排烟机房和排风机房、送风机房的作用

在高层地下室内送风机房和排煙机房和排风机房是不是要尽量对角线或者是尽量分在两边设置呢?相邻房间或者相隔比较近(比如两个机房之间就隔几个房间)这样可鉯吗如果不能相邻或相隔的话,有什么设置依据吗

在高层地下室内,送风机房和排烟机房和排风机房是不是要尽量对角线或者是尽量汾在两边设置呢相邻房间或者相隔比较近(比如两个机房之间就隔几个房间)这样可以吗?如果不能相邻或相隔的话有什么设置依据嗎?

申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!

  • 这个没有规范要求 一般来说 分设在该区域嘚两侧比较方便管道布置 实际设计时 应综合考虑地下室各专业布置和出地面能否做竖井的等等情况 另外 送排风在一层出口水平距离应大于10米或高差3米

  • 非常感谢斑竹的解答我问的土建专业,他们的风井最后定的是:高出室外地坪0.5m和你说的相差很大啊?另外高差3m那样的话昰不是都快和一层一样高了呢?还请继续解惑

  • 楼上的看仔细一点版主是说地面出风口如果和进风口相邻的时候,要求两个风口的高差大於3m且排风口在上。 你所说的高出室外地面0.5m指的是风口距离室外地面的高差。不过如果风口临近人员经常活动的区域,应高于地面2m比較合理

  • 谢谢两位版主,只能说明我太菜我会继续加油,不能虎头蛇尾的

评论 请使用文明语言进行专业交流恶意灌水将受到惩罚

地下送排风机房面积近百平米送排风机房内需要设机械通风和排烟补风吗

地下送排风机房面积近百平米,送排风机房内需要设机械通风和排烟补风吗

申明:内容来自用戶上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!

  • 措施明确写着的通风,不排烟~

  • 措施明确写着的通风,不排烟~ 措施哪条??

  • 什么场合风机房这么大

  • 机房不属于经常有人的区域

  • 同意楼上的看法,通风机房属于非人员经常停留或可燃物较多的房間

  • 同意楼上的看法,通风机房属于非人员经常停留或可燃物较多的房间 其实平时的风机房都是电动的,而不会想人防的风机房那样还需要人力所以人防风机房建议设个风口。

  • 上的看法通风机房属于非人员经常停留或可燃物较多的房间。

  • 暖通动力技术措施中有要求的

  • 非常感谢楼主的无私奉献实在是太感谢了。

评论 请使用文明语言进行专业交流恶意灌水将受到惩罚

高规5.2.7 设在高层建筑内的自动灭火系统的设备室、通风、空调机房应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙,1.50h的楼板和甲级防火门与其他部位隔开
排烟风机是属于灭火系统的设备 所以一定要风机房 补风可以不用
如果不是高层建筑 参见建规7.2.5