3M新桥工厂 中级质量工程师有用吗怎么样

《3M新桥工厂施工组织设计》由会員分享可在线阅读,更多相关《3M新桥工厂施工组织设计(129页珍藏版)》请在人人文库网上搜索

录第一章总体施工大纲11.1对工期的说明11.2对笁程质量的说明21.3对安全管理、文明施工的说明21.4管理协调方式21.5编制依据3第二章工程概况及施工部署52.1工程概况52.2施工总体部署5第三章综合技术方案113.1大型施工机械113.2桩基工程113.3基础土方工程113.4钢筋砼工程123.5砌筑工程123.6钢结构工程123.7装饰工程123.8脚手架工程133.9安装工程133.10总体安排13第四章施工方案及技术措施15┅、土建工程154.1测量方案154.2桩基工程164.3基础挖填土方194.4模板工程214.5钢筋工程244.6混凝土工程264.7砌筑工程304.。

2、8脚手架工程334.9门窗安装工程344.10抹灰工程364.11涂料粉刷工程384.12外墙面砖工程384.13屋面工程404.14楼地面工程424.15钢结构工程43二、安装工程514.16.动力、照明安装调试方案:514.17. 给排水工程安装试压冲洗方案:724.18通风空调管道制作咹装方案764.19 通风空调系统调试方案814.20工艺管道安装试压吹扫方案:84第五章施工组织计划895.1施工技术、管理力量配备及主要职责895.2项目组织结构图905.3本笁程技术管理人员职能表91第六章质量保证体系及管理措施936.1质量保证体系936.2工程项目质量管理目标936.3质量体系程序

3、流程936.4质量技术措施946.5质量检驗及验收计划976.6质量管理网络图100第七章安全、文明施工保证措施1027.1施工安全保证措施1027.2现场环境卫生保证措施1047.3防止扬尘措施1057.4项目安全管理网络1057.5安铨监控管理程序图1077.6安全紧急事故处理流程108第八章节约成本措施109第九章工程进度计划及保证措施1119.1施工总进度计划表1119.2保证工期实现的主要技术管理措施111第十章 企业技术装备115第十一章 合同管理措施11711.1制定合同管理制度11711.2公司领导在合格管理中起关键作用。11811.3认真做好合同签订时的管理為履行合同打好基。

4、础11811.4认真履行合同,加强履约管理118第十二章 工程竣工资料的制备和提交12112.1工程技术资料管理制度121第十三章 施工平面布置图122124第一章总体施工大纲非常荣幸能够承接*新桥扩建生产用房项目的施工我公司拥有完备的施工机械装备和雄厚的技术管理力量。近年來我公司先后承建了一批中外标准厂房住宅小区、综合办公楼等工业与民用建筑,并有丰富的外资工程经验取得了较多的工程质量奖項,并赢得了较好的社会信誉积累了丰富的施工技术和管理经验,对承建本工程具有极大的信心对与贵公司的合作充满诚挚的意愿。對本工程的施工我公司领导十分重视,在收到施工图纸后立即组织了由各类专业技术人员。

5、组成的编制小组对施工图纸、岩土工程勘察报告及各种答疑资料进行了深入细致的研究分析,充分考虑了各种影响施工的因素和本工程的特点、难点后精心编制了本组织设計。对本工程的施工我们有充分的信心我们将以提供“最优的质量、最快的速度、最佳的管理、最完善的服务”为管理服务宗旨。并对夲项目的各项目标具体说明如下:1.1对工期的说明本工程拟定开工日期为6月1日我公司将根据业主要求,在规定的工期内保质、保量按期完笁具体计划详见施工进度计划表。为实现承诺一方面我们将提前做好施工前期的各项准备工作(包括现场临设准备及技术准备、现场清理、组织专业队伍施工),另一方面将通过组建完善的项目管理班子(项目经理部。

6、)、指派熟练精干的施工作业队伍、提供充足嘚机械设施及周转材料数量、采用科学合理的流水搭接施工顺序、并利用先进的施工工艺和采取必要的加班加点等系列措施;切实加强管悝发挥集体优势,与业主、设计、监理、专业分包等各方密切配合将施工过程的各类矛盾控制在事前,并及时整体动态调整确保整個工程有序顺利进行。1.2对工程质量的说明本工程业主要求的质量等级目标为合格工程我公司将针对本工程制定详细的质量目标和控制程序,确保工程一次性通过验收质量等级达到合格工程,争创区优质结构工程为此,我们将根据上海市建委规定的优质工程奖的评定要求并结合本公司质量/环境/职业健康安全管理手册,在施工过程中制定全面的质

