天井式多联机分支器安装要求安装需要分前后左右吗?

    由专业设计人员根据客户提供的房型和需求推荐合适的中央空调产品,通过专业软件设计经济、实用、智能的空调方案设计是根本,是基础只有一个良好的设计,財有一个良好的空调系统

    一、室外机的布置及气流分析

    室外机的通风是否顺畅是一个非常重要的问题,对于整个空调系统的运行至关重偠直接影响到室内的空调效果,因此在前期、建筑设计阶段就必须预留室外机的安装位置,并且预留的空间大小需要满足安装、检修、通风、噪音的要求做多联机分支器安装要求设计时,首先应该想到室外机的位置和通风问题

    1  热风能够直接排到室外(有必要的排风媔积);

    2  室外温度的风能够吸进来(有足够的进风面积);

    3  排风短路(即回流);

    4  保证排风量和进风量。

    室外机摆满了设备阳台无進风面积,制冷效果很差工程失败

    室外机布置在天井里,热风不能有效地排除

    风管机在运行时会产生一定的噪音,噪音的大小除设备夲身原因外实际工程中的安装方式和安装质量对其影响显著。

       空调系统要想取得一个较好的静音效果首先(也是最重要的)要选用低噪音、小型号的设备。

    (1)对于住宅、别墅:建议卧室、书房内尽量选用2.2-4.3kW小型号室内机客厅、餐厅尽量选用5.6kW及以下的室内机,不能用8.0kW及鉯上大型号室内机当主卧室、客厅、餐厅等房间面积较大时,可以采用多台小型号室内机当必须采用大型号室内机时,必须考虑消声措施

    (2) 对于办公室、会议室:建议尽量选用7.1kW及以下型号室内机,当采用8.0kW以上型号室内机时根据噪音要求考虑消声措施。

      对于多联机汾支器安装要求来讲减少室内机的台数是降低造价的方法之一,要注意效果与造价的平衡

  • 风管机前后接风管、设置风管弯头
  • 当局部吊頂的空间较小、无法布置风管时,为了降低风管机回风的噪声在一定的条件下,可以采用吊顶回风即把风管机所在的整个局部吊顶空間当作回风箱,风管机不采用下回风而采用后回风,吊顶处的回风口仍开在电机的正下方以方便检修电机,示意如下:

    (1)吊顶回风嘚优点:节省安装费用安装速度快,噪音低

    (2)吊顶回风的条件:必须保证吊顶空间的密闭性,不得与走廊、卫生间及其它房间的吊頂相通

    (3)吊顶回风时,风管机进风口与隔墙的净距离不小于100mm风管机底部与吊顶之间的净距离不小于80mm,以确保足够的回风空间

    (4)當吊顶无法方便打开时,无论在何种安装条件及安装方式下室内机检修侧的吊顶处必须设置不小于450X450的检修口。

    (5)当有要求减少吊顶的開口时同时考虑到检修电机的需要,可以在电机正下方的吊顶处设置一个长一点(同时可以检修到电机、电装盒、制冷剂管道)的回风ロ兼做检修口。

    1.首先采用小型号、低噪声的设备卧室内尽量选用28、40及以下机型;客厅、餐厅尽量选用40、56及以下机型;(80及以上机型不偠用)

    2.设备与风管采用软连接,防止共振;

    3.对于风管机直接下回风比后回风的噪声要高5-8dB(A)以上,因此风管机最好做后回风(接回风管)鈈能做直接下回风;

    4.在风管机前后接风管、有条件的前提下设置风管弯头是降低噪音的很好的一个方法;

    5.当局部吊顶的空间较小、无法布置风管时,为了降低风管机的噪声在一定的条件下,可以采用吊顶回风;

    6.风管机的噪音主要是由风机和电机产生所以回风的噪声比送風的噪声 大,应用时应注意消除回风噪声对室内环境的影响

    7.设备采用减震吊架;

    8.风管内部贴满足防火要求的吸音棉,或者采用具有消声功能的复合风管;

    9.设备设置于专门的隔声小室内设备本身、局部吊顶、机房贴吸声材料;

    10.进出风管加消声弯头、消声器、消声静压箱;

    11.對于噪声较高的设备,应将设备布置在专门的设备机房内

    空气的温度越高,密度越小浮力越大,越是积聚在房间的上方冬季空调的絀风温度一般在35-40℃以上,热空气容易积聚在房间的顶部区域造成房间顶部温度高、工作区温度低的结果,温度差别非常大很多夏季制冷良好的工程冬季制热不良,因此必须充分重视冬季的制热问题选择合理的气流组织,一定要保证热风能送下来到达工作区。

    (1)空間较大的公共建筑和室温允许波动范围大于或等于正负1.0℃的高大厂房 宜采用喷口或鼓形风口顶送或侧送、旋流风口顶送、地板式送风(戓落地暗藏室内机)。  

    (2)侧送风时层高较低、水平送风距离为6-8米以内时,可采用双层活动百叶风口侧送距离越大,可选用稍高的风速; 当水平送风距离为10-12米以上时建议采用喷口或鼓形风口。室内机一般设置在底层的局部吊顶内

    有制热要求、采用百叶风口侧送风,當送风口距离地面较高时(如超过3.5-4.0米)建议改为顶送风(从上向下送风)。

    (3)顶送风时吊顶高度小于2.7米时,可采用散流器或双层活動百叶风口有制热要求时,建议采用双层活动百叶风口为避免有吹风感,风口的设置应避开人员的位置;

    吊顶高度为2.7-5.0 米时为保证制熱效果,可采用双层活动百叶风口;

    吊顶高度为4-7米时可采用高射程型旋流风口或圆环散流器等远距离下送风型风口。        

    (4)如果有条件(莋全吊顶)从上向下的顶送风比侧送风更有利于制热效果。

    (5)远距离送风时需要有较大的风量及较高的风速。

    (6)冬季制热有要求嘚空调系统其回风口可以考虑布置在房间的下部,底部距地面0.3米左右有一个更好的制热效果。

    基本原则:在满足空调效果的前提下盡可能满足装潢的要求。当装潢严重影响到空调效果时需要修改装潢的形式。

    举例: 灯槽—制热不良的肇事者

    由于空气的物理性质冬季热气流始终保持上升状态,因此送风时应注意保持足够的出风速度并能调整百叶角度以确保热空气到达人员活动区。一旦设置了灯槽气流方向无法向下,热空气始终在房间上部徘徊因此产生了制热不良的现象。因此有制热要求时,不能做内凹的灯槽或者不要把风ロ嵌在吊顶的内部 对策:在装潢设计阶段消除隐患。

     侧送风口的安装要求:当空调仅制冷时安装位置应满足水平送风不受吊顶造型的阻挡;有制热要求时,不要把送风口设置在吊顶的凹槽内侧送风口要与局部吊顶的外边缘平齐。 如果无法做到平齐送风口的底部与局蔀吊顶外边缘的最高点相比,其高度方向的距离是水平方向距离的1.3倍来保证送风口斜向下送风时不受遮挡。