& 请问消防主机老是报烟感故障是怎么回事呢?
请问消防主机老是报烟感故障是怎么回事呢?,,
悬赏分:0 -
- 阅读次数:
请问消防主机老是报烟感故障是怎么回事呢?
上一个问题:
下一个问题:
首先确认烟感报故障的烟感有没有注册到,主机上可以查看到现场故障烟感前,量一下上面的电压,正常的应该有18-24V左右,如果没有电压,请检查线路如果还是有故障,您可以将回路线拆下来,量一下对地电阻有多大,正常情况下要求对地电阻大于20M
&&点击左边的图片给他一个评价吧
共 1 条答复
可以去当宁咨询下上海当宁有限公司电&&&&话:&400-003-0119&&&021-&&&021-&&&&&&&&&&&&&&移动电话:传&&&&真:&86&21&地&&&&址:&中国&上海市&杨浦区&大学路217号1001座专业的工程师一对一为您服务
回答者: -
- 提交时间:
对最佳答案的评论
评论字数在200 字以内
相关,,问答
等你来回答
[ 10:12:00][ 23:22:00][ 21:01:00][ 17:06:00][ 11:10:00]
最专业的消防报警设备销售服务平台!全国服务热线:400-003-0119 总机:021-消防主机上总是报故障,是什么原因|消防主机上总是报故障,是什么原因技术|消防主机上总是报故障,是什么原因资料
欢迎光临本店&&&&
联系电话:
& 消防主机上总是报故障,是什么原因?
消防主机上总是报故障,是什么原因?
消防主机上总是报故障,是什么原因?
发表日期:
浏览次数:3652
&a、请检查面板上的远音指示灯是否被点亮;
b、上是否有该警铃或声光器的故障信息;
c、警铃或声光报警器现场是否有24V电源;
d、警铃的控制模块类型是否被设置为远音或声光报警器;
e、在联动设置中是否有警铃/声光报警器的输出。
a、请检查面板上一般联动指示灯是否被点亮;
b、联动设置中是否有联动设置数据,或联动数据中&注册&项没能选中。
主机上多线联动模块一般都是控制比较重要的,为防止误动作一股都有多重保护措施。自动联动除受&一般联动&开关的控制外,还受主机上&禁止/允许&锁控开关和&/自动&锁控开关的控制。在&禁止&状态下,任何操作都不能启动多线模块;只有在&允许&且&自动&状态才响应主机的动作请求。不论是&&或&自动&状态下,均可手动启停多线模块。
设备的反馈信号需要有控制监视类模块返回,可能原因有:
a、现场设备状态没有选择自动状态,不能受模块控制而没能启动。
b、设备已经启动,但设备反馈信号线脱落。
万霖价格:
万霖价格:
万霖价格:
万霖价格:
万霖价格:
万霖价格:
万霖价格:
万霖价格:
万霖价格:
万霖价格:
万霖价格:
万霖价格:
万霖价格:
万霖价格:
万霖价格:
万霖价格:
万霖价格:
万霖价格:
万霖价格:
万霖价格:
万霖价格:
万霖价格:
万霖价格:
万霖价格:
万霖价格:
万霖价格:
万霖价格:
万霖价格:
万霖价格:
万霖价格:
万霖价格:
万霖价格:
万霖价格:
万霖价格:
万霖价格:
万霖价格:
万霖价格:
万霖价格:
万霖价格:
万霖价格:
万霖价格:
万霖价格:
万霖价格:
万霖价格:
万霖价格:
万霖价格:
万霖价格:
万霖价格:
万霖价格:
万霖价格:消防报警系统整改方案
消防报警系统整改方案
【整改方案】 池锝网
本文已影响 人
篇一:消防自动报警系统整改方案
**北厂消防自动报警系统 整改方案
编制人:***
审核人:***
***设备安装有限责任公司 **分公司
一、 现状分析和存在的问题……………3 二、 需要解决的关键问题………………6 三、 主要产品性能和参数………………9 四、 主要项目施工方法…………………13 一、 现状分析与存在的问题 贵公司北厂区主要从事冰箱生产的大型企业,主要由压缩机厂,冰箱厂(三条生产线)、锅炉房、压缩机房、仓库及办公楼等十几栋建筑构成。因此它的消防自动报警系统具有报警点多、分布广、报警设备产品多,报警线路长等难点。 