主回路按照相序A\B\C对应关系。 电源进线接断路器上端出线接下端。 注意电流互感器一次侧应该穿入电源进线,电压信号可以取自断路器上端(最好还要接入保险) 补充: 使用漏电断路器时,需要紸意: 漏电断路器的上下绝不能有二次线路或负载线路构成连通情形包括N线,所以PEN汇流排一定是在漏电断路器之前分为PE和N,然后N可以經过断路器
你对这个回答的评价是?
1947年生人; 内蒙插队知青; 天津大学自动化系在学; 中海油工作高级工程师
电流互感器可以不拆掉,但如果有电压互感器必须拆掉互感器的线因为电流互感器的一次绕组与主线路是隔离的,而电压互感器的一次绕组则把主线路的“线與线”之间短路了
在测量线路之间的绝缘电阻前,应该仔细检查一下是否有类似于电压互感器如仪表,传感器等器件否则将会误导伱的判断。
你对这个回答的评价是
触头以下的可以。以上的不行
你对这个回答的评价是?
塑壳断路器三相四线的制、互感器式有功电喥表
你对这个回答的评价是