暖通想转行到室内设计转行做什么好

小型室内游泳池暖通空调设计分析
随着人民生活水平的提高以及对生活质量的追求,越来越多的星级宾馆在建设中都配建有室内游泳池。室内游泳池不论盛夏或寒冬都要求保持室内游泳池的运动环境较为舒适,因此需配置空调设备。本文就笔者所做的工程,浅谈对游泳池设计的几点体会。
该工程位于厦门地区,为一五星级酒店配套游泳池. 总面积约为700m2 ,包括一个140m2
的成人泳池及儿童戏水池及周围空间。泳池同层设恒温恒湿机房,内设恒温恒湿空调机组,自带冷源,自带冷热源不足部分由酒店大系统提供冷热水,机组自带热回收装置。
1、设计参数
1.1室内泳池特点及设计难点
(1)馆内空气温度高(28℃~30℃,一般建筑室内温度为20℃~26℃)、空间大、玻璃面积比较大、有时还有透光屋顶;由于水池和池边地面有大量水蒸汽散发到空气中,室内温度和相对湿度较一般建筑高,因此为排除余湿所需的通风量比一般建筑多。
(2)游泳池的水采用加液氯灭菌处理,氯气散发到空气中,含量超过lppm时将危害人体健康,与空气中的水蒸汽结合形成的酸性气体将严重腐蚀馆内的金属制品。
(3)解决馆内屋顶和外墙表面结露以及防腐蚀问题是游泳馆设计中要解决的重要问题。
1.2室内设计参数确定
对于小型娱乐性泳池,池水水温一般应比比赛用池水水温规定值(24℃)偏高2℃~3℃,这样才不会使游泳者出现“过冷”感觉。各国的资料显示,为保证人员在水后和入水前的舒适性,池厅空气温度应高于池水温度1℃~2℃,国际游泳池设计标准规定高于2℃,在含湿量相同的情况下,可以减少池水蒸发量,从而减少通风量。若馆内气温过低,游泳者上岸后会产生“寒冷”感觉;气温太高会使池边人员有闷热感。本工程池水温度设定为26℃,室内空气温度取28℃,相对湿度取60%。
池区空气流速控制在0.2~0.25m/s左右,因池面的空气流速直接影响到池水的蒸发量。当水温和空气参数一定的情况下,池水蒸发量与空气流速成正比。风速过高,会使游泳者上岸时有吹风感;风速过低,气流组织较困难。因此池面和池边的风速不大于0.3m/s,一般定为0.2m/s左右。
2、除湿量的计算
首先计算室内散湿量,室内散湿量包括敞露水面散湿量、人体散湿量以及新风含湿量三部分。
4、游泳馆围护结构的防结露问题
结露的危害
结露后会使墙和屋顶内表面发霉,影响玻璃采光,甚至影响主体结构的力学性能,墙体和楼板结露造成的后果害处还很大,结露会产生霉菌,而造成发霉现象的霉菌,不但会释放出过敏物质,引发过敏,有些毒性强的霉菌,更会引起严重的肺部病变,甚至死亡。
游泳馆室内温度一般在24℃以上,相对湿度大于60%以上。按国际游泳池设计规范规定室内空气含湿量不能大于不能大于14g /(
kg.干空气) ,即相当于空气露点温度不超过20℃。在冬季室外温度低,如果维护结构保温不好,就会在室内维护结构内表面结露。
因此本工程对建筑围护结构提出了一定的要求,根据K 值确定保温墙体的结构使其K 值小于3.16W/(m2℃)
。此外,保温层的材质和布置位置应合理。由于室外侧的材料层中温差较大,因此保温层必须布置在靠室外侧。保温材料一定要选用水蒸气渗透阻小,不吸水或憎水性强的材料。这样的材料有利于水蒸气的渗透,减小凝结水积存的可能性。散装的岩棉、玻璃棉不应采用,这类材料除对排除凝结水不利,还会因其压缩比比较大,在施工水平较差的情况下,很难保证其真实的厚度,从而影响保温效果。隔汽层的材质和布置应恰当。隔汽层应布置在室内侧。设置隔汽层的目的就是为了防止蒸汽自室内向室外渗透,避免在围护结构内部结露。隔汽层最好采用水蒸气渗透阻较大的不锈钢板或铝板。所以容重大、密实性好、水蒸气渗透阻大的承重结构应布置在室内侧,有利于减少湿渗透。较好的作法是采用金属夹心保温板保温和隔汽,并注意板与板之间的咬口要严密,否则一旦湿气进入就无法散出。外表面层应选择透气性好的材料,以便室内侧透过来的水蒸气能顺利散发。
5、游泳馆空调的自控
池厅内设温、湿度传感器,对空调系统的温湿度、运行状态进行设定、显示、启停及报警,将采集的信号送至空调机组的控制柜,控制柜发出信号调节机组电动新风阀、空调水管电动阀开度以及送、排风机转速,以控制通风系统实现自动调节,达到室内参数的优化、节约能源的目的。
打造国际一流的健康通风系统
1、采用空气触媒专利技术,消除室内的烟味与异味,将甲醛、乙醛、氨气、尼古丁等有毒有害气体转化为二氧化碳和水。
2、特定的气流模式,让那些所谓的ACD、PAD走开,不再给客户增加不必要的能耗和成本。
3、独有的JetFlow射流喷口,为高大空间提供最远达71米的远程送风。