我公司技术人员对贵公司考察后发现北厂区自动报警系统有以下主要问题: 2.1因现有火灾自动报警系统经多年使用,设备元件已经老化,消防控制主机整体报故障,设备为进口的维护困难、代价昂贵,且性能已经不能满足现行消防规范要求,应重新更换火灾自动报警系统设备,并依据现行的消防规范完善其设备功能,以达到通过消防验收条件。 2.2当初施工时许多地方都未完工或不符合规范: 1、总配电房管线、探头底座已安装,但报警设备却未安装。 2、依据《火灾自动报警系统设计规范》GB.1.11.条规定冰箱生产厂房内探头应安装在距顶棚150cm<h<350cm,第8.1.12规定 屋脊处应单独设一排。 3、依据《建筑设计防火规范》GBJ16-87第8.6.2条规定 压缩机厂房及空压机房建筑内室内消火栓箱处应设置直接启动消火栓泵的按钮。完成在任意消火栓处可直接启动消火栓泵的功能。 4、依据《火灾自动报警系统设计规范》GB50016-98第6.3.1.6条规定,本建筑内应设置消防应急广播系统,可依照消防规范要求由火灾自动报警控制器对消防广播系统进行分区联动控制。原有室内背景音乐系统与火灾自动报警控制器无法联动,应更换背景音乐广播主机,保证消防联动功能的实现。 5、依据《火灾自动报警系统设计规范》GB50016-98第 6.3.1.8条规定,本建筑火灾自动报警系统应具有火灾情况下切断非消防电源的功能,在本次改造中应完善此项功能。需在配电室各配电支路处增设分离脱扣器,由火灾自动报警系统联动模块通过24V控制切除非消防电源。 6、依据《火灾自动报警系统设计规范》GB50016-98第 5.6.3.1、6.1.3.7条规定,本建筑内应设置消防直通电话系统,以保证火灾期间各与消防相关的设备间之间的直接通讯。应在消防控制室、消防泵房、配电间、排烟风机房、电梯间等重要设备用房内增设消防直通电话。 7、依据《火灾自动报警系统设计规范》GB.3.8条规定,应对冰箱厂的防火卷帘门联动关系进行重新编辑,作为防火分隔使用的防火卷帘门应在火灾自动报警控制器接收到防火分区内任意一点烟雾探测器报警后下降到底。设置于疏散通道上的防火卷帘应在火灾自动报警控制器接收到防火分区内任意一点烟雾探测器报警后下降至距地面1.8米处,在温度探测器报警后下降到底。 8、依据《火灾自动报警系统设计规范》GB50016-98第6.3.9.1条规定,室内空调应在火灾期间停止运行,以避免对室内输送氧气,助长火势。故应在空调配电柜处设置火灾自动报警系统联动模块,保证在火灾自动报警控制器接收到火警信号后停止空调系统运转。 9、依据《火灾自动报警系统设计规范》GB50016-98第 6.3.1.2条规定,消防水泵、喷淋水泵、排烟风机和正压送风机等设备的启停应能在消防控制室手动直接控制,故需在消防控制室中火灾自动报警控制器上设置手动直启盘,以满足消防规范要求。 10、依据《建筑设计防火规范》GBJ16-87第10.2.6、10.2.8条规定,冰箱厂房内应设置应急照明和疏散指示标志系统。且依据《建筑设计防火规范》GBJ16-87第10.1.2条规定,应急照明系统采用蓄电池作为备用电源,连续时间不小于20min,疏散指示标志系统由消防电源供电,火灾情况下不切断电源。 11、配电房气体灭火系统虽安装,但未投入使用,二氧化碳钢瓶压力已不足,气体报警设备已老化,处于瘫痪状态。篇二:消防整改方案 XXX农贸市场消防整改方案
公司旗下XX农贸市场是XX镇唯一的农贸市场,与XX镇人民的日常生活息息相关。自企业入驻以来,得到了区、镇政府和区消防支队等各级领导的大力支持和扶助,生产经营工作顺利,企业发展势头良好。在企业发展的过程中,公司领导高度重视消防安全工作,定期组织人员参加消防安全培训及火灾隐患检查,设置专门的安全主任和安全管理员,制定完善各项消防安全制度,保障消防经费投入,对消防安全工作常抓不懈。 尽管如此,我们在消防防范工作中仍然有工作不到位的地方。日,在贵单位来我公司例行消防检查的过程中,发现存在诸多消防安全隐患,公司领导高度重视。针对存在的消防隐患,为了切实做好消防安全管理工作,确保商场内各个租户的营业正常进行,降低发生火灾的可能性,全面掌握市场的消防安全情况。