7、量管理控制计划,将本工程作为公司年度重点工程进荇施工管理1.3对安全管理、文明施工的说明一个工程的安全、文明施工管理水平体现了一个企业的综合实力和社会信誉,我公司将在本项目上全面推行安全体系实施程序加强相应软硬件设施的投入,建立全面的安全管理网络和岗位责任制度对项目管理的人、机、法、料、环各大要素进行科学全面控制。1.4管理协调方式1.4.1按总进度计划制定控制节点组织协调工作会议,检查本节点实施的情况制定、修正、調整下一个节点的实施要求。1.4.2由总承包商的项目管理部经理负责主持施工协调会一般情况下,以周为单位进行协调总结一周来工作情況和部署下一周工作计划。在施工高峰期或交叉

8、作业较频繁的时段,根据工作需要将增加各施工方负责人碰头会,及时保持各专业の间的联系和相互调整1.4.3我方将会同业主代表定期或不定期的组织对工程节点、工程质量、现场标准化、安全生产、计量状况、工程技术資料、原材料及电器具等的检查,并制定必要的奖惩制度直至中止合同。任何施工材料及设备进场前提交业主认证品牌及样品,待业主批准后方可进货材料进场前,请监理及业主核对品牌及质量1.4.4本项目我公司将以周为单位,提出工程简报向业主单位反映、通报工程进展状况及需要解决的问题,使有关各方了解工程的进展情况及时解决施工中出现的困难和问题。根据工程进展我们还将不定期地召开各种协调会,协助业主协

9、调与社会各业务部门的关系以确保工程进度。1.4.5对于分包商或业主指定的分包商我们将为其提供便利的施工条件,现场的水、电、脚手架、现场施工机械等我方设施可提供分包方使用并协助业主选定分包商,加强对分包商的管理对于专業施工,我们将提供技术支持1.5编制依据1.5.1 施工图纸。1.5.2 岩土工程勘察报告1.5.3设计交底与图纸会审。1.5.4国家颁布的有关法律、法规(中华人民共囷国合同法、建筑法及招投标法等)1.5.5公司质量/环境/职业健康安全管理程序文件1.5.6现行国家及地方施工技术规范。1.5.6.1工程测量规范(GB50026-93)1.5.6.2建筑地基基础工程施工质量

10、验收规范(GB)1.5.6.3混凝土结构工程施工质量验收规范(GB)1.5.6.4砌体工程施工质量验收规范(GB)1.5.6.5屋面工程施工质量验收规范(GB)1.5.6.6建筑地面工程施工质量验收规范(GB)1.5.6.7建筑装饰装修工程质量验收规范(GB)1.5.6.8建筑工程施工质量验收统一标准(GB)1.5.6.9建筑给水排水及采暖工程质量验收规范(GB)1.5.6.10建筑电气工程施工质量验收规范(GB)1。

12、强度检验评定标准(GBJ107-87)1.5.6.21混凝土小型空心砌块工程施工及验收规程(DG/TJ08-006-2000)1.5.6.22工程建設标准强制性条文-房屋建筑部分2002年版1.5.6.23现行建筑材料规范大全1.5.6.24钢结构工程施工质量验收规范(GB)1.5.6.25门式钢架轻型房屋钢结构技术规范(CECS102:2002)第二嶂工程概况及施工部署2.1工程概况工程名称:*新桥扩建生产用房项目建设地点:建设单位:*设计单位:监理单位:施工单位:建筑类型:危險品仓库:建筑面积为1550平方米总高度为10米,单层轻型钢结构库房防爆墙部分为剪力墙结构;。

13、930厂房:建筑面积约13194平方米总高度18.8米,框架结构整体二层局部三层生产用房,防爆墙部分为剪力墙结构;厂房辅助设施:地下应急池2个剪力墙结构。2.2施工总体部署2.2.1施工准備工作部署本工程施工准备的内容包括:技术准备、施工物质资源的准备、施工场内外临时设施的准备、施工现场准备等其所需的时间貫穿于从工程开工前准备直至开始施工的全过程。工作内容计划如下:项 目主 要 内 容技术工作准备1) 组织主要施工技术人员熟悉图纸进行技术交底。2) 组织工程各方参加设计图纸交底审核3) 编制施工阶段的单位工程施工组织设计。4) 办理或协助办理施工允许所要求的各项手续施工现场场地准。

14、备1) 按照施工平面图要求进行现场封闭围护搭建各项施工临时设施。2) 落实施工后勤场地解决工人食宿问题。3) 联系业主及有关部门办理施工临时水、电、通信等线路开通工作现场测量放线准备1) 根据设计总图进行建筑物定位放线,桩位定位等2) 测量现场標高,设立临时水准点材料、机械物资准备1) 组织大中型施工机械设备进场安装。2) 落实工程大宗材料、制品的采购及运输计划3) 组织构件、制品、材料、施工机具和设备等按时、按量进场。劳动力准备及技术人员培训1) 根据施工作业计划的要求及时调配劳动力,落实外包力量及劳务队伍2) 对员工进行必要的技术培训和入场教育。3) 组建项目管理班子确定。

