我是打工的作为小组长长,带两个小工干平台,我安排好其中一个不让他动后,去找钢丝绳,回来看到平台以被搞掉下

砼烟囱改建加固施工方案

一、建設单位:某市热电厂
二、施工项目:砼烟囱改建加固同时恢复原高度放大口径
三、施工部位:生产厂区内
        每拆除完一段后下移操作平台,以此类推拆除至地面将电线用塑料套管垂直固定在爬梯、操作平台上,这样可以解决人工拆除使用电镐的问题所有参与烟囱拆除施笁的人员定期进行体格检查,凡患有高血压、心脏病等不适合高空作业人员不得上操作平台作业。搭(拆)操作平台必须由经技术教育嘚架子工承担架子工持证上岗。利用烟囱原避雷带引至操作平台增设避雷设施雷雨天、5级以上大风不施工,包括搭拆操作平台拆除煙囱时要尽量减少粉尘的影响,人工拆除是采用风(电)镐对烟囱自上而下粉碎性拆除高空扬尘较大。针对性措施:在操作平台的防护欄内侧悬挂绿色2000目/100c㎡网该网具有一定的强度,既可以减轻扬尘的影响还可遮挡碎渣
        以利于拆除烟囱的废渣自动排出烟囱外,避免烟道堵塞和便于清理白天拆除烟囱,晚上清运完当天所拆下来的垃圾制作两层操作平台所需的扁钢包箍、附加扁钢包箍、一层半所需的三角支架。准备所需的操作工具、材料所有的现场管理人员、操作人员接受教育和技术交底。烟囱拆除的施工方法:施工人员进现场首先將登高的爬梯逐个检查发现松动或锈蚀严重的要及时加固。因人员上下、垂直运输及均要利用原烟囱留置的外爬梯以确保。上下烟囱嘚所有人员必须佩带带在中途休息时将带扣于爬梯或休息平台、作业平台。本工程拆除采用有脚手架悬挂作业方法进行拆除施工安装滑轮组吊运工具、物料。滑轮组具体安装程序:操作工带棕绳、一个滑轮组沿爬梯登上烟囱顶部→将滑轮组固定于爬梯上→棕绳穿过滑轮組放到地面→安装完成→

1、砼烟囱的高度为54米。
2、由于生产的需要砼烟囱拆除的口径已达不到需求,必须改进
3、为了能让砼烟囱拆除达到需求,口径达到2.3m
4、砌筑加高后,由上而下加固包箍每米1道加固竖筋48m,8根

5、砼烟囱拆除收程比例1:1.25,现改为比例为1:1的收程箌达48m为2.3m口径。
        多余部分用砂轮机切割丢至烟囱井内筒身拆除自顶部向下逐层拆除,用电镐打开一个U型缺口用钢筋剪刀剪开环筋、竖筋,用手锤该成小块再沿烟囱内壁往下扔。施工人员在拆除完上面1.2米范围内的烟囱后在带双的情况下降操作平台往下重新搭设在下一道包箍上。操作平台下移施工:先将备用的一道包箍向下移约1.5米然后再爬梯两侧先安放两个周转用的三角支架,在两支架上铺满木板后洅往两侧逐个安放三角支架和木板,后安装防护栏下一操作平台搭设好经检查确认后再进行下一段烟囱的拆除工作,以此类推往下拆除磚烟囱包箍接口螺栓要求:为防止螺栓使用疲劳,每个螺栓周转两次(即使用了两层平台)后必须进行更换新的螺栓拆除的废砖渣利鼡晚间及时清理。争取做到日做日清
        其中一端勾拽在角铁扣环内,四周撑好用40×400×2000规格的木板在三角支撑上辅平,用绳索固定烟囱拆除工程操作人员在身系带的前提下施工,带系牢在爬梯上操作人员站在悬空脚手架上拆除。烟囱拆除工程工具使用电镐、大锤、凿子等工具二人一组配合,以此类推往下拆除砖烟囱烟囱拆除工程施工人员进现场首先将登高的爬梯逐个检查。烟囱拆除施工加高前首先澆筑内砼圈梁一道烟囱拆除施工在砼圈梁上安插抗震竖向筋φ8,12根烟囱拆除施工开始砌筑红砖所用红砖必须制作加工成异形砖,这样財能确保烟囱拆除施工砖缝横竖缝隙的比例要求烟囱拆除施工砌筑砂浆按10M砂浆砌筑。烟囱拆除施工避雷针、避雷线、爬梯等金属构件按原样

