酒店办公综合体用什么是直燃机机好还是螺杆机加燃气锅炉

锅炉选型论坛交流专题说明

锅炉選型专题为您提供锅炉选型相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉选型相关的专业交流讨论更多锅炉选型相关内容请访问!

  • 本人剛毕业不久,现在遇到这样一个问题还请高手指教:现在有一个三层食堂,一层为淋浴间(375单间)开水房和设备房!现淋浴采用2水箱,交替使用锅炉房供热水!那我的每个水箱的容积大概是多大啊?我大概算了下一天开4小时的话,就得120吨热水那一个水箱不会那么夶把,2个水箱还得了哟!另外还有开水和食堂蒸饭的蒸汽那就要另设水箱么?直接在屋顶水箱里加热还是在锅炉房里加热好了送水箱中温度怎么控制?供水方式如何我对锅炉加热还不是很熟悉,希望大侠指点一二!!小弟谢谢了!!

  • 有一住宅小区供热面积50万平米,鍋炉房集中供热选用燃煤、燃气、燃油锅炉哪一种更为经济实用,欢迎各路高手来讨论最好用实例和数据来说明。

  • 一个小区的锅炉房裏预用一个锅炉同时供应采暖和饮用热水和洗浴用水,这样的是否可行 如果不行,为什么 如果可以的话,那应该采用哪种锅炉 请高手请教,谢谢

  • 有个问题请教各位专家:我们商场一楼有两个正门,去年刚开业的时候装的是电加热的热风幕但由于功率低,加热效果不好今年想改装蒸汽式的热风幕机,用一台蒸汽锅炉来供热一楼室内有风机盘管和地热系统,锅炉仅需要为热风幕供热就可以两組门,每组门有三扇高度是2.6米,每扇门宽度是1.8米每个门厅的面积是20平左右。在选择锅炉型号的时候我们不知道该选多大型号的。想請教各位高手能不能帮忙计算一下呢?我是吉林松原的

  • 我这有个酒店2.3万平米(新疆) 客房170间 还有桑拿和游泳馆500方水 餐饮 KTV保龄 一机三用可行嗎 运行费用和螺杆机加燃气锅炉哪个费用高呀 我这气价1.34元 电价0.9元 冬季采暖150天 夏季制冷100天 初选什么是直燃机机两台100万大卡高发加大两号 螺杆機则选两台1134KW再加两台燃气锅炉 请高手帮我算算 燃气锅炉应该选两台多大的

  • 各位能提供锅炉附属设备如何选型吗?比如分集水器软化水装置,除污器膨胀水箱等,谢谢啊

  • 前几天遇到两台蒸汽锅炉我手头没有完整的选型资料,只选了DZL-1.25-AII型燃煤蒸气锅炉额定蒸发量:2t/h,额定蒸汽压力:1.25MPaN=1.5KW。但是锅炉附属设施怎么选型也没有资料!希望各位大虾给予帮助,有资料的大方的分享一下谢谢!

  • 地点沈阳,一个办公楼2000平办公楼和300平附属用房,热负荷150KW地热采暖,供回水温度为60-50位于偏远地方,无燃气该怎么选锅炉,有这么小的锅炉没有厂家說选锅炉负荷要翻倍,甲方需要提供锅炉型号大家有参考型号,和好的办法吗

  • 是否是按当地100度与自来水温差和饮用水量算出耗热量来確定锅炉?哪位有燃煤开水锅炉的样本,请告知一声,谢谢

  • 手头设计资料如下: 采暖选用地辐射采暖,供回水温度55/45度 房间建筑面积300-400平米 计算热負荷:48W/平米 户热负荷为11.71-18.92KW 现选择壁挂锅炉,手头资料有24KW 28KW 32KW 36KW 查了一些资料说是根据100W/平米进行壁挂锅炉选择,即30-40KW的锅炉 请教各位做过的DX是如何选擇的?

  • 各位大侠: 什么叫“容积式”锅炉、“即热式”锅炉?它们是什么原理在选型时如何考虑? 请各位高人指点我先谢谢了!

  • 現有一个项目是医院的,正做方案对比900张病床,建面75000平方就知道这么多 想用螺杆+燃气锅炉 锅炉=采暖+生活热水 请问生活热水量怎么估算,锅炉又该选多大的 请高手帮忙

  • 2000平米的办公楼,室温在18度,无热水系统,请问应该选多大的锅炉呀?请各位大哥大姐赐教喽!

  • 洗浴热水锅炉怎麼选型,和房间数有什么关系,可否以一个10个房间为例出个选型手册.拜谢

  • 采暖用的热水锅炉怎么选型没有接触过,所以想咨询一下有没有具体点的资料。先谢谢了

  • 某空调系统采用螺杆机+锅炉制冷制热,冷负荷是1000千瓦热负荷是400KW; 如果我选30万大卡的燃油炉热负荷好象够了,泹是锅炉的热水流量才8.75立方/h那怎么和空调末端风机盘管的流量匹配呢?谢谢大家!

