求助 如何上电脑当成profibus-dp主站 dp主站

中文核心期刊《微计算机信息》(测控自动化)2007年第23卷第1-1期

《现场总线技术应用200例》

PROFIBUS-DP 主站和从站通讯的设计与实现

通讯模块CP342-5及ET200M 等相关产品组建PROFIBUS-DP 网络。讨论了该网络的组态、STEP 7程序的编制以及现场设备GSD 文件的建立方法,并详细讨论了PROFIBUS-DP 主从站数据交换的实现方法。

关键词:PROFIBUS-DP 网络;通讯;可编程序控制器;网络组态中图分类号:TP336文献标识码:B

PROFIBUS 是近年来国际上最为流行的现场总线,也是目前

数据传输率最快的一种现场总线(传输率可达12Mbit/s ),因此在

很多领域内得到了广泛的应用。它由三个兼容部分组成,即

20mA 信号传输。PROFIBUS-DP 用于现场的快速数据交换时,以中央自动化设备(如PLC/PC 或过程控制系统)为主站,通过串行连接与分散的现场设备(如I/O 、驱动器和阀门及测量变送器)组成通

信网络。主站周期地读取从站的输入信息并周期地向从站发送输出信息,也可利用PROFIBUS-DP 提供扩展的非循环通信服务,用于智能现场设备的参数化、诊断、操作监控和报警处理等,通信方式灵活方便。

接口)需要通讯模块CP342-5;以ET200M 作为从站1的远程I/O 从站(选用IM153-1接口模块),用于采集现场数据。以上设备通过

总线连接器上带有终端电阻,在网络的终端站点需要将终端电阻开关设置为“ON ”,网络的中间站点需要将终端电阻开关设置为“OFF ”。

PROFIBUS-DP 网络的配置相当灵活,网络允许单子网或多

子网配置,既可以单主-从网络,又可多主-从网络。

用STEP 7进行网络组态时,首先要把设备的GSD 文件安装到STEP 7硬件库中,然后才能够在STEP 7的硬件目录中找到该设备,从而实现对其进行组态。因此,掌握GSD 文件的编写是非常重要的。

GSD 文件是设备数据库文件,为了将不同厂家的PROFIBUS 产品集成在一起,必须以GSD 文件方式提供这些产品的功能参数。GSD 文件包括三个部分:总体说明(厂商和设备名称、软硬件版本、支持的波特率等)、DP 主设备相关的规范(如

可连接从设备的最多台数或卸载能力)、

从设备相关的规范(如I/O 通道的数量和类型、

诊断测试的规格及I/O 数据的一致性信息)。编写GSD 文件既可以使用PROFIBUS 专用的GSD 文件编辑软件,也可以直接在一般的文档编辑软件(如Windows 附件中的写字板)中编写。下面介绍的示例有利于读者掌握GSD 文

“V1.0”;DP 设备版本号郑小倩:硕士研究生

基金项目:贵州省科技基金项目(现场总线控制系统(FCS )的应用基础研究)编号:黔基合计字(号