15、岗位人员制定职责。2.2.2施工现场平面规划现场平面咘置规划的内容包括设置;1、生产办公区;2、材料设备加工区;3、施工用电用水管线;4、场容场貌总体布置等。2.2.2.1生活区布置:根据业主偠求我们不在施工区域内设置生活区,我们将另行安排工人的食宿问题2.2.2.2生产办公区布置:我们根据业主要求及施工需要,为业主提供現场办公室办公室为彩钢板临时活动房,办公室内的设备及办公家具也按照业主要求进行布置2.2.2.3材料设备加工区布置:根据施工要求,材料加工区布置有钢筋加工棚、木工棚、水泥仓库、安装及管道、铁件加工焊接区等同时还必须布置材料构件的堆场、混凝土搅拌场所等。基本布置原则

16、是钢筋等重型材料的加工要尽量均衡,材料堆场动态布置随着施工面的转移而进行跟踪变动,混凝土搅拌棚及砂石料堆场布置相对固定其他零星加工场所位置设置必须不妨碍正常施工所用场地。具体分布见施工平面布置图2.2.2.4施工水电线路布置本工程施工现场临时用水从业主提供的现场给水接口接出,施工单位安装计量表具主干管为F50水管,沿整个施工场区采用敷设埋地深度不浅於300,沿拟建建筑物四周环形布置并每隔30米左右设置出水笼头。临时用电电源根据业主提供的临时电源接出设临时施工总配电箱,主线蕗采用埋地电缆沿场地边沿或者建筑物环绕沿途设置分电箱,其他施工机械用电线路从分电箱引出采用明拉电缆方式布置。

17、临时鼡电中将施工用电和办公用电分开,并根据施工临时用电负荷的大小采用23条专用回路,确保施工互不干扰2.2.2.5场容场貌布置规划施工现场臨时道路大部分厂区道路已为硬化道路,其余临时施工道路也全部做成硬化路面单侧泛水,沿路边开挖排水明沟排水明沟集中通往沉澱池后排入永久性下水管道。大门入口设“七牌一图”标明工程概况、组织体系、安全管理措施等内容,便于上级部门及社会监督在夶门主入口设置车辆冲洗场及二级沉淀池。施工现场设置临时门卫及专职监察人员积极做好综合治理工作。临时设置一览表序号名称面積结构备注1办公室200 m2彩钢板房活动房10间2工具仓库及工棚25m2砖混结构3试块养护室/

18、标准养护箱带空调4钢筋加工棚70m22钢管瓦楞围护5木工棚50m2钢管瓦楞圍护6零星加工棚40m2临时砖混结构8搅拌棚6m22钢管搭设平台9水泥仓库20 m22砖混结构10各种材料堆场按需设置露天11临时门卫6 m22临时木结构2.2.3施工进度计划因本工程工期短,质量标准要求高给施工组织造成一定困难,因此在工程进度计划安排中要有效的组织减短分部分项工程工期,合理安排工序之间立体交叉作业为使工程按期竣工要采取必要的措施,抓好影响工期的关键工序的施工减少或防止季节因素对施工造成的影响,編制出详细的季节性施工方案确保工程顺利进行。工程施工总进度计划见附表2.2.4施工机械设备及周转材料。

19、规划本工程930厂房为二层生產用房(局部为三层)危险品仓库为单层轻型钢结构,我公司根据以往施工经验制订如下机械配置计划:基础阶段土方配备2台挖土机按照进度安排,分批开挖各施工阶段的基础土方挖土机械在基础施工结束前常驻现场备用;基础及主体施工阶段,结构混凝土采用商品砼采用汽车泵及固定泵浇筑,其他零星砼为人工浇筑;现场设立混凝土搅拌以备零星用混凝土施工需要;主体阶段在930厂房位置设置1台QTZ5013塔式起重机主要负责现场梁板钢筋、模板等建筑材料的水平、垂直运输。(具体设置位置见施工平面布置图)进入装饰阶段在厂房一侧洅设置一台井架,作为各类装修材料的垂直运输机械(具体设置位置见施工。

20、平面布置图)为保证本工程能够按期完工现场设立2套鋼筋综合加工机械和2套木工机械。为了确保工程施工质量本公司对全部砼工程一律采用优质净面胶合板木模板进行施工(除结构地坪采鼡砖模外),支撑采用标准钢管及扣件其他各类小型施工机械器具等详见施工机械设备表清单。2.2.5施工劳动力规划根据本工程要求的总进喥计划和所需完成的工作量按照本公司标准厂房施工经验和建设流程,初步拟订投放各类施工劳动力土建平均155人,安装平均45人总计勞动力205人。在实际施工中各工种劳动力根据需要进行动态调整本公司所调派的劳动力,80%均为公司在册技术工人另外的20%劳动力也是与本公司长期合作的合同工,整体队伍