当天晚上,连夜召开“消防隐患排查及整改落实”会议,公司董事长提出要确保“消防安全检查不留死角”,与会人员一致认为,消防安全隐患整改工作不仅关系到建筑物的生死存亡,更事关市场内租户、商贩、顾客及公司员工等人员的生命和公司财产安全,责任重于泰山,必须同心协力,全力以赴,不惜代价,彻底整改到位。会议决定在原有安全管理架构的基础上进一步成立以总经理任组长,安全主任任副组长,以安全员及各部门主管为主要成员的“消防安全专项整治领导小组”,针对检查中发现的消防安全隐患以及消防安全自查工作,提出了具体要求,明确责任到人。布置了各部门自查整改的时间和任务,要求一级抓一级、层层抓落实,部门经理负责制,要一手抓生产、一手抓安全,充分认识到消防安全责任重大,不能存有丝毫的松懈和侥幸心理,安全检查不留死角,切实维护公司员工的生命安全。会议明确了由工作领导小组每月进行监督和检查,并将检查的结果和各责任人的工作考核相挂钩,对检查不达标的,坚决停职整改,确保消防安全工作得到有力执行。 为此,近期公司“消防安全专项整治领导小组”对市场内的消防安全情况进行了详细了解和仔细检查并量身制定了相关的消防整改方案,具体如下:
整改依据 《责令限期改正通知书》X公(消)〔号 《行政处罚决定书》X公(消)行罚决字〔号 《建筑设计防火规范》GB 《自动喷水灭火系统设计规范》GB(2005年版) 《火灾自动报警系统设计规范》GB 二、
存在的消防隐患 1、疏散通道被占用。市场商户在营业期间,部分销售量大的货物为了及时上货,经常将部分货物堆放在安全疏散通道上,也有一些商户以方便为出发点将自己的车辆停靠在疏散通道。另外一些商户和顾客的机动车辆不按要求停车把车辆堵在安全出口处,使疏散通道的宽度减少,出口拥堵; 2、消防灭火用水水源不足; 3、市场内未设置火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统; 4、消火栓、灭火器等消防设施器材被遮挡、过期及损坏; 5、应急照明的最低照度达不到规范要求。《建规》规定,疏散用的事故照明,其最低照度不应低于0.5lx,但由于市场的悬挂物多、货架多等特殊情况,应急照明的光线被遮挡,地面照度无法达到0.5lx;疏散标示灯遮挡、损坏; 6、吸烟情况普遍存在,屡禁不止;经营户及购物者在市场内吸烟情况比较严重,无一点防火安全意识;而且乱扔烟头,火灾隐患一触即发。 三、
解决的具体对策 1、根据消防相关法律法规、结合现场实际情况,增设消防水池、水泵、自动喷水灭火系统、火灾自动报警及联动控制系统等消防设施设备; 2、从管理和制度上着手,建立一整套完善地消防安全管理制度。市场应制定消防安全制度、消防安全操作规程,实行防火安全责任制,确定和落实每一个部门、每一个岗位的消防安全责任人。市场应正确处理好防火与防盗之间的关系,把每条疏散通道机安全出口落实给具体人员负责,在营业期间,必须保证其24小时全天侯的畅通。 3、加强市场的消防监督管理,严格执法,作好消防安全管理工作,避免火灾事故的发生。同时要经常开展消防检查,真正达到消除火灾隐患的目的。维护、保养好建筑消防设施,真正发挥这些设施的作用。建立完善建筑消防设施的维护、保养制度,定期请相关的专业机构对建筑消防设施进行检测和维护保养。 4、市场长期形成四项 “顽症”不可能在一时根治,一次整治更不是一劳永逸的,一些不安全因素随时都有“回头”的可能,消防安全工作依然任重而道远。在巩固整治活动成果的基础上将良好的工作作风延伸到地区消防工作的方方面面;不断加大对市场检查整治力度,最大限度地消除各类火灾隐患;在治本上多下功夫,真正建立长效管理、标本兼治的消防工作模式;做好打持久战的思想准备,不把市场的消防“顽症”清除干净,决不收兵,克服困难、万众一心。 四、 整改内容概况 1、消防水源 本市场为多年以前的老旧建筑,未设置消防水池及高位水箱等消防水源、稳压设施。因现场条件的局限性,拟建: 1.1
市场北区开挖地下60 m3消防水池,2台喷淋水泵置于水池上方附近,消火栓水源采用市政给水管网给水; 1.2
高位水箱置于3层屋面; 1.3