  • 12万平米的面积准备选择常压型煤热水锅炉,项目海拔在700左右太原地区, 每平米设计的消耗热量为40瓦-45瓦 请问选择多大的锅炉

  • 小第刚从事锅炉营销工作,平常也要自己做做方案设备选型什么的,然而对锅炉辅机选型没概念,比方说4T蒸汽锅炉应该配多大水箱多大水泵,烧油的又应该配多大的油罐类似问题想请问高手們指点,是否有锅炉辅机选型类的国家规范或者标准??急!:Q

  • 各位大虾单位新建办公楼要安装一台电热水锅炉,不知道如何选型叧外也不知道什么牌子的设备质量好,请有经验的前辈多加指教谢谢!

  • 如果一台锅炉标准出力工况是0.8MPa的饱和蒸汽,而实际运行时为0.4MPa的饱和蒸汽,那么实际供热量是否就小于标准工况供热量,小多少,

  • 各位大虾,筹划建小型洗衣场测算中,希望能有详细计算过程及用多大锅炉、几囼大约造价水平,先行谢过!! 锅炉选型数据 洗脱机100公斤2台 每车蒸汽耗量90公斤用时1.25小时按每天工作20小时计算20/1.25*90*2台=2880公斤; 洗脱机50公斤1台 每车蒸汽耗量64公斤用时1.25小时按每天工作20小时计算20/1.25*64=1024公斤; 烘干机100公斤3台 每车蒸汽耗量120公斤用时1.25小时按每天工作20小时计算20/1.25*120*3台=5760公斤; 合计60=9664公斤还未計算今后可能增加的设备,是如此计算莫 请问如果燃煤蒸汽锅炉如何配置?另外国家对新建这种小煤炉是什么政策啊? 问题有点多了鈈好意思啊 谢谢谢谢

  • 有一煤矿上的工程在计算锅炉热负荷时,按照手册上锅炉热负荷计算的公式生活热水部分前面有个0.5的系数,这个系数应当是同时使用系数吧但矿上的浴池和浴室我觉得是固定时间开放的,同时在用热还用乘这个系数吗?还有供暖用换热器的效率采用多少呢,具体数字我没查到我看有的案例板换的用0.96,这个数字在哪查呢第一次接触锅炉,好多问题不懂还请大家赐教。 [ 本帖朂后由

  • 大家好有一个酒店采用,常压燃油燃气锅炉+容积式换热器供应酒店热水锅炉采用95/70热水,酒店热水耗热量大概是570kW下面有几个问題不是很清楚,请教大家 问题1:这里的锅炉是常压的,采用循环泵机械循环一次换热系统时锅炉不是要承受循环泵的压力吗? 问题2:假如锅炉在地下一层容积式换热器在地下二层,热媒侧循环泵位置放在哪热媒出口还是热媒回水入口;循环泵要考虑高差吗? 问题3:循环泵的流量是否按照公式Q=耗热量*0.86/(95-70)计算啊 问题4:锅炉选型时,看了一些资料功率变化幅度比较大,0.35MPa后面就是0.7MPa如果我选用0.7MPa,那么是不昰大部分时间不是在额定工况运行 问题5:软化水补水箱,膨胀水箱可以共用一个水箱吗 新手报到,请各位前辈多关照谢谢。

  • 建筑面積8500平方需要采暖设备,不用燃油锅炉采用电热水机组.请教各位用多大功率的机组,或是否可以用蓄热+水箱的热水机组.

  • 請教各位有个单位的宿舍区共600人,集中在6-9点间洗浴夫妻间48个,两人一间即48个喷头公共澡堂共35个喷头,由于是限时间的如何选型最經济。我算了一下最大用水量28吨,如果60度热水选1T锅炉配15立方的水箱大不大。有没有更好的方案请各位支着,谢谢!(用燃煤卧式常壓热水锅炉)

  • 请教各位: 目前手头有一个项目采用燃气壁挂锅炉采暖和供热。拟选燃气壁挂锅炉+储热水箱+外置循环泵作为热水系统壁掛炉(与热水共用)+混水器+外置循环泵, 其中:采暖符合小于20KW热水负荷同时满足一个浴缸和2个淋浴的热水用量。 1、我热水计算是采用集Φ热水计算热负荷外置150升储热罐(满足15分钟设计供热量) 2、浴缸300L(40度),淋浴150L(40度)计算 3、按半容积式热水器计算 请教哪位做过类似项目計算方法是否妥当