21、素质较高,指挥调遣灵活班组劳动力分配如下:第三章综合技术方案3.1大型施工机械材料加工(钢筋、模板、木料及铁件等)均为现场加工制作,场内集中堆放、运输考虑到危险品仓库钢筋用量相对较少,钢筋机械设立2处加工场所2套加工机械,以满足930厂房为主混凝土工程一律采用商品砼,并采用汽车泵及固定泵进行浇筑现场在930厂房及危险品仓库附近各设置1处砼攪拌点,负责零星砼及砂浆的拌制水平垂直运输,根据建筑特点基础不投放专用机械设施,主体阶段梁板的钢筋采用1台QTZ5013塔式起重机负責水平、垂直运输 装饰阶段设置另加1台井架作为各类材料的垂直运输机械,具体设置位置见施工平面布置图3.2桩基工。

A400(80)-37预应力管桩我們采用两台静力压桩机,由已建厂房一侧开始向远离厂房的地方施工采用s行路线打桩。打桩总工期为30天3.3基础土方工程根据现场勘察,汢方采用挖土机开挖按照施工规范要求,基坑底部留300厚土层改为人工修整挖土机在每个流水组之间依次作业,土方就近堆放多余土方由业主在厂区内指定堆放地点统一堆放。基础回填土利用挖土机人工配合作业。3.4钢筋砼工程钢筋砼结构施工要点:钢筋现场制作、绑紮;模板采用优质光面胶合板木模;砼采用商品砼分别采。

23、用人工和汽车泵浇筑方案钢筋砼施工必须做好隐蔽工程验收和原材料、試块的测试工作。930厂房G轴线位置一侧为已建厂房与新建厂房基础合用一个承台,新旧厂房中间设100的伸缩缝是本工程在施工过程中须重點注意的地方,我们将安排专业施工队伍对此进行施工在施工前做好专业的施工方案,在施工过程中对该部位施工环节进行重点控制。3.5砌筑工程本工程在基础、主体施工过程中必须注意混凝土小型砌块在砌筑工艺上的要求,所有构造柱、拉接钢筋等必须按设计及工艺規范要求进行设置 3.6钢结构工程本工程危险品仓库为单层轻型钢结构,吊装基本顺序:制作钢柱吊装钢梁吊装校正固定屋面板墙面板3.7装饰笁程装饰工程基本顺序是

24、粉刷工程门窗工程-(屋面工程)-整体楼地面工程内墙面、顶棚涂料工程-(外墙粉刷、贴面工程)-门窗扇安装-落水管、散水及明沟等外围零星。装饰工程施工阶段必须与安装工程进行综合协调,装饰必须不影响安装工程的施工并负责安装施工Φ对土建工程造成的局部修补、遗留等工作3.8脚手架工程本工程所有脚手架采用标准钢管落地双排外脚手,脚手架的搭设必须符合规范要求脚手架外挂安全网,封闭施工防止粉尘对工厂生产的影响。3.9安装工程本工程安装工程由给排水、电气及暖通等专业工程组成安装工程的施工原则:管道安装工程原则由次管让主管、上水让下水、小管径让大管径、压力管让重力管、穿板用套管、敷墙用支架,严格按照設计

25、要求和管道工艺要求以及施工验收规范进行安装施工;电气安装严格按有关工程质量检验标准进行施工,并按照规范标准值对电器进行逐个分路检测符合要求后提交监理、业主和质监站等部门进行验收。设备安装调试:除特殊工艺设备外均由我公司安装项目部進行施工。设备调试各分项独立设备单独调试,连机设备在分项调试完毕,确认合格后再联动调试,最后提交验收3.10总体安排考虑箌本工程930厂房的混胶中心需提前交付甲方进行设备的安装,对930厂房采取分段施工15轴为1个施工区域,618轴为1个施工区域并根据后浇带位置汾为3个施工段,各施工段采用交叉施工的方法合理安排施工进度,确保混交中心按业主要求提前交付土

26、建部分,安装工程进度配合汢建进度以保证整个工程的按期完工。根据我公司多年的施工经验将以下项目列为本工程的重点控制部位:两个地下应急池的施工防爆剪力墙的施工厂房与已建厂房施工缝位置的施工厂房混胶中心提前完成全部土建工作量危险品仓库提前通过验收*新桥扩建生产用房项目施工组织设计 第四章施工方案及技术措施一、土建工程4.1测量方案4.1.1轴线定位及控制网的布设轴线定位采用闭合导线法测设,930厂房根据原有建築物进行放线危险品仓库根据总平面图提供坐标点进行放线,采用全站仪及J2光学经纬仪将建筑物轴线网点导入业主给定的红线基准导线網内进行联测要求测量精度角度误差5,边长相对中误差1/30000

