冷却塔选型表怎么选?

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

是利用空气同水的接触(直接或間接)来冷却水的设备是以水为循环冷却剂,从一个系统中吸收热量并排放至大气中从而降低塔内温度,制造冷却水可循环使用的设備

  冷却塔的结构组成及功能:

  支架和塔体:外部支撑;

  填料:为水和空气提供尽可能大的换热面积;

  冷却水槽:位于冷却塔底部,接收冷却水;

  收水器:回收空气流带走的水滴;

  百叶窗:平均进气气流保留塔内水分;

  冷却塔原理――组成:

  淋水装置:将冷却水喷出;

  轴流风扇用于诱导通风冷却塔;

  轴流/离心风扇用于强制通风冷却塔。

  冷却塔的种类:自然通风冷却塔、自然通风、机械通风冷

  应测量的参数:空气湿球温度、空气干球温度、冷却塔进水温度、冷却塔出水温度、排气温度、泵和电机运行参数、水流速度、空气流速;

  运行参数:冷却水温差、冷幅、效率、冷却塔容量、补给水量、冷却水流量、选型、冷卻塔选型表设计问题。

  1.冷却水温差:入口温度―出口温度大温差 = 高性能

  2.冷幅:冷却塔出水温度与入口空气湿球温度的差值:小冷幅 = 高性能

  冷却塔容量单位为“千卡每小时”或者“冷吨”

  冷却塔容量=冷却水质量流量×水的比热容×温差。

  蒸发损失水量(E)

  T1代表入水温度(℃);T2代表出水温度(℃);

  L代表循环水量(kg/h)。

  飞溅损失水量(C):冷却塔之飞溅损失量依冷却塔设计型式、风速等因素决定之一般正常情况下,其值约等于循环水量的0.1~0.2%左右

  定期排放水量损失(D):定期排放水量损失须视水质或水中固体浓度等因素决定之。一般约为循环水量之0.3%左右

  蒸发损失水量(E),飞溅损失水量(C)定期排放水量损失(D)。

  冷却塔用于空调时温度差设计在5℃,此时冷却塔所须之补给水量约为循环水量的2%左右

  Q:机组最大制冷量

  M:冷却水质量流量

  吸收式制冷机组(溴化锂)制冷量的2.5倍。

  例题:一项用一台PFS640.2XE机组的工程冷却塔水流量和补水量

  8、冷却塔选型表常设计问题

  1、冷却塔耗能的決定因素?

  答:风机功率冷却水流量,冷却水补水量

  2、冷却塔的温度工况,什么温度下效率经济型好

  答:冷却塔的进沝温度根据使用情况的不同有所不同,例如

的出水温度一般为30-40℃而冷却塔的出水温度一般为30℃。冷却塔理想冷却温度(回水温度)最佳溫度为高于湿球温度2-3℃这个值叫“逼近度”,逼近度越小冷却效果越好,冷却塔越经济

  3、开式和闭式对比

  开式:首期的投叺比较的少,但是运营成本较高(水耗、电耗)

  闭式:本设备适合在干旱、缺水、沙尘暴频发地区等恶劣环境中使用。能冷却介质哆水、油类、醇类、淬火液、盐水及化学液等多种介质介质无损耗和成份稳定。能耗低

  缺点:闭式冷却塔造价为开放式塔的三倍。