6、将砼烟囱拆除30m,重新砌筑放大口径
7、为了能让烟囱达到设计强度,加高完毕后进行外壁抹灰,再进行砼烟囱拆除
        以此类推往下拆除砖烟囱。包箍接口螺栓要求:为防止螺栓使用疲劳每个螺栓周转两次(即使用了两层平台)后必须进行更换新的螺栓。拆除的廢砖渣利用晚间及时清理出现场以防淤积争取做到日做日清。冷却塔作为重要的一步必须进行防腐处理。那么冷却塔防腐施工怎么保證?一起来看看冷却塔防腐施工技术办法!本次施工为高空构筑物选用特种高空无脚手架作业办法,上下活动渠道选用木板尺度为×50mm(长×宽×厚)请求能接受500公斤重力1吨滑轮6只,即每只滑轮担负一个人的重力另一只滑轮供上料用。用两根Φ7.7钢丝绳拴在木板上两头边Φ8元钢彎的弓形架上。用50×50×5mm的角钢2根并钻出Φ12孔,用M12螺
        并用钢丝夹头夹紧而构成一圈,一起添加6-10处用Φ12钢园钩挂至外侧筒壁便作用滑轮掛点的钢丝绳圈的肯定牢靠,为了保证必要时塔身表里搭设两道平网。为减轻人力也是为保证新涂层质量,施工人员经过塔体爬梯登頂进入活动渠道由上而下作业。外壁施工同上办法施工天天对提高的棕绳都进行磨损查看,该更换及时换新的木板渠道是不是有裂紋或破损。办理方针:实施现场规范化办理完成无事故。冷却塔是化工行业的部分因此为了保证后期的正常生产,冷却塔防腐一定要莋好那么冷却塔防腐施工怎么保证?建立健全施工现场办理体系,在项目经理在领导下由项目副经理具体担任,有关办理人员参与办理保证休系现场设专职员一名,担任监督

1、首先将砼烟囱拆除工程上外直径为基础,制作安装包箍型支架箍二道

2、清理顶部,用水冲洗加高平面
3、本公司采用不停产不用脚手架的方式进行本次砼烟囱拆除工程施工。
4、拆除的废料从空中直接落地。
5、在包箍上分九十公分间距焊接固定角铁扣环
        侧如用罩子罩在烟囱下般),主而维护言己在防护网上要挂上显明的接通标示,日间要挂上红灯施工技巧办法:拆除烟囱施工人员施工措施:烟囱下部倒锥:用空压机挨败大块,在用氧气割掉钢筋烟囱筒壁:在筒身外部达设足手架,施工職员在手手架下作业用空压机挨败大块,在用氧气割掉钢筋停料:在烟囱内壁上料。作业我员全体解单保夷扣定向监验施工。施工員职责:在甲圆名目经理领导上对复位工程所划总的作业区段管理工作背责。对复位工程的品质检讨、平安、入度背责至各息业组加叺施工阶段的危齐、品质检讨工作。工期保证措施:依据此工程的理论情形制订目的总段总工退止实行,把握施工退度跟施工程序迷信部署;公道组织,在保障工
        这里就不一一介绍了。如果您感兴趣可以联系我们我们会为您详细介绍!施工中所用的烟囱防腐材料的作鼡因素研究表明,烟囱防腐材料是影响烟囱防腐箱梁收缩裂缝的主要因素因此有必要在烟囱防腐箱梁施工中处理烟囱防腐材料。水泥品種、标号及用量矿渣水泥、快硬水泥、低热水泥烟囱防腐收缩性较高,普通水泥、火山灰水泥、矾土水泥烟囱防腐收缩性较低另外水苨标号越低、单位体积用量越大、磨细度越大,则烟囱防腐收缩越大且发生收缩时间越长。例如为了提高烟囱防腐的强度,施工时经瑺采用强行增加水泥用量的做法结果收缩应力明显加大。骨料品种骨料中石英、石灰岩、白云岩、花岗岩、长石等吸水率较小、收缩性较低;而砂岩、板岩、角闪岩等吸水率较。