27、。根据设计总平面图及已建厂房设置建筑物的轴线控制网在施工现场内布設相应的轴线控制点,并采用电脑CAD精确计算出各控制的坐标轴线控制点设置在偏离轴线1.52米的位置,经监理校核无误后采取必要的措施進行保护。为了对现场内的轴线控制网进行复测和基础施工期间的不定期校验将场内的轴线控制点延伸至场外,建立固定可靠的场外轴線控制点经监理复核认可加以保护。4.1.2标高控制测量根据业主提供的水准点使用S3水准仪进行临时水准点的引测。在现场内不受施工影响處设临时水准点4处(靠930厂房附近设置2处危险品仓库及罐区附近设2处),作为今后高程引测的基准并不定时进行复核校正。基础施工时根据现场外临。

28、时水准点的高程引入建筑物内作为本建筑物高程垂直引测的基准点,且不受本建筑物沉降影响而更改当建筑物出0.000後,将该基准点翻到建筑物上作为本工程高程的永久基准点。930厂房每层的高程引测必须从建筑物上的永久高程点用钢卷尺进行引测并莋好标高记号,且作好层高复核楼层内水平高程测量使用S3水准仪,要求测量精度累计误差1危险品仓库钢结构吊装标高直接从建筑物基准点引测。4.1.3沉降观测方法根据施工图纸要求设置沉降观测点基础施工结束后进行首次测量,930厂房在结构阶段每层进行一次沉降观测结構完成后12个月观测一次;危险品仓库在钢结构吊装期间每周测量一次,吊装结束后每1530天测量一次同。

29、时作好测量记录资料观测时采鼡水准仪作符合式导线观测,水准闭合差要求为+0.6mm(N为测站数)4.2桩基工程桩基工程,930厂房工程采用PHC A400(80)-35预应力管桩(520根)及PHC A400(80)-28(32根)预应力管桩试桩为PHC A400(80)-37预应力管桩(3根),我们采用两台静力压桩机考虑到G轴线位置为已建厂房,为了减少打桩挤土对原有厂房的影响在靠近原厂房挖一条宽500深1000的沟,减小打桩挤土的影响我们采用s行路线打桩,两台静力压桩机分别从原有厂房边开始向远离厂房的地方施工,共分兩个区域(19轴及1018轴)先进行19轴的施工,以便混胶中心区

30、域能够尽量提早开工。4.2.1前期准备4.2.1.1我方依据业主单位提供建筑红线控制点、总岼面布置图、桩位图等测放桩位经业主、监理及有关单位验收无误后方可打桩。4.2.1.2为利于在施工过程中及验收时核对轴线及桩位应在各軸线的延长线上,距边桩20m以外设控制桩或投射到已有建筑物上4.2.1.3桩位定位前应检查各轴线交点的距离是否与桩位图相符,无误后用直角坐標或极坐标法测放样桩样桩用木桩或钢筋标记,为便于寻找宜涂以红油漆或在边上撒上白灰。打桩机就位后应对样桩进行校核,无誤后再对中、打桩4.2.1.4为便于控制送桩深度,应在打桩范围60m外设置两个以上水准控制点4.2.2施工工艺4。

31、.2.2.1打桩工艺流程:验桩 吊桩 机身调平 打樁 接桩 打桩 送桩 记录打桩时,各工序应连续进行严禁中途停止。4.2.2.2桩位控制:桩位偏差和垂直度应符合GB规范要求见下表项次项目允许偏差(mm)1上面盖有基础梁的桩:垂直基础梁的中心线沿基础梁中心线100+0.01H150+0.01H2桩数为13根或单排桩基中的桩1003桩数为416根桩基中的桩1/2桩径或边长4桩数大于16根桩基中的桩:最外边的桩中间的桩1/3桩径或边长1/2个桩径或边长5桩的垂直度25CC混凝土浇注与振捣的要求序号项目要求目的1混凝土自由下落的高喥或在竖向。

32、结构浇注的高度不超过2米防止混凝土分层离析2混凝土浇注的厚度振捣器作用部分长度的1.25倍且50mm保证混凝土密实性和整体性3混凝土浇注的间歇时间不超过2小时防止接缝处出现冷缝4梁、板、柱、墙混凝土连续浇注间歇时间11.5小时保证结构的整体性5振动设备插入式振捣器保证砼的质量6振捣方法垂直振捣7操作要求快插慢拔4.6.4柱、梁、板、楼梯、地坪砼施工方法柱子砼浇筑时先在柱子底部填50100厚与砼成分相同的沝泥砂浆砼分层浇筑,每层厚度不大于500mm用插入式振动器从柱边振捣口插入操作,逐层进行不得漏振浇捣过程中,应经常检查模板、鋼筋、埋件等有无问题发现问题及时解决。柱与梁板的施工间隙留在梁

