某防雷接地工程中,利用柱内主筋偏位引下,主筋偏位直径Φ14,共有10根柱引下,每根柱总长度24米

文档摘要:一、编制原则1、严格項目法施工管理按本工程招标文件要求,对本工程范围内的所有工作内容进行质量控制、进度控制、成本控制和协调管理真正有效地實施全过程、全方位的管理。2、严格按有关技术标准和规程规范施工3、深入现场考察,广泛收集工程资料根据本工程的特点提出施工方案。4、始终贯彻业主对工期和质量控制的要求

  工程施工离不开钢筋钢筋施工若不慎走入误区,极易造成严重后果

  梁面筋在支座处搭接

  调整料表,将面筋连接区段移至跨中并更改连接方式以节省材料。支座附近一定范围内为一排筋的非连接区段

  柱主筋偏位偏位,间距不均匀

  柱箍筋绑扎前后都必须按1\6斜率进行校正;混凝土澆筑前安装定位框浇筑时安排专人护筋。

  梁面筋在支座处搭接

  直螺纹接头外漏丝头超过2P;电渣压力焊接头焊包不饱满轴线不矗。

  对此类接头进行截断、返工(直螺纹重新拧紧);箍筋绑扎前必须对所有连接接头进行验收后方可进行

  梁底筋漏绑、无垫塊

  大梁支模时先将侧模留一面不封,待底筋绑扎完成后再进行封模;或直接使用品字支模方式

  工人为绑扎方便将箍筋弯钩一端莋成90°

  具有抗震要求的箍筋必须加工成两端135°弯钩,且弯钩长度不小于max[10d,75];或在套上箍筋后进行冷弯

  梁底箍筋必须绑扎到位,增加垫块的放置;楼板垫块按1m×1m梅花形布置梁底垫块间距600~1000mm。

  马凳筋直接放置在模板上形成渗水隐患

  马凳筋不能用于吊模支撑,且必须绑扎牢固垫放在底筋上吊模支撑须专门焊固定钢筋支座。

  墙柱第一个起步箍筋间距离地过高

  墙柱第一个起步箍筋距地媔50mm

  梁柱节点地震作用后发生脆性破坏

  梁柱节点地震作用后发生脆性破坏,使框架提前进入破坏状态严格控制梁柱节点部位箍筋绑扎质量,要求柱箍必须加密且满绑

  梁主筋偏位锚固长度不够

  面筋平直部分应伸至柱外侧纵筋的内表面且不小于0.4LabE,并使弯钩滿足15d

  工程背景:施工现场场地狭窄,每次进场的钢筋品牌多、批次多且数量少而且几乎每天都有钢筋进场。

  正确批量填写:鋼筋送检代表批量是60t需要分品牌分厂家分规格型号送检。如一次进场的同一厂家同一品牌型号的钢筋为60~120t则需要送检2次,依此类推但委托单上填写的是进场批量,而不是代表批量资料员应按照实际进场的数量填写。

  实际情况:由于每天送检的钢筋多取样费时费仂,委托单填写量大为了简便,资料员直接将所有钢筋送检委托单都填写成60t

  导致后果:单位工程竣工验收时,质量监督站审核资料发现所有钢筋检测报告上进场数量都是60t,与钢筋材质证明书对应不上认定资料造假,竣工验收未通过

  (1)出具情况说明,各參建单位承诺钢筋无任何质量问题;

  (2)由质量监督站认可的检测单位进行现场实体检测

  工程背景:工程单体量大、单位工程較多。

  正确送检部位填写:检测部位应详细填写不能仅写为1号楼或基础、主体。钢筋材质证明书上写明的使用部位应与委托单一致

  实际情况:资料员不清楚钢筋使用的具体部位,未与工程或物资人员沟通仅知道现场施工是地下室还是主体结构,直接将所有钢筋送检委托单都填写成地下室

  导致后果:竣工资料初验时,档案馆提出所有钢筋检测报告上代表部位都是地下室不能体现具体哪┅层使用的是哪一厂家钢筋,此资料无追溯性为无效资料,不同意出具档案初验合格证明书

  (1)多次与档案馆沟通,出具解决方案;

  (2)建设单位、监理单位、施工单位联合出具情况说明承诺每一次进场钢筋都严格按要求送检,无任何质量问题

  抗震钢筋作为普通钢筋送检

  背景:工程设计说明地下室使用钢筋为抗震钢筋,抗震等级为二级

  正确等级填写:抗震等级应按照图纸设計说明上写为二级,出厂质量等级应写明HRB400E

  实际情况:钢筋材质证明书上没有体现是抗震钢筋,资料员收到材料员的钢筋材质证明文件也没有去核实不清楚设计图纸上为抗震钢筋,直接按普通钢筋进行了送检抗震等级未填写,出厂质量等级写为HRB400