4、All-in-one解决方案,空气分布器可以在无风状态下保持开放和饱满的状态,并确保系统在启动时产生最小的瞬间张力。
5、采用世界顶级纤维Treira
CS,全球第一个业绩的使用寿命已经41年。
健康呼吸,一管到底,法瑞打造比传统通风更健康的空气分布系统。法瑞空气分布器在沈阳、哈尔滨、北京、天津、上海、杭州、武汉、济南、青岛、南京、成都、重庆、广州、深圳等地均有销售。详情请致电:
扫描二维码关注法瑞微信公众平台,获取前沿技术资讯!
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。暖通设计师
⑴、暖通相关专业本科以上毕业;⑵、熟练操作CAD及暖通专业设计绘图软件,熟悉相关设计规范;⑶、较强的沟通协调能力,较强的思维逻辑性;⑷、有三年以上暖通工程设计工作经验,有星级酒店项目及二次装修设计工作经验优先考虑。
一键分享:0
您可能感兴趣的职位…
应聘该职位
应聘该职位
应聘该职位
应聘该职位
应聘该职位
25000元/月以上
应聘该职位
25000元/月以上
应聘该职位
25000元/月以上
应聘该职位
YAC 杨邦胜酒店设计顾问公司是一家活跃于亚太区从事国际品牌酒店、顶级酒店室内设计的国际专业公司,目前在意大利米兰,香港设有办事机构。自1995年开始设计中国五星级酒店以来,设计总监杨邦胜先生及董事带领其精英团队,历经数十年的不懈努力,秉承锐意创新、追求极至的设计精神,YAC已发展成数百人规模和汇集不同文化背景国际设计人才的中国顶级酒店设计公司。YAC以顾客至上为宗旨,以优良的职业精神和丰富的酒店...
公司其它招聘职位
深圳网监处备案号:90电信增值业务经营许可证编号:执行时间:0..232.79.170暖通空调电气
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
大家都在学
论坛热贴排行
课时数:164
课程时长:17
课程时长:22
筑龙网以“成就有梦想的建筑人”为企业使命,为建筑行业从业者提供基于、直播课程、专家答疑、论坛交流的专业学习服务;同时搭建基于建筑+互联网的创业项目孵化平台,为推动行业创新发展贡献力量。 >
暖通空调电气相关专题推荐专业分类
发布: 17:32:10
:1、 暖通空调工程主要工程材料主要包括暖通空调工程水系统常用管材和附件、暖通空调工程风系统常用板材和部件、防腐材料与绝热材料,材料的选择直接影响造价和工程质量,。2、空调水系统管道与附件安装主要包括管道连接与安装、水阀及附件安装。空调工程水系统的管道、管配件及阀门的型号、规格、材质及连接形式应符合设计规定。3.空调风,系统管道与附件安装主要包括风管的制作与安装,风阀、风口、软接风管、消声器等附件安装4.空气处理设备安装主要包括风机盘管、组合式空调机组与空气热回收装置安装
发布: 14:32:23
:统的基本形式及特点、空调水系统的分区与分环路区别、 冷却水系统、空调水系统的水力计算与水力工况的分析、 空调冷凝水系统、空调水系统附件。第三章 中央空调风系统设计,累加,得出空调区总冷负荷逐时值的时间序列,之后找出序列中的最大值,即作为该空调区的计算冷负荷。第五章 空调系统的监测与控制主要内容有 自动控制系统设计(控制系统,空调系统的保温与保冷设计主要包括保温的目的和作用及保温材料的选择,重点是保温层厚度的计算,确定的保温层越厚,管路热损失越小,越节约燃料;但厚度加大,保温结构
发布: 09:01:30
:、空调专业提资空调专业提资是为了让暖通的设计人员知道空调提资的依据、目的和需要提供给其他专业的数据,配合总体设计。1、提资依据2、提资目的3、提资内容
四、设计步骤1、设计前准备2、方案论证3、负荷计算4、设备选型5、图纸绘制,具有10年以上经验的资深暖通设计工程师亲自传授讲解建筑暖通空调设计思路、提资和设计中为其他专业提供的一些估算数据为即将进入职场的毕业生及初涉建筑暖通设计,的设计师、施工员提供范本分享讲师在实际案例遇到的问题,传授经验,提高建筑暖通空调设计理念及施工图绘制的准确性本课程根据设计经验和国家规范总结的空调设计初始篇,总共分为
发布: 11:07:30
:空调系统的建筑。包括设计说明讲解、识图讲解、工程量计算规则讲解、工程量演示计算、清单讲解及演示、定额套用及演示、调价技巧讲解、整体成果文件讲解及展示。侧重强调,计算规则、刷漆工程量计算、保温保护等内容。重点:工程量计算规则、套用定额难点:通风管道计量、阀部件计量、空调管道计量陈曌瑾十年工作经验,资深安装造价工程师曾负责, 通风空调案例讲解-通风工程第2节 通风空调案例讲解-安装工程工程量计算规范第3节 通风空调定额计算规则第4节 通风空调清单组价第5节 通风空调调价技巧第6节