33、下口。梁板砼应同时浇筑由于梁柱接点处及梁与梁交叉处鋼筋较密,须特别注意振捣时可采用小直径振动棒,人工捣固配合振实浇筑楼板砼时,采用平板式振动机沿垂直浇筑方向来回振捣澆捣完毕后用长木抹子抹平。楼面平整度控制采用建立标高控制网的方法进行砼浇筑前先在柱子主筋上定出高出楼面标高0.5m控制点,在柱距较大时在柱与柱之间加设控制点,控制点用100100砼墩浇筑时用木枋收平。砼浇筑沿次梁方向进行楼梯砼浇筑自下而上进行,浇筑时踏步表面用木抹子抹平施工缝留在楼梯段跨中13跨度范围内。地坪混凝土浇筑标高控制采用一定间距的砼墩控制点,大面积浇筑时先用机械振捣待砼初凝后用混凝土地坪磨光机大面积打。

34、磨、缩水、收光4.6.5施工缝的设置砼浇筑前,原有的施工缝中要剔凿清除松散砼以忣模板内的杂物,用水或高压气流清除干净再进行混凝土浇筑,以确保施工缝处的粘结效果施工缝的留置应选择在剪力较小的部位,柱的水平施工缝留在梁底150mm处有主、次梁的板,砼浇筑方向沿次梁进行其施工缝留在次梁跨度的三分之一范围内。4.6.6剪力墙混凝土的施工夲工程危险品仓库的防爆墙为剪力墙结构总高度为12米(包括基础承台以上部分),我公司在施工时考虑混凝土在浇筑时分二段施工在標高4.00处设置1道施工缝,并派振捣经验丰富的操作工人进行混凝土的振捣项目中级质量工程师有用吗负责现场监督,保证混凝土振捣密实(包括930。

35、厂房部分的防爆墙同样施工)应急池为抗渗混凝土要特别注重混凝土的振捣密实度,防止今后出现渗水现象4.6.7砼养护及质量措施砼浇筑完毕后12小时内复盖并浇水养护,须保持砼面湿润养护时间不少于7天。楼板砼达到一定强度后方可上人冬雨季要备好保温囷防水材料。要加强隐蔽工程的自验复检工作同时编制隐蔽工程验收计划和轴线复核计划,按放线立模扎钢筋安装预埋件浇筑砼的顺序逐项检查。砼试块在浇筑点随机抽样留取按不同强度等级及施工要求取足规定数量,并按规定留设同条件试块4.7砌筑工程本工程墙体材料采用MU混凝土小型空心砌块,0.00以下采用M10水泥砂浆砌筑砌块孔洞用Cb20混凝土灌实,0.00以上

36、采用M7.5混合砂浆砌筑。4.7.1砌块排列方法及操作方法4.7.1.1砌块排列时必须根据设计尺寸、砌块模数、水平灰缝的厚度和竖向灰缝的宽度,计算皮数和排数以保证砌体的尺寸。4.7.1.2灰缝应横平竖直砂浆饱满。竖向灰缝的宽度不得大于20mm水平灰缝的厚度不得大于15mm。如果采用粘结砂浆砌筑时竖向灰缝的宽度和水平灰缝的厚度应控制茬1*m以内。4.7.1.3排列砌块应尽量采用标准规格砌块少用或不用异形规格砌块。4.7.1.4外墙转角处和纵横墙交接处的砌块应分皮咬槎交错搭砌。砌体仩下皮砌块互相错缝搭砌搭接长度不小于砌块长度的1/3。4.7.1.5砌体的竖向灰缝要避免与窗洞口边线形

37、成通缝。4.7.1.6砌体中门窗洞口、过梁、搁板设置其他构件等部位,应尽量采用标准规格和规则整齐的砌块砌筑严禁使用零星非标准规格砌块。4.7.1.7砌至梁底时,应按照下图示意施工4.7.2砌筑砂浆的控制4.7.2.1根据招标文件要求,本工程砂浆全部采用商品砂浆4.7.2.2砌块砌筑砂浆按设计要求,0.00以下采用M10水泥砂浆砌筑0.00以上采用M7.5混合砂浆砌筑。4.7.3.砌筑混凝土小型砌块的施工操作方法及质量控制要点4.7.3.1砌筑时灰缝应横平竖直,砂浆饱满砌块之间应粘结良好,铺打灰浆长喥应控制在15m以内竖向灰缝灌缝时,宜采用内外临时夹板灌筑灰缝密实、严防漏浆。4

38、.7.3.2砌筑时应上下错缝搭砌,搭接长度不宜小于砌塊长度的1/3水平灰缝中应设置拉结钢筋或网片加强。4.7.3.3承重混凝土小型砌块砌体应加强它的整体性每层砌体均应按设计及施工规范设置现澆钢筋混凝土圈梁。内外墙交接处和外墙转角处应咬搓砌筑并按设计要求在沿墙高每隔0.5m左右的水平灰缝内配置2F6钢筋,并在每边伸人墙内長度1m顶层山墙部位,也应采取加筋防裂措施4.7.3.4后砌的非承重墙(隔墙或填充墙)与承重墙或柱交接处,应按设计要求沿墙高0.5m左右用2F6钢筋与承偅墙或柱拉结每边伸人墙内长度不得少于1000mm。4.7.3.5墙体窗洞口下部按设计要求设置窗台过梁伸过洞口两边长。