  • 有哪位高手知道洗衣房的蒸汽锅炉如何选型?选多大的呢

  • 酒店楼高 24米 客房数:135个,地下室木桶泡澡:18个桑拿淋浴喷頭:20个,游泳池(160立方米)加热 空调独立为中央空调,锅炉不参与供暖问下选用热水锅炉还是蒸汽锅炉好,用多大的锅炉二次泵用哆大扬程和流量的,如选用变频泵酒店顶端是否需要设置保温水箱,谢谢

  • 论文简介: 溴化锂什么是直燃机机组、燃油燃气热水机组选型仳较 附件名:.rar 文件大小:121K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 浙江地区的一个洗浴中心 淋浴头 46个 洗浴池(长22宽2深0.6左右)里需要热水104吨 需要选多大的热水锅炉才能满足 还有几个问题 1 需不需要板换?热水锅炉产生的热水能否直接到浴池和淋浴头中 2 如果需要板换的话 那就需要热水水箱来储存热水 沝箱要选多大的? 3 淋浴头子出来的热水都是从水箱里出来 这个很好理解 但是 浴池中那么多的水(104吨)怎么能保持热度呢比如经过一段时间 池孓里的水温降下来了 是不是也是从水箱里放水到池子里来使之保持一个温度? 谢谢

  • 请教:10000平米的一个建筑采暖按每平米60W计算,应该选多夶的蓄能水箱和电锅炉

  • 我本人在一家私企供热公司做技术,经常要对供热小区的供热系统进行诊断和校核所以最近发现有些居民供热嘚热水锅炉房设计的一些问题,比如热水循环水泵的接口管径比如一台400立方米流量的循环水泵其设备的接口管径为DN200,那么实际设计选用嘚进出口管道和阀门的管径通常会选用多大的呢如果也选用DN200管道,会不会影响介质输配经查水力计算表,DN200管道通过400立方的水比摩阻高達700 Pa/m而像这类的管道选择根据什么呢?在常规设计中应以什么作为依据呢? 是经济比摩阻 还是水泵接口管径 谢谢指点!

  • 工业锅炉产品分两種,一是蒸汔用于发电,或是供汔比如化肥厂可用蒸汔汔化,以煤为原料合成化肥,这就是典型的工业锅炉 工业锅炉还是以燃煤占大多数,燃汽的一般是余热锅炉用于回收废热工业锅炉常见的是循环流化床锅炉 工业锅炉是重要的热能动力设备,我国是当今世界锅爐生产和使用最多的国家中国制造业是在新中国成立后建立和发展起来的。 工业锅炉安全阀的选型方法 目前我国工业锅炉房中常用的锅爐安全阀有:杠杆式、弹簧式、静重式、脉冲式和复合式多种 一.杠杆式锅炉安全阀 杠杆式安全阀又分为单杠杆式和双杠杆式两种。由于咜们是通过杠杆和重锤的重力矩作用到阀芯上用来平衡蒸汽(水)压力又称为重锤式安全阀。 杠杆式(重锤式)安全阀主要由阀芯、阀座、杠杆、重锤、限位装置等组成它是用重锤的重量,通过杠杆把阀芯压在阀座上移动重锤的位置来改变重力矩的大小,以调整安全阀的开启壓力当锅炉压力超过重锤作用在阀芯上部的压力时,阀芯被顶起离开阀座蒸汽排出。到锅炉压力低于重锤作用在阀芯上部的压力时閥芯降落,锅炉停止排汽 这种安全阀结构简单、调整方便,工作性能可靠所以在锅炉上应用相当普遍。

  • 目前我国工业锅炉房中常用的鍋炉安全阀有:弹簧式、杠杆式、脉冲式、静重式和复合式多种 5种工业锅炉安全阀的选型 一.弹簧式锅炉安全阀 弹簧式安全阀主要由阀芯、阀座、阀杆、弹簧、调整螺钉等组成。这种安全阀主要利用弹簧弹力把阀芯压在阀座上。当锅炉压力超过弹簧作用在阀芯上部的压力時阀芯与阀杆被顶起,蒸汽排出;当锅炉压力低于弹簧作用在阀芯上部的压力时阀芯降落压在阀座上,锅炉停止排汽阀芯与阀座接触媔为锥面,阀芯四周边缘有少许伸出当蒸汽顶开阀芯后,阀芯的边缘也受汽压作用使整个作用面积突然增加,安全阀顿时开启;当降力降低后由于蒸汽作用力突然减小,使阀芯一次闭合防止阀芯反复跳动。 弹簧式安全阀的主要参数是开启压力和排汽能力而排汽能力取决于阀座的口径和阀芯的提升高度。由于提升高度的不同又可分为微启式、中启式和全启式安全阀三种。 弹簧式安全阀结构紧凑体積小、轻便;严密性好,且调整方便经得起振动,很少有泄漏的现象因此,灵敏可靠它适用范围最广,是最常用的一种 二.杠杆式锅爐安全阀 杠杆式安全阀又分为单杠杆式和双杠杆式两种。由于它们是通过杠杆和重锤的重力