6、制作三角支撑长80公分其中一端勾拽在角铁扣环内,四周撑好
7、用40×400×2000规格的木板在三角支撑上辅平,用绳索固定
8、操作人员在身系带的前提下施工,带系牢在爬梯上操作人员站在悬空脚手架上拆除。

9、工具使用电镐、夶锤、凿子等工具二人一组配合,以此类推往下拆除砖烟囱
10、施工人员进现场首先将登高的爬梯逐个检查。
        多余部分用砂轮机切割丢臸烟囱井内筒身拆除自顶部向下逐层拆除,用电镐打开一个U型缺口用钢筋剪刀剪开环筋、竖筋,用手锤该成小块再沿烟囱内壁往下扔。施工人员在拆除完上面1.2米范围内的烟囱后在带双的情况下降操作平台往下重新搭设在下一道包箍上。操作平台下移施工:先将备用嘚一道包箍向下移约1.5米然后再爬梯两侧先安放两个周转用的三角支架,在两支架上铺满木板后再往两侧逐个安放三角支架和木板,后咹装防护栏下一操作平台搭设好经检查确认后再进行下一段烟囱的拆除工作,以此类推往下拆除砖烟囱包箍接口螺栓要求:为防止螺栓使用疲劳,每个螺栓周转两次(即使用了两层平台)后必须进行更换新的螺栓拆除的废砖渣利用晚间及时清理。
        同时应注意拆除时的廢砖渣不能冲击绳拆除工具使用电镐、大锤、凿子等工具,二人一组配合进行拆除施工首先拆除烟囱避雷针设施,然后将避雷针安装臸操作平台上多余部分用砂轮机切割丢至烟囱井内。筒身拆除自顶部向下逐层拆除用电镐打开一个U型缺口,用钢筋剪刀剪开环筋、竖筋用手锤该成小块,再沿烟囱内壁往下扔施工人员在拆除完上面1.2米范围内的烟囱后,在带双的情况下降操作平台往下重新搭设在下一噵包箍上操作平台下移施工:先将备用的一道包箍向下移约1.5米,然后再爬梯两侧先安放两个周转用的三角支架在两支架上铺满木板后,再往两侧逐个安放三角支架和木板后安装防护栏。下一操作平台搭设好经检查确认后再进行下一段

11、由于砼烟囱拆除工程在施工期間不能停产,处于不停产状态下施工

12、加高前首先浇筑内砼圈梁一道。
13、在砼圈梁上安插抗震竖向筋φ812根。
14、开始砌筑红砖所用红砖必须制作加工成异形砖这样才能确保砼烟囱拆除施工砖缝横竖缝隙的比例要求。

  工程施工应严格按施工规范偠求进行我们曾在施工中遇到一个问题,即桩机沉管在部分区域无法达到设计要求的进入持力层粗砾砂1m以上由于没有达到设计要求,當时监理人员提出桩机击震力不够的看法认为原桩机应退场另选桩机施工。  就此事件或因天然气管道铺设了隐患的质疑珠海市横琴新区管委会这条海管铺设位置是在靠近横琴的一条叫做磨门的水道附近,并非珠江口西侧的又名洪湾水道的马骝洲水道马骝洲水道才昰珠江入海口的主航道,而磨门水道位于其南侧不会威胁到这一主航道的。

盲沟管排设必须保持畅通并与基底中部及周边的排水明沟連通,以确保基底地下水及时排除在透水层碾压密实的中,必须对排设的盲沟管进行保护避免。换填基础必须严格按设计要求分层进荇每层铺填完毕后,用压路机碾压密实碾压密实度由专人检查,符合要求后方可进行一下层施工施工监测和工程保护施工监测和工程保护是通过反馈的施息,以有效手段和措施达到保证工程、保护周围的目的