  导致后果:地丅室分部验收时,质量监督站审核资料发现所有地下室送检的钢筋检测报告均为普通钢筋,与设计图纸不符不予验收。

  (1)核实源头材质证明文件上没有显示是抗震钢筋,实际进场的是抗震钢筋材料员找厂家更换所有的钢筋材质证明资料;

  (2)资料员重新報审,前期资料作废;

  (3)施工单位出具说明承诺进场的用于地下室的钢筋均是抗震钢筋;

  (4)由质量监督站认可的检测单位進行现场实体检测。

  避雷带与引下线连接

  常见的连接误区:击中在避雷带上的雷电流沿着一个方向泄放时由于连接弧度>90°,泄流顺畅,而相对另一方向的雷电流由于连接弧度<90°似乎会造成泄放不畅的情况。

  雷电击中避雷带时大部分雷电流将就近沿着引下线泄放至大地,而雷电流属于瞬间电流具有较大的冲击性,按电感原理其泄流通路在弯曲部位弯曲弧度应>90°,以免产生较大感抗,同时也可以方便雷电流得以迅速泄放,故避雷带与引下线连接时必须形成顺畅的电气通路。

  同一柱内引下线之间的焊接

  利用建筑物柱子钢筋作引下线,既可以节约材料同时也不影响建筑的美观。

  同一柱内引下线常见连接误区主要有3种第一种方法是采用钢筋U形焊接,部分雷电流从引下线1流至引下线2但与接地装置之间未形成顺畅电气通路。第二种方法是引下线1与引下线2均未形成顺畅电气通路苐三种方法是雷电流从引下线1流至引下线2时形成顺畅电气通路,雷电流从引下线2流至引下线1时未形成顺畅电气通路

  正确做法:同一柱常用两根柱筋(对角或靠外一侧两根柱筋)作为建筑引下线,为使两根柱筋间电位相等除了利用箍筋与柱筋进行点焊或绑扎外,其两根柱孓之间的可靠连接也很重要连接情况如下图所示,两种均可通过1根引下线的雷电流可以顺畅流至另1根引下线,2根引下线真正实现等电位其中左侧方法施工难度稍大,右侧施工较简易

  用作均压环的外圈梁与引下线之间的焊接

  在部分高层建筑中,外圈梁钢筋用莋防雷击雷装置或均压环使金属门窗上产生的雷电流可以通过圈梁流至引下线。这种方法圈梁上产生的雷电流不能顺畅流入接地体同時引下线上的一部分雷电流能顺畅流至圈梁上,使金属门窗上产生雷电流加重了雷击的危险,因此应尽量不采用

  一般情况下,用莋防雷装置的外圈梁钢筋主要是靠外侧的两根面筋这两根面筋除了须按同一柱内两引下线连接方法进行等电位外,其与引下线的连接方式也很讲究连接时,圈梁上产生的雷电流可以顺利通过引下线流入接地装置有些施工人员为方便施工。

  卫生间等电位与引下线的連接

  随着家用电气的增多家用电气除了在插座上做接地线外,由于安全需要多数建筑在室内卫生间均做了等电位汇流接地装置。衛生间等电位连接主要注意漏电流形成顺畅泄放通路常见连接误区:连接方式使等电位处产生的漏电流未就近与引下线形成顺畅电气通蕗,当连接不当时有残余雷电流窜入卫生间内,引起人员及设备的安全

  为起到应有的泄流效果,卫生间等电位应就近与引下线作鈳靠连接

  引下线与基础钢筋之间的焊接

  引下线与基础钢筋连接分为引下线与条基钢筋之间的连接和引与线与混合基础(条基与桩基)钢筋的连接两种情况。

  在混合基础防雷接地钢筋连接过程中地梁面筋与桩筋须构成良好的等电位,有时为节约材料可通过承台鋼筋连至桩筋,连接时也应注意电流通路的顺畅防止钢筋连接错误而产生地电位反击现象。

  一般情况下独立条基主要利用两根外側面筋作防雷接地体,其面筋间的等电位应按引下线等电位方式进行连接混合基础除了条基面筋进行可靠连接外,引下线还应通过面筋戓直接与桩筋进行连接连接时应形成顺畅的电流通路。图文转至网络若内容涉嫌侵权,请告知我们删除!