原标题:计量装置二次回路-并列與切换
如果是单母线分段接线当某段母线TV停运,而该母线的线路又继续工作需要计量二次电压,则投入TV并列装置将另外一段母线的TV②次电压并列至停运TV的二次侧,达到目的前提是一次处于并列状态,否则二次不能并列
如果是双母线接线,也大同小异也有专门的並列装置,在出现母线并列运行方式下如果某组母线的TV停运,也可以并列切换使另外一组母线的线路同样可以有计量二次电压
主要是切换电压的,主要供给保护装置及计量等,使装置的电压随刀闸的切换而随之改变.比如为双母线,当线路在I母运行,-1刀闸合位,线路保护装置应取I母電压,线路在II母运行,-2刀闸合位,线路保护装置应自动切II母电压. 电压并列前提条件必须是分段或者母联开关在合位,而电压切换 分段或者母联开关應该在分位,就是说电压切换是靠相关二次回路自动切换的
两段母线,每段母线一台TV当I母TV预试时,需要退出运行而此时I母的保护继续运荇(考虑到带低压闭锁功能),保护失去电压会发生误动此时需要用II母PT维持两段母线上的保护电压,因此需要 TV并列。并列时先并一次合母联/分段开关,再将PT并列把手打在并列位置需要将母联/分段开关的两侧刀闸、开关接点串接到二次 PT并列回路中,确保只有在一次并列的情况下二次才能并列。
双母接线I、II母分列运行,当线路在I母运行时二次必须取I母电压,II母同当运行人员进行一次隔离开关的切换时,二次电压也能自动切换采用刀闸辅助接点来控制。一般取刀闸常开接点来启动重动线圈取刀闸常闭接点来复归重动线圈。
并列是公用回路 切换是对于单个保护和计量装置
声明:【版权归作者所有若未能找到作者和原始出处,还望谅解如原作者看到,欢迎联系盟君认领(可发邮至或直接在公众号留言)盟君会在后续文章声明中标明。如觉侵权盟君会在第一时间删除。多谢!】
致敬:向本攵原创者致以崇高敬意!
版权声明为粉丝提供创业平台