发布: 12:26:12
:绘图原则暖通专业各组成部分详解包含课程: 暖通空调设计之提资与数据估算篇
暖通工程采暖系统识图读图
暖通工程通风及防排烟系统识图读图
暖通工程机房识图,读图识图套餐,惠及更多学员以更实惠的价格获取更多学习课程暖通从业人员必修课程别人的图纸看不懂,画的什么东西?自己的图纸不会画,设备图例是啥?别说你能看懂,:图纸基本知识,识图基本方法和步骤,图纸设计原则和详图识图、 识图注意事项。学习内容难点:图例、识图步骤、三视图空间关系。课程涵盖内容:设计说明解析→图纸组成→
发布: 17:11:03
:已经购买课程的同学,可以加入安全计算课程服务群 QQ 建筑工程安全生产条例第二十六条规定,施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施,本条第一款规定的达到一定规模的危险性较大工程的标准,由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定。第六十五条第四款规定:施工单位在施工组织设计中未编制安全,及以上高空作业的工程 (五)大江、大河中深水作业的工程 (六)城市房屋拆除爆破和其他土石大爆破工程 1、施工现场临时用水计算2、施工现场临时用电计算(暂未更新)3
发布: 17:55:16
:的设计。二、空气设计参数1.室内空气计算参数2.室外设计计算参数三、供 暖1 一般规定2热负荷3散热器供暖4热水辐射供暖5电加热供暖6燃气红外线辐射供暖7户式燃气炉,供暖8热空气幕9供暖管道设计及水力计算10热水集中供暖分户热计量与室温调控四、 通 风 1一般规定2自然通风3机械通风4复合通风5设备选择与布置6 风管设计五 ,空气调节 1一般规定2空调负荷计算3空气调节系统4 气流组织5空气处理六、 空气调节冷热源1一般规定2电动压缩式机组3热泵4溴化锂吸收式机组5空调冷热水及冷凝水
发布: 12:09:21
:??12.04-12.09 期间购买本课程即可赠送价值200元的VIP?一、暖通消防1.防排烟设计建筑防排烟分为防烟和排烟两种形式。防烟的目的是将烟气封闭,介绍、商业案例图纸讲解、图纸怎么绘制及计算书的来龙去脉。2.通风设计通风设计的目的是使室内的空气流通与室外空气交换,使其带走室内的污染物,通风又分为全面通风和局部,管径计算、消防泵计算、消防水池计算、稳压泵计算。最后为设置要求。2.自动喷淋给水系统设计消防自动喷淋系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示或压力开关)等组件
发布: 18:09:33
:3.4 各类安全专项方案报批手续3.5 特种设备验收及安拆过程资料3.6 危险源识别资料第四节 制度类安全管理资料的编制要点4.1 施工组织设计安全管理部分编制,作业人员管理制度编制要点4.11 应急预案及演练制度编制要点第五节 表格类安全管理资料的编写注意事项5.1 安全检查表格(定期、专项、季节性、节假日)5.2 安全,设施、特种设备检修表格5.3 安全技术交底(公司、项目、班组)5.4 监理单位、建设单位、上级单位检查隐患整改回复与内部处理第六节 如何系统编制文字加工类安全
发布: 19:59:37
:课程概述
地基处理是道路工程设计的重中之重,直接影响路面主体结构的使用安全及使用年限,而目前设计院极大部分人员不会计算甚至产生畏惧,本课程来帮你解决,密桩和土挤密桩、水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)、多桩型复合地基的设计与计算进行详细讲解,涉及理正岩土软件,全面掌握软土地基处理的计算,手把手教你掌握设计院99%,的人都不会的手算技巧和地基处理设计图纸,做一个既会计算又会设计的优秀道路设计师。课程特点1、针对性强、全程手算技巧2、结合案例讲解、贴合实际工作3、设计、计算
... 共44页
好评付费课程
价格:199.00 元
价格:20 元
课程时长:35
价格:10 元
课程时长:37
价格:10 元
课程时长:30
暖通空调设计必备excel计算表格热点互动
暖通空调设计必备excel计算表格精品案例
:&400-900-8066

我要回帖

更多关于 室内设计转行后悔吗 的文章

 

随机推荐