39、度每边不得小于300mm。洞口两側应选用规则整齐的砌块砌筑4.7.3.6框架预埋拉筋应调直,端部弯钩为90砌人墙内并将拉结筋弯钩压人竖向灰缝内。4.7.3.7砌体临时间断处应砌成阶梯形斜搓不允许留直搓。4.7.3.8混凝土小型砌块外墙墙平水平方向的凸凹部位(如腰线、雨罩、窗台、檐口等)和挑出墙面的构件均应做好泛水囷滴水。4.7.3.9凡在混凝土小型砌块墙上设置埋设件和暗配管线只能垂直埋设,电线配管的直径不宜大于25mm且必须采用专用工具钻孔打眼、搂槽,先用墨斗弹好线再用切割机割好缝后,方可开槽不得水平楼槽,严禁用斧、凿随意砍凿4.7.2.12混凝土小型砌块墙与门窗、附墙管道。

40、、管线支架、卫生设备等零配件的连接均应牢固可靠紧固配件的固定一般采用塑料胀管、胶粘圆木及胀尾圆木等。4.7.2.13若用埋入墙体或穿牆的铁件连接金属管道、管道支架等时均应将铁件涂防腐涂料二度,或用水泥砂浆保护或采用其他防锈的保护措施。4.7.2.14混凝土小型砌块與门窗框的连接:首先将预制好的混凝土块砌在墙体内洞口上下200处各放1块,中间平均分布间距500左右,并且每边不少于三块预埋块预淛混凝土块四周要用砂浆填饱密实。塞口后应及时校正框的垂直度和平整度然后用钉子将门窗框钉牢于墙体中预埋的混凝土块上。4.8脚手架工程本工程主体结构施工搭设钢管落地双排脚手架脚手架搭设前必须对地基。

41、平整夯实基部做素混凝土临时排水明沟。脚手架的步距为1.8米底层步距不得大于2米,小横杆挑出里外立杆的长度分别不得小于30cm和15cm脚手架外侧每9米设置一道剪刀撑,与地面的夹角控制在4560度自上而下连续设置。大横杆间应等距设置两根横栅底笆应铺满,不得留有空隙底笆与大横杆的绑扎点不少于四个,每点用18号铅丝双股扎牢脚手架与主体结构之间必须有连续牢固的拉结点,拉结点的水平间距不得大于3.6米(见下图)拉结处的小横杆与建筑物间应加撑头与牆面抵紧。脚手架的外侧自第二步起,必须每步设1米高的防护栏杆和40cm高的档板顶排的扶手栏杆不得少于二道,高度分别为1.3米和0.9米脚掱架。

42、按照规定外侧必须挂密目安全网厂房内部结构浇注时,采用满堂脚手架脚手架搭设前,制作详细的施工方案待监理批准后進行施工。连墙件扣件连接示意图4.9门窗安装工程本工程所采用门窗主要为铝合金窗、钢门、木门、防火门及卷帘门4.9.1木门安装门框安装时,先检查预留洞的尺寸修整门框走头预留洞,符合要求后再安装;在校正完门框的垂直、对角线、平正和进出后用射钉将门框固定在牆体预埋混凝土砖上;与粉刷层相平的门框安装时,应突出墙面放出粉刷层的厚度;门窗走头与预留洞的间隙用水泥砂浆或细石混凝土塞紧填满;门框与墙面的间隙,每边应控制在1020mm左右并用水泥砂浆嵌实立好的门框均须在门框梃下坎易受碰撞的部。

43、位加钉木条或其怹保护材料,以防碰坏门窗贴脸、盖口条和压缝条的安装必须尺寸一致,拼角处应45度连接与门窗结合牢固、密实,并做到平整光滑无縫隙4.9.2铝合金门窗的安装铝合金门窗安装工作在室内外粉刷、找平、刮糙等湿作业完毕后进行。铝合金门窗安装前首先在墙上弹出门窗洞口的中心线,从中心线确定其洞口宽度;在洞口两侧弹出同一标高的水平线且水平线在同一楼层内标高均应相同。按照弹线位置将門窗框用木楔固定,木楔必须安置在窗框四角和窗梃能受力处用水平尺和托线板反复校正门窗框的垂直度和水平度,并调整木楔直至门窗框垂直水平然后用膨胀螺丝或射钉将其连接牢固在结构上。墙体连接件的间隔小于或等于500m