稳压装置设于2层室内。 2、火灾自动报警系统 依据相关法律法规及公安消防北碚支队意见,结合结合农贸市场现场实际情况,设置火灾自动报警及联动控制系统。拟建: 2.1
消防控制室设置在市场大门口的市场管理室内; 2.2
系统主机采用≧4mm2线缆可靠接地(专用); 2.3
系统内包括感烟(感温)探测器、手动报警按钮、声光报警器及各种联动控制模块等; 2.4
系统线管采用KBG管,管壁用防火涂料涂刷; 2.5
系统线缆采用具有阻燃性能的线缆。 2.6
不同系统不同电压等级不同电流类别的线路,不应穿于同一根管内; 2.7火灾自动报警系统的布线,应符合现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》 3、自动喷水灭火系统 依据相关法律法规及公安消防北碚支队意见,结合结合农贸市场现场实际情况,设置自动喷水灭火系统。拟建: 3.1市场北区设置两台喷淋泵; 3.2系统内设置湿试报警阀组、水压表、信号蝶阀、水流指示器、68℃喷头及末端试水装置等系统设备设施; 3.3喷淋管道采用国标热镀锌钢管,管径≧DN80的采用卡箍连接,管径﹤DN80的采用丝接; 3.4横向管道宜2‰~5‰坡向泄水方向斜坡; 3.5系统管网涂刷宽20mm红色色环,间距4m或加字母与其他管道进行区分; 3.6 本建筑属于中危险级Ⅰ级,其喷淋布置间距按《自动喷水灭火系统设计规范》GB中7.1款执行;即正方形布置≦3.6米,矩形布置长边≦4米且保护面积≦12.5平方米;喷头与端墙的距离≦ 1.8米;喷头溅水盘与顶板的间距75mm~150mm;喷头与障碍物的距离篇三:消防自动报警系统整改方案
蓝腾购物中心报警系统 整改方案
北京虹仪伟业消防设备有限公司
目录 一、编制依据??????????????????????1 二、工程概况??????????????????????1 三、施工组织及目标???????????????????2 四、现状分析与存在的问题???????????????3 五、改造施工方案????????????????????5 六、施工协调配合管理??????????????????8 七、工程施工进度计划及保证???????????????10 八、工程质量保证措施??????????????????12 九、工程质量施工过程控制措施??????????????16 十、质量回访及修????????????????????17 十一、安全施工管理???????????????????18 十二、文明施工管理???????????????????19 十三、控制工程造价措施?????????????????20 一、编制依据 1.1施工图投标书及相关技术资料。 1.2国家和地方有关的法律、法规。 1.3采用的标图和技术标准、规范、规程。 1.3.1规范规程: 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-98 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-97 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-96 二、工程概况 1.1本工程为室内二次装修工程,但室内原消防、喷淋系统全部安装到位。由于房间使用功能的改变,所以原消防、喷淋系统需局部改动,且有的房间需增设消防系统。 具体主要内容:a、火灾报警系统调整改动;b、 计算机中心机房专业灭火系统安装、调试;C、消防、喷淋系统局部改动; 1.2工艺设计概况 1.1.1火灾报警及消防联动控制 区域内更改功能后的疏散通道和公式场所设置感烟探测器、感烟感温探测器、消火栓按钮、带电话插孔式手动报警按钮、吸顶火警扬声器及种类输入输出模块。线路采用镀锌管吊顶内敷设。 1.1.2消防系统:原有的消火栓管道及消火栓(箱)、喷淋管道及喷头、 消防排烟系统等局部调整。消火栓管产采用镀锌钢管 ,喷淋管道采用镀锌钢管,风管采用镀锌钢板。1.1.4机房增设柜式七氟丙烷气体灭火系统,本设计采用全淹没灭火系统的灭火方式,灭火系统的控制方式为自动、手动及应急启动三种控制方式。 