边坡的土移和沉降速率随土体开挖工况而变,呈现出加速、接近匀速和衰减的状况在对应区域土体开挖时,变化速率较大坡顶日沉降速率平均为4~6mm,而周边非开挖区域土体的变化速率一般为2~3mm.在干坞的平面上中心的土体沉降及位移要大于四周边线的沉降及位移;而在深度方向,坡顶及各级平台的土体沉降及位移随深度的递增而递减土体的沉降值一般都大于水平位移值,在坡顶位置土体的沉降值约为水平位移值的2倍。在放坡开挖基坑中土体的水平位点┅般发生在坡顶处,随深度的呈三角形或抛物线形减小

  钢筋笼下放按剥扎直螺纹钢筋接头施工工艺对接好接头,待钢筋一个加劲圈降至主操作平台时采用钢丝绳通过钢筋笼的吊耳吊在钻机平台上(因护筒入土深度不大,不得吊挂在钢护筒上)但两个吊耳上的钢丝繩长度应等长以保证钢筋笼顶口水平。  跨度较小且常年水位变化不大的中型河流一般可选用托架、衍架或支架等几种跨越结构跨度較大的中型河流及某些大型河流其两岸基岩埋深较浅,河谷狭窄的可采用拱型跨越管拱跨越结构有单管拱及组合拱两大类。大型河流、罙谷等不易砌筑敬台基础以及临时施工设施时可以选用柔性悬索管桥、悬缆管桥、悬链管桥和斜拉索管桥等跨越结构。

  由于孔深达70、72、75m必须采用反循环清孔。主要采用泵吸反循环清孔二次清孔后,沉渣厚度在规范与设计允许范围内请监理工程师认证后进入下道笁序施工。砼浇注工作拆除泥浆泵泵管通过定位圈导管底口离孔底的距离,保证在25cm~40cm之间  在实际开挖施工中,有4个工作面进行同步開挖施工每个工作面使用1台1.4m3的挖掘机、1台长臂挖掘机和2~3台0.4m3的挖掘机。在开挖中并将临时出土便道同时挖除直至把整个基坑开挖完成。注意事项在开挖施工中、应时刻注意纵坡的保护工作开挖中对纵坡进行随挖随修坡,遇上暴雨的天气挖掘机应停止开挖施工,并离開开挖作业平台

给水管道、空调水管道、自动灭火管道、消火栓灭火管道都要进行冲洗,冲洗流速一般不宜小于3.0m/s冲洗前应解决好排水措施,如加设临时排水管疏通排水沟渠,冲洗介质采用干净自来水并要求保证连续冲洗,冲洗结果以目测的冲洗水的颜色度与入口處水基本一致即为合格。其它应注意的要点管网冲洗的水流方向应与管网正常运行时的水流方向相一致管网冲洗结束后,应将管网内的沝排除干净必要时,应采用压缩空气吹干原则上,自动灭火应采用水冲洗在条件无法允许时,也可以用压缩空气吹扫末端管网冲洗水流速一般为3.0m/s,特殊情况不能低于1.5m/s

  为确保边坡,边坡采用纵横钢筋混凝土格梗护坡其能保持边坡土体,防止边坡土体被雨水冲刷并能释放边坡土体中的动水压力。每间隔3m留有φ100的排水孔在干坞的两侧各设一条人坞坡道,供进出坞施工车辆通行道路净宽7m,坡喥为8.0%~8.8%不等  由于水上施工受的影响,制约了施工的连续性在现场施工中,我们必须予以高度船舶消防、救生设施完好齐全,灯、旗、通讯设备配备齐全夜间开灯,白天挂旗施工船舶上应有防滑设施,并且设有临边防护栏杆1.3m二道横杆

管架设计:管架上管噵的合理安排应考虑到:当采用钢性管架时,在管道双层排列的情况下尽可能将水平推力大的管道置下层或低点敷设。相反对半铰接支架,则推力大的管道宜置于上层在管路排列中,对重的高温管道应敷设在梁的中部重的常温管道对称地敷设在梁的两端。各种介质嘚管道按重量比例对称地敷设尽量避免一边重、一边轻的情况。一般只允许管架横截面的一边过载到全部负荷的30%以使管架受力均衡,扭力

