机房温度湿度标准中对环境安全要求为什么说特别要注意温度,湿度和洁净度,具体有什么指标

当前位置:&>&&>&&&&IDC数据中心标准温湿度要求
IDC数据中心标准温湿度要求
IDC数据机房标准温度:冬季:18~20±2℃夏季:18~23±2℃(温度变化率≤5℃/H)湿度:40~50±5%&
数据中心的制冷方式多种制冷方式:风冷、水冷、冷冻水、双冷源风冷机组、双冷源水冷机组、自然冷却乙二醇制冷机组、变频机房空调、节能机房空调、行间机房专用空调。
雷诺威机房专用空调的结构及工作原理&
机房专用空调主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。&
一般来说空调机的制冷过程为:压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向四周空气中释放,使高温高压的气体制冷剂重新凝聚成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后变成液、气混合态的制冷剂,然后送到蒸发器回路中去;蒸发器将液、气混合态的制冷剂通过吸收机房环境中的热量重新蒸发成气态制冷剂,然后又送回到压缩机,重复前面的过程。
显热比是显冷量与总冷量的比值。空调的总冷量是显冷量和潜冷量之和,其中显热制冷是用来降温的,而潜冷是用来除湿的。机房的热量主要是显热,所以机房机房空调的显热比较高,一般在0.9以上(普通舒适型空调只有0.6左右)。大风量、小晗差是机房空调与其他空调的本质区别。采用大风量,可以使出风温度不至于太低,并加大机房的换气次数,这对服务器和计算机的运算都是有利的。机房的短时间内温度变化太大会造成服务器运算错误,机房湿度太低会造成静电(湿度在20%的时候静电可以达到1万伏)。
能效比(COP)即使能量与热量之间的转换比率,1单位的能量,转换为3单位的热量,COP=3。由于大部分机房机房空调采用涡旋式压缩机(最小的功率也有2.75KW),COP最大可以达到5.6。整机的能效比达到3.0以上。
高精度设计
机房空调不仅对温度可以调节,也可以对湿度可以调节,并且精度都是很高的。计算机特别是服务器对温度和湿度都有特别高的要求,如果变化太大,计算机的计算就可能出现差错,对服务商是是很不利的特别是银行和通讯行业。现在的机房机房空调要求一般在温度精度达±2℃,湿度精度±5%,高精度机房机房空调可以温度精度达到±0.5℃,湿度精度达到±2%。
一个机房最注重的就是可靠性。全年8760小时要无故障运行,就需要机房空调可靠的零部件和优秀的控制系统。一般机房多是N+1备份,一台空调出了问题,其他空调就可以马上接管整个系统。
更多机房空调资料请联系雷诺威空调公司。
雷诺威新闻
主营产品:机房空调厂家 精密空调厂家 恒温恒湿空调厂家 机房专用空调厂家 深圳雷诺威
地  址:深圳市南山区前海路鸿海大厦A座
电  话:(+86)0  传 真:(+86)6  邮 箱:
版权所有:深圳雷诺威公司官方网站  粤ICP备号-1  
咨询热线:400-
没有添加客服.
扫一扫二维码保存联系信息& 电脑计算机机房内温度及相对湿度的要求
根据《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》的要求,计算机机房需要符合多项规定。首选是机房的空间要求要让所有的设备有足够的安装空间,设备距离地板的距离要高于2.5米,门的高度大于2.1米,宽度大于0.9米。其次是主机房内绝缘体的静电电位不应大于1kV,地面材料必须要防静电,地板的平均荷载大于5kN/平方米。然后是机房周边环境的空气要求,必须要预防禁止有害气体(如SO2、NH3、H2S、NO2等)侵入,室温应保持在10℃至25℃之间,相对温度应保持60%至80%。
机房室内的温度和湿度可以分为A、B两级,除湿机根据计算机系统对温度和湿度的要求。可按照A/B级执行,执行的时候,也可以根据实际情况A级和B级综合执行。
除湿机综合执行的概念指的是一个机房可按某些级执行,而不必强求一律。例如,某机房根据机器要求可选择开机时按A级温、湿度,停机时则按B级温、湿度。
除湿机计算机机房温、湿度要求按开机时和停机时分别加以规定:开机的时候主机房的温、湿度执行A级,其他的辅助房间壳根据工艺要求确定执行A或B两级,基本工作间可以按照设备的具体要求执行A、B两级。其他房间的温、湿度可根据所装设备的技术要求而定。
除湿机计算机机房的温湿度的具体参数见以下两个表格:
开机时机房的温、湿度表
温度(℃)
相对湿度(%)
温度变化率(℃/h)
&5,不得凝露
&10,不得凝露
停机时机房的温、湿度表
温度(℃)
相对湿度(%)
温度变化率(℃/h)
&5,不得凝露
&10,不得凝露
除湿机计算机机房其他的空气参数如下:1.除湿机空气的洁净度:符合标准ASHRAE52-76,粒度≥0.5mm,个数≤10000粒/dm,2.除湿机机房单位面积的冷负荷为:257w/m2h,3.除湿机系统控制室单位时间换气数:≥23次/h,4.除湿机数据中心机房单位时间换气数:≥22次/h。
除湿机计算机机房的建设还要注意尘埃、噪音、照明、电磁干扰等综合因数。计算机机房内的尘埃内粒径大于或等于0.5um的尘埃个数应小于或等于18000粒/cm?,在距地面0.8m处,基本工作间和第一类辅助房间不低于2001x,照度不应低于3001x,其他房间参照《建筑照明设计标准》(GB)执行。计算机系统停机时机房内的噪声在主机房中心处测试应小于65dB,在频率范围0.15MHz~l000MHz时不大于126dB,机房内无线电子扰场强,机房内磁场干扰场强不大于800A/m。