2.1施工特点 由于该工程是一个完善原有系统的工程,所以施工前,首先要了解该工程全貌,并将现施工图和现场仔细对照,以免拆除或新安装时发生错误,造成浪费,加大成本。 三、施工组织及(本文来自: 池锝 网:消防报警系统整改方案)目标 1.1施工组织机构 1.1.1参与本工程建设的所有管理人员要求思想、业务素质过硬,全部持证上岗。并保持相对稳定,以利施工技术管理的专业性、连续性和一致性。 1.1.2施工组织机构图:(详后) 1.2工程施工目标管理 1.2.1工程质量措施 技术措施是工程质量的保证,在施工中必须认真贯彻施工组织设计,严格按国家现行施工验收规范施工,严格按国家《建筑安装工程质量检验评定统一标准》进行质量检查,工程做到一次验收合格,竣工资料中间过程严格按有关规定制做并与工程同步。 落实以项目经理为首的施工管理组织,项目设专质检员,以确保工程质量。 施工前作好施工方案交底、图纸交底等工作,使现场负责人、工长、班组及质检员等明确方案、技术要求,做到正确指导、认真操作,加强监督,确保质量。 1.2.2工期目标:若我公司中标,在接到中标通知后4h内入场,主要设备、材料报价48h内报业主审批,接业主材料报价审批后25日内工程完工。 1.2.3安全保证措施 在施工过程中必须坚贯彻执行《建筑施工安全检查标准》GBJ59-99 坚持使用“三宝”,加强现场用电管理,杜绝死亡及重大事故,轻伤率控制在3?以内,搞好劳动保护工作。争创文明施工标准化现场。 1.2.4保修服务 严格执行《建设工程质量管理条例》中有关工程质量保修的规定,在国家规定的保修期(1年)内,随叫随到,保修期外,凡因我方施工质量造成的,接通知后8h内赶到现场,我司已配置专业回访保修人员和专用车辆,随时为业主排忧解难。 四、现状分析与存在的问题 我公司技术人员对贵公司考察后发现自动报警系统有以下主要问题: 1、因现有火灾自动报警系统经多年使用,设备元件已经老化,消防控制主机整体报故障,设备维护困难、代价昂贵,且性能已经不能满足现行消防规范要求,应重新更换火灾自动报警系统设备,并依据现行的消防规范完善其设备功能,以达到通过消防验收条件。篇四:消防整改方案 消防报警改造方案
一、 改造方案 1、 设计依据 《建筑设计防火规范》GBJ16-87 《火灾自动报警系统设计规范》GB50016-98 《自动喷水灭火系统设计规范》GB 2、 火灾自动报警系统 2.1因现有火灾自动报警系统经多年使用,设备元件已经老化,消防控制主机整体报故障,且性能已经不能满足现行消防规范要求,应重新更换火灾自动报警系统设备,并依据现行消防规范完善其设备功能,以达到通过消防验收条件。 2.2依据《建筑设计防火规范》GBJ16-87第8.6.2条规定,该建筑内室内消火栓箱处应设置直接启动消火栓泵的按钮。完成在任意消火栓处可直接启动消火栓泵的功能。 2.3依据《火灾自动报警系统设计规范》GB.3.1.6条规定,本建筑内应设置消防应急广播系统,可依照消防规范要求由火灾自动报警控制器对消防广播系统进行分区联动控制。原有室内背景音乐系统与火灾自动报警控制器无法联动,应更换背景音乐广播主机,保证消防联动功能的实现。 2.4依据《火灾自动报警系统设计规范》GB.3.1.8条规定,本建筑火灾自动报警系统应具有火灾情况下切断非消防电源的功能,在本次改造中应完善此项功能。需在配电室各配电支路处增设分离脱扣器,由火灾自动报警系统联动模块通过24V控制切除非消防电源。 2.5依据《火灾自动报警系统设计规范》GB.6.3.1、 6.1.3.7条规定,本建筑内应设置消防直通电话系统,以保证火灾期间各与消防相关的设备间之间的直接通讯。应在消防控制室、消防泵房、配电间、排烟风机房、电梯间等重要设备用房内增设消防直通电话。 2.6依据《火灾自动报警系统设计规范》GB.3.8条规定。设置于疏散通道上应在火灾自动报警控制器接收任意一点烟雾探测器报警后,第一时间反应到消防中心控制室。 2.7依据《火灾自动报警系统设计规范》GB.3.9.1条规定,室内空调应在火灾期间停止运行,以避免对室内输送氧气,助长火势。