软起恒压供水一拖三电路图n 个电路图谁能告诉我,谢谢啦

我厂恒压供水一拖三电路图三变頻恒压供水(45KW)系统出现不能自动倒泵运行可以在压力低于设定值加泵,压力高时可以减工频泵正常恒压供水时一般是三个小时倒一囙泵现在不会自动倒泵了,由于没有原理图不敢下手请各位师傅帮忙指点一下,控制器如图

如果一直用的好好的应该不会是PLC的问题,PLC裏面的程序是不会变得

或者是PLC有坏点或者是外围电路问题。

其实知道控制工艺可以自己写程序

   作为检修,没有图纸也是可以的PLC本身损坏的几率非常小,大多数故障是外围元件损坏如继电器触点接触不良、接触器辐助触头接触不良、接线端子(包括PLC的)松动等。恒压供水是PID控制还需检查压力传感器及相应电路。

   先看看PLC输出模块把切换信号给出来了没有若没有,查满足切换条件的元件比如模拟量模块、压力传感器;若PLC输出模块给出了切换信号了,那就查相应的继电器及接触器

恒压供水的倒泵切换时间是在变频器的參数里面设置的,具体设置参考你的变频器使用说明书

历史总积分:21233

2018春节活动(三)

3楼的师傅你好,变频器是西安宝德BEM200-45的不知道具体昰哪块参数控制倒泵时间的,还请赐教百度上有此变频器的说明书,我不知道怎么发到帖子里麻烦帮忙指点一下

[此贴子已经被作者于 21:10:35編辑过]

    我没使用过该品牌的变频器,我百度了下使用说明里面有简易PLC运行方式你将它设置为一直循环模式;可编程多段速运行时的运行方式、运行方向、运行时间由参数F5.15_F5.36设定。另外你检查下切换电机的接触器的控制是否为变频器的多功能继电器输出TA/TB/TC端子所控制。个人拙見仅供参考。

谢谢指点变频器输出是TA和TC,F5.15-F5.36具体怎么设定还请赐教。