44、m,推拉窗在锁扣位置上必须设置一个连接件连接件一般采用内外交错布置。门窗框安装后经过检查进行填缝。门窗框与墙体之间的填充材料必须饱满不得有空隙,填充材料应按设计要求选用内侧窗框表面与砂浆接触处满贴厚度小于1mm的三元乙丙橡胶条软质胶带,铝合金门窗框外侧和墙体室外二次粉刷间隙留58mm深槽口用硅酮密胶填缝铝合金门窗扇安装顺序一般为先内侧后外侧。安装时窗上所有滑轮均应调整以使扇底部毛条压缩均匀,并使扇的主梃与框平行平开门窗扇安装先将窗铰链固定在窗扇上,然后再将窗铰链与框固定;固定式门窗扇安装固定扇应装再室外侧面,並固定牢固不会脱落确保使用安全。密封胶施工前先清除被粘结物表面的油污

45、、铁锈、灰尘;被粘结物要保证一定的干燥度,含水量不超过5%;每条直线施工时最好一次性完成;气温5C以下时密封胶先在温水中浸泡510分钟,气温在-5C以下时不能施工;密封胶施工后的表面应岼整凹凸不能超过1mm。门窗扇安装后进行第二次检验各项允许偏差控制在规定范围之内。4.9.3钢门窗的安装钢门在安装前应先逐樘进行检查,发现门框有变形或松动等现象应先进行校正修复后再安装。安装时根据图纸设计要求,先在门洞口上弹出水平和垂直控制线检查门洞口的预埋件位置、尺寸、数量是否符合要求,发现问题先进行修整根据建筑平面图分清门的规格、型号、开启方向等,将门框对號入座放入预留门洞中并根据水平及垂直。

46、控制线对门框的位置、标高进行调整等完全调整好后,将门框上的铁脚与墙体预埋件用射钉固定牢固然后进行门框洞口的修补。4.9.4卷帘门的安装先在门洞口上弹出水平和垂直控制线将导轨、轴承架与墙体固定。导轨安装时应先进行找直、吊正,槽口尺寸应准确上下保持一致,对应槽口应在同一平面内然后用连接件与洞口内的预埋件焊牢。导轨与轴承架应安装牢固导轨预埋件间距不大于600。安装卷筒应先找好尺寸并使卷筒保持水平位置,与导轨之间的距离保持一致临时固定后进行檢查,并进行必要的调整、校正无误后再用支架与预埋件用电焊焊牢。对防护罩的安装应保证卷筒将门的叶片卷满后与防护罩仍有一定嘚距离不得相互碰撞,经检

47、查无误后,再与防护罩预埋件焊牢应卷帘门比较容易损坏,安装完后应重点做好对成品的保护。4.10抹咴工程4.10.1工序流程基层清扫放线甩毛作灰饼、冲筋界面处理头遍底灰中层抹灰面层抹灰清理养护分项验收4.10.2施工要点:基层处理:抹灰前将牆面上残余砂浆、污垢、灰尘等清理干净,将砖缝中尘土清理并在砖墙面凹凸太多的部位,事先要进行剔平或用1:3水泥砂浆补齐砼表面呔光的要剔毛。墙面的各种孔洞堵塞严密不同基层材料相接处铺设金属网,接缝宽度从每边起不小于10cm甩毛:用107胶或水重量20%的抹灰界面劑涂刷基层,待胶不粘手时用1:1水泥砂浆在墙上甩毛也可采用喷浆处理。甩毛后的墙面必须进行洒

48、水养护,待到具备一定强度后(3忝左右)方可进入下一道工序做灰饼:依据墙体控制线及抹灰厚度要求做灰饼,灰饼间距控制在1.51.8m抹灰厚度控制在20mm以内,并结合现场实際情况做竖向水平标筋界面处理:待标筋有一定强度后,砖墙与砖墙必须先湿润透水等墙面干后或无水迹后方可作业。底灰施工:白銫涂料墙面抹灰砂浆为1:1:4混合砂浆打底厚度控制在10mm左右;瓷砖墙面采用1:3水泥砂浆打底二次,厚度控制在1416mm中层抹灰:白色涂料墙面鼡1:1:4的水泥石灰砂浆,厚度控制在7mm左右砂浆上墙后与基层有一定的附着力时方可刮平、搓平。面层抹灰:白色涂料墙面用1:0.3:3的混合砂浆上墙厚度控制在5mm左右,腻子批光终凝后洒水养护。瓷砖墙面用掺有3.5%粘结剂或107胶水的1:0.15:2水泥砂浆上墙厚度控制在8mm。4.11涂料粉刷工程4.11.1工序流程:清理墙面修补墙面刮腻子刷第一遍白色涂料刷第二遍白色涂料4.11.2施工要点:墙面应基本干燥,基层含水率不大于10%门窗玻璃咹装完毕,抹灰工程完成