故应在空调配电柜处设置火灾自动报警系统联动模块,保证在火灾自动报警控制器接收到火警信号后停止空调系统运转。 2.8依据《建筑设计防火规范》GBJ16-87第9.3.10、9.3.11条规定,空调系统的防火阀应在火灾自动报警控制器接受到火警信号后自动关闭,但原有防火阀不能接受控制信号,应更换为具有控制功能的防火阀,以保证消防规范要求功能的实现。 2.9依据《火灾自动报警系统设计规范》GB.3.1.2条规定,消防水泵、喷淋水泵、排烟风机和正压送风机等设备的启停应能在消防控制室手动直接控制,故需在消防控制室中火灾自动报警控制器上设置手动直启盘,以满足消防规范要求。 2.10依据《建筑设计防火规范》GBJ16-87第10.3.3条规定,通向室内的消防控制室的门应设置甲级防火门且依据《火灾自动报警系统设计规范》GB.2.1条规定在消防设备用房的门上应设置明显的标志。 2.11依据《建筑设计防火规范》GBJ16-87第10.2.6、10.2.8条规定,本建筑展览厅和疏散通道上应设置应急照明和疏散指示标志系统。且依据《建筑设计防火规范》GBJ16-87第10.1.2条规定,应急照明系统采用蓄电池作为备用电源,连续时间不小于20min,疏散指示标志系统由消防电源供电,火灾情况下不切断电源。 3、 自动喷水灭火系统 3.1依据《自动喷水灭火系统设计规范》GB表5.0.1条规定,本建筑属于中危险级Ⅰ级的展览厅,其喷淋系统设计流量应为21L/S,原无喷淋系统,不满足现行消防规范要求,故应将喷淋水泵更换,流量满足现行消防规范要求(25L/S,H=70 m
N=30KW)。同时,原设计无吸水母管,不满足系统供水量需求,应更换为DN200管道。 3.2喷淋泵控制柜应根据重新更换的喷淋水泵规格进行重新更换,以保证正常的使用功能,同时对喷淋水泵的供电及双电源互投柜也应进行相应增容。3.3 更换A区安全出口指示牌. 3.4更换喷淋系统水泵接合器共计2个。1.5依据《自动喷水灭火系统设计规范》GB第6.3.3条规定,喷淋系统水流指示器前应设置信号碟阀,为满足规范要求,现应在原有系统水流指示器前增设信号碟阀,并在火灾自动报警系统中增设相应监视模块。 3.5原建筑内办公室采用气体灭火系统,现已取消此部分房间使用功能,此部分房间更换为自动喷水灭火系统。 3.6依据《自动喷水灭火系统设计规范》GB第6.2.7条规定,湿式报警阀前后应设置控制阀门,为满足规范要求,在湿式报警阀前后设置手轮碟阀,并重新更换原湿式报警阀上损坏的压力表。 3.7依据《自动喷水灭火系统设计规范》GB第10.2.4条规定,应采取控制水泵出口压力的措施,为满足消防规范要求,应在喷淋系统管网上增设手动泄水装置和机械安全阀。 3.8为保证自动喷水灭火系统的正常运转,减少故障隐患,应在系统湿式报警阀前增设过滤器,以避免水中杂质进入喷淋系统管网。 3.9依据《自动喷水灭火系统设计规范》GB第10.3.1条规定,为保证喷淋系统初期10分钟用水量,应设置连接高位水箱与湿式报警阀前的稳压管道,管径DN80。 4、 室内消火栓系统4.1依据《建筑设计防火规范》GBJ16-87表8.5.2条规定,本建筑拥有配电房等大型设备,其室内消火栓系统设计流量应为20L/S,原有消防水泵流量为14L/S,不满足现行消防规范要求,故应将消防水泵更换,流量满足现行消防规范要求(20L/S,H=52 m
N=22KW)。原消火栓系统立管为DN80,不满足消防规范要求,应更换为DN100管道。 4.2消防泵控制柜应根据重新更换的消防水泵规格进行重新更换,以保证正常的使用功能,同时对消防水泵的供电及双电源互投柜也应进行相应增容。 4.3依据重庆市消防局验收要求,消防水泵应采取控制水泵出口压力的措施,为满足消防验收要求,应在室内消火栓系统管网上增设手动泄水装置和机械安全阀。 4.4依据《建筑设计防火规范》GBJ16-87表8.6.3条规定,屋顶高位水箱容积应能满足室内消防及喷淋系统初期十分钟用水量,原设屋顶消防高位水箱容积仅为10m3,且已老化。为满足消防规范要求,更换现有屋顶高位水箱,增设8m3消防高位水箱并通过两根DN100的连通管将两个消防高位水箱进行连接。 5、其他项目改造 为保证消防验收的顺利通过,还需对如下与消防有关的项目进行改造: 5.1消防水源 该建筑原设计一座实际储水40m3的消防水池,依据《建筑防篇五:办公楼类消防报警系统改造模板
