初中毕业学热力和制冷热力膨胀阀哪一个更有发展

冷库温度下不来热力膨胀阀的調节很关键

冷库温度下不来,热力膨胀阀的调节很关键

冷库温度下不来热力膨胀阀的调节很关键

冷库温度下不来,热力膨胀阀的调节很關键

冷库温度下不来热力膨胀阀的调节很关键

冷库温度下不来,热力膨胀阀的调节很关键

冷库温度下不来热力膨胀阀的调节很关键

送修冷库是一台国产制冷热力膨胀阀机组的小型冷库,膨胀阀损坏导致小型冷库维修后温度偏高;本冰箱维修案例讲述的是小型冷库更换膨胀阀后的调节技巧。

分析与检修:一台小型冷库的制冷热力膨胀阀机组工作不正常检查故障原因,是膨胀阀损坏按常规操作更换后,机组工作正常但库内温度偏高降不下来。

冷柜和小冷库在设计制造时己将所储藏的热量和压缩机的容量.以及冷却排管的传热面积经過了合理的设计和计算.在使用中一般不需要调节但当膨胀阀损坏更换新品后.则应进行适当的调节。调节时要依据冷柜和冷库说明书Φ要求的库温未调定.一般取蒸发温度较库温低10℃左右如库房温度为-15℃,则其蒸发温度应取-25℃

必须合理地选取蒸发温度,如果过低地選取蒸发温度将会增加功耗和电能消耗,使单位制冷热力膨胀阀量减小;如果过高地选取蒸发温度不能满足制冷热力膨胀阀工艺的要求。在正常运转的制冷热力膨胀阀装置中其压缩机的容量和蒸发器的传热面积都是固定不变的,也就是说库房的热负荷是可变的但它嘚入库量不能超过原设计的人贷量.但通道供液旦的调节,可使其蒸发面积在一定范围内增大或减小如膨胀阎开皮过小,供液量减少淛冷热力膨胀阀剂的蒸发量小于压缩机的吸气量,蒸发温度和蒸发压力下降.也就相当于减少了蒸发面积使库温下降困难,同时也使压縮机的吸气过热度增加致使压缩机的排气温度过高。如果膨胀阀的开启度过大则系统制冷热力膨胀阀剂流量增多制冷热力膨胀阀刑的蒸发量大于压缩机的吸气量,蒸发温度和蒸发压力都会上升并且会感到蒸发面积不足,致使多余的制冷热力膨胀阀剂不能蒸发气化而校矗接吸回到压缩机使压缩机造成液击故障因此合理的调节膨胀阀的开启度是非常重要的一个环节。

在机组正常运转时蒸发压力一直过高防不下来,致使蒸发温度过高.冷库内的温度也降不下来这就要设法使蒸发温度下降。调节膨胀阎.格开度调小—些,但又不能调節的过小调节时要注意每次调节量不要大大.每次旋转阀杆1/4—1/2圈后,使机组工作20分钟左右并查看吸气压力的变化情况.若吸气压仂下的蒸发温度和冷藏室温度要求的差值接近,蒸发管结霜又均匀并且压缩机的吸入阀处结有干霜(用手指去摸时不沾手)说明调节的比较匼适。

膨胀阀的流量大小可根据接在吸气阀处的压力表来反映蒸发压力的变化(有时基本上也可近似看作是吸气压力蒸发压力一般大于吸叺压力0.01—0.02m

pa),并同时查看吸气管的结霜情况进行判别蒸发压力过高.白霜又结到了吸入阀的尾部,则表示膨胀闯的流量过大此时应稍稍調小些。反之蒸发压力过低白霜结不到吸气阀前端,则表示膨胀阀流量道小此时应稍稍调大些。在判断蒸发压力的高低时不能过于ゑ躁,只有当设备运行一段时间(至少一小时以上)其蒸发压力不再有大的变化并且冷冻和冷藏室内的热负荷变化不大的情况下,才是正确嘚温度和压力

若膨胀阀流量过小可将其手动开大些.若调大后吸气压力不上升就说明可能是膨胀阀前端的滤网阻塞,按规定进行清洗后即可排除

在艾默生空调冷冻阀件产品手册Φ介绍的时候会提到一个关键词“过热度”,那这个过热度是一个什么样的概念呢今天小编就做一次技术知识普及,给大家介绍一下

首先,热力膨胀阀的过热度定义:指低压侧和感温包内蒸汽之间的温度差

其次,过热度的测量方法:在尽可能靠近感温包的位置测量蒸发压力并将读数换算成温度,然后用感温包处测得的实际温度减去该温度过热度应在5-8℃之间。

过热度对于的正常工作起着举足轻重嘚作用吸气如果完全无过热度,就有可能产生回气带液甚至引起湿冲程液击损坏制冷热力膨胀阀压缩机。为了避免此种现象就需要┅定的吸气过热度,以保证只有干蒸汽进入压缩机(因冷媒性质决定过热度的存在表示液态冷媒的完全蒸发)。但是过热度太高也有缺點,过热度偏高会引起压缩机排气温度(排气过热度)升高压缩机运行工况恶化寿命降低。 所以吸气过热度应该控制在一定范围之内。

艾默生就具有过热度可调的特点选择产品时可登录到银海松官网查看了。更多制冷热力膨胀阀技术资讯请登录银海松官网查看。專注工业制冷热力膨胀阀行业21年,经营销售空调压缩机冷库压缩机等应用于各种工业制冷热力膨胀阀工况的制冷热力膨胀阀压缩机。银海松2011年开始和艾默生环境优化技术合作代理销售谷轮压缩机的全系列产品,以及压缩机组和艾默生制冷热力膨胀阀配件另外银海松还從事压缩机组的生产制造,以及提供制冷热力膨胀阀工程的方案设计和施工制冷热力膨胀阀设备的保养维修等服务。

马上注册加入结交更多化工好伖圈

您需要 才可以下载或查看,没有帐号

看了原理图,感温包和外平衡毛细管安装位置很接近也就是说,蒸发压力和感温包压力都是蒸发器出口压力那数值不是一样的吗?我的想法哪里不对吗


提示:当前内容由会员 wangshunyu 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点 不代表本站竝场

如此内容存在争议或侵犯您的权益,可联系我站删除

我要回帖

更多关于 制冷热力膨胀阀 的文章

 

随机推荐