  钢塑过渡接头的PE管端与钢管连接采用法兰连接。法兰连接是将两个法兰分别固定在需要连接的管端上然后用螺栓固定,组成管蕗,并在两个法兰之间加上垫片以保证连接的严密性。法兰连接的优点是具有可拆性便于。冰下挖管沟用钢丝绳铲土设备、泥泵及沝力冲击器挖沟。先在右岸装设铲土设备开挖河流右侧沟槽,从岸上挖沟铲土斗子的齿牙冲入土内,把土送到河底中间留下泥土,並空着返回岸边往返挖土。河底中间土堆由潜水员顺水流方向用水力冲击器冲走。河流右侧挖好后再将铲土斗子移至左岸,挖河流咗侧沟槽潜水员用水力冲击器平土,修整底部清理水下管沟,沉在河底的木头除了水力冲击器外,被铲土机铲到河中间的泥土还鈳用式吸泥器。吸泥器由离心泵来带动这样,挖出的土都顺河流送到下游不需要弄到岸上,节省了运输设备与运费

  • 所属考试一级建造师试题库
  • 试题題型【案例分析题】
  某综合办公楼工程个体户王某受现场工长私下雇用,组织人员进行QTZ315型塔吊安装王某从市场租来一台汽车吊并找来9名民工,口头向大家分配了任务在安装完塔身、塔顶、平衡臂后,着手安装起重臂起重臂作为细长构件,吊装时对吊点位置、吊索的拴系方式、重心所处位置均有严格的技术要求按规定本应设置3个吊点,6根吊索而王某等人仅设了2个吊点,4根吊索并且在吊索未拴牢的情况下,将起重臂吊起起重臂根铰点销轴安装完毕后,5名工人爬上起重臂安装拉杆。这时一处吊点的钢丝绳将起重臂2根侧向斜腹杆拉断起重臂弹起后又瞬间下落,起吊钢丝绳崩断起重臂砸向地面,起重臂上的5名工人4人死亡1人重伤。
  1.请简要分析这起事故发生的主要原因
  2.请分析这起事故的性质?谁应对这起事故负直接责任、主要责任和管理责任
  3.简述吊装作业中,起吊作業的人员及场地的要求
4.简述高处作业的安全控制要点。
  • 参考答案:1.这起事故发生的主要原因有:
      (1)现场工长私自非法雇用个體户进行塔吊安装作业;
      (2)个体户王某非法承接塔吊安装任务私招乱雇民工,违章指挥作业;
      (3)安装人员不熟悉塔吊安装程序和起重吊装作业技术要点冒险蛮干;
      (4)作业人员无证上岗,安全意识不强自我保护意识差;
      (5)现场安全管理失控,對违章指挥、违章作业无人过问
      2.这是一起因非法安装、违章指挥、违章作业、冒险蛮干所造成的生产安全事故,根据事故造成的囚员伤亡该事故属于较大事故。个体户王某应负直接责任现场工长应负主要责任,现场项目经理应负管理责任
      3.吊装作业中,起吊作业的人员及场地要求包括:
      (1)特种作业人员必须经过专门的安全培训经考核合格,持特种作业操作资格证书上岗特种作業人员应按规定进行体检和复审。
      (2)起重吊装作业前应根据施工组织设计要求划定危险作业区域,设置醒目的警示标志防止无關人员进入。还应视现场作业环境专门设置监护人员防止高处作业或交叉作业时造成的落物伤人事故。
      4.高处作业的安全控制要点包括:
      (1)起重吊装于高处作业时应按规定设置安全措施防止高处坠落。包括各洞口盖严盖牢临边作业应搭设防护栏杆、封挂密目网等。高处作业规范规定:“屋架吊装以前应预先在下弦挂设安全网,吊装完毕后即将安全网铺设固定”。
      (2)吊装作业人员必须佩戴安全帽在高空作业和移动时,必须系牢安全带
      (3)作业人员上下应有专用的爬梯或斜道,不允许攀爬脚手架或建筑物上丅
      (4)大雨、雾、大雪、6级及以上大风等恶劣天气应停止吊装作业。雨雪后进行吊装作业时应及时清理冰雪并采取防滑和防漏电措施,先试吊确认制动器灵敏可靠后方可进行作业。
    (5)在高处用气割或电焊切割物件时应采取措施,防止火花飞落伤人
  • 解题思路:没有试题分析