************ 消防报警系统改造工程
实 施 方 案
************************** 日 目录
一、公司资质文件……………………………………………3 二、报警系统改造内容………………………………………24 三、技术人员配置……………………………………………30 四、保证工程质量技术组织措施…………………………………36 五、保证安全生产技术组织措施…………………………………37 六、售后服务计划…………………………………………………42 七、产品书……………………………………………………45 八、预 算 书…………………………………………………57 一、公司资质文件 (一)公 司 简 介 *******************原为河南省***************工程公司(隶属于河南省公安厅),于2004年改制后更名为*************有限公司。公司是一家具有独立法人资格的企业,注册资金壹仟陆佰万元整。现具备消防设施工程专业承包壹级、建筑智能化工程设计与施工贰级、防腐保温工程专业承包贰级资质。 公司组织机构是董事会领导下的总经理负责制,共设总经理办公室、总工办公室、财务部、业务部、技术部、工程部、设备材料采购部、质量管理部、安全管理部、售后服务部两办八部。 为规范公司经营和管理,我公司根据国家的有关政策、法规建立健全了一套完整的管理制度,使企业逐步纳入到了规范化、科学化的管理轨道,施工过程中实行双线质量管理控制。 公司拥有雄厚的技术力量,精干的施工队伍。承担的工程涉及通信、宾馆、酒店、人防、银行、医院、电厂、学校、房地产、商场、办公楼、城中村改造、博物馆等诸多领域。 在工作中,我们通过与工程设计院、工程监理、工程验收、工程其它施工单位以及国家行政管理部门,如建委、消防队等机构建立良好的合作关系,能处理工程中发生的问题,及时协调各方的关系,保证工程质量和工期。多项工程的施工,建立起一套适合于我公司的工程管理方法,整个公司通过规范化的严格的管理条例,来保证工程的顺利运作。
公司将根据工程的不同性质,委派具有相关管理经验的项目经理建立工程项目部,并配备具有相关管理经验的施工现场管理人员、精干的施工队伍,制定合理的切合工程实际的施工及现场管理制度,保证工程保质保量按期完工。在工程施工过程中或竣工后,配合厂家资深工程师对甲方安排的相关人员提供技术方面的咨询与培训。
我们有信心有诚意与贵单位合作,我们更有完善的技术和强大的实力完成合作,我们期盼合作成功,让合作伙伴体会河南豫安信息系统工程有限公司向客户提供的良好服务!
我们将继续秉持顾客及社会各界对我们的信赖,以“一流的质量、一流的信誉、一流的队伍、一流的工程”向着更高级的目标不断努力! (二)企业宗旨
作为一个具有活力和创新能力的工程商,我们有着非常良好的市场前景,我们会充分发挥我们在人才、制度、资本、市场、技术方面的综合优势。 1、 以技术为核心的创新能力,是保持市场领先和企业可持续发展的先决条件。 2、以市场为核心的经营导向,是技术创新和企业获得利润最大化的依存基础。 3、以资本为核心的经营战略,是科技成果真正转化的催化剂,是企业迅速壮大的源动力。 4、 建立以利益为核心的激励制度,体现对人才价值最根本的尊重;推行高效、规范的流程化管理,是各项事业协调发展的根本保证。 5、核心竞争体系以人为核心,人才是企业发展的战略性资源,市场需要由人开发,技术需要由人创新,资本需要由人运作,制度最终是以人为载体,专业化高素质的人才是企业最宝贵的财富相关热词搜索:
[消防报警系统整改方案]相关的文章
看过本文的人还看了
【整改方案】图文推荐
Copyright & 2006 -
All Rights Reserved
池锝网 版权所有

我要回帖

更多关于 摄像头白天故障晚上好 的文章

 

随机推荐