买了一台架势的前级,美版的,使用电压是120伏,今天闲着没事就拆开来看看,发觉变压器是标注110~240伏的,而且有可跳线,直接插220伏使用,就叫朋友测试了下240伏的接线方法,将其跳线了。这个大家都明白,要接变压器使用,实在是太不方便了。本来这是很快意的事情,但是蛋痛的事马上来了,一接上市电,有一个压敏电阻马上冒烟烧了,这个电阻的型号是K140,在网上查了下,这个电阻的额定电压好像是140伏的,是不是因为接上了220伏,才令这个电阻烧毁了?这个电阻的具体作用是什么?我朋友说是防过栽和滤波作用的,不接也没有关系,现在把它剪下来了,机器还是正常的运行。虽然我朋友是那样说,但是我担心这个电阻有其他什么的作用,只是他不清楚,所以上来请教下各位兄弟。 下面的图是在没跳线的时候照的,现在只能怀念了,各位请看看,给点意见,压敏电阻的实际作用是什么,在我的这台机器里,作用又是什么?我需要补回一个压敏电阻上去吗?如需补回,应该换一个什么型号的电阻?我怕换回同一型号的,又只会瞬间烧损了。 不过话说回来,这些中高端品牌的质量就真是TNN的好,各元件间的排列很迷人,这个前级都有些年份了,RCA的插尾,焊锡什么的都还是闪闪发亮。
(50.12 KB, 下载次数: 15)
04:09 上传
在线时间3873 小时
阅读权限100
罗宾汉, 积分 3010, 距离下一级还需 2990 积分
罗宾汉, 积分 3010, 距离下一级还需 2990 积分
经验3010 点
金钱2833 ¥
换国内常用的标称470V的压敏电阻,不用也没关系。
在线时间1801 小时
阅读权限50
职业侠客, 积分 508, 距离下一级还需 492 积分
职业侠客, 积分 508, 距离下一级还需 492 积分
经验508 点
金钱331 ¥
柳暗花明 发表于
04:16&&换国内常用的标称470V的压敏电阻,不用也没关系。
如果不用都行的话,为什么要搞这么一个东西上去?不是太明白,换上会不会好点?
在线时间3873 小时
阅读权限100
罗宾汉, 积分 3010, 距离下一级还需 2990 积分
罗宾汉, 积分 3010, 距离下一级还需 2990 积分
经验3010 点
金钱2833 ¥
防过压用的,如果电网錯相,他就起作用了,一般情况下电网是不会錯相的。
在线时间342 小时
阅读权限50
业余侠客, 积分 328, 距离下一级还需 172 积分
业余侠客, 积分 328, 距离下一级还需 172 积分
经验328 点
金钱310 ¥
压敏一般配合保险丝一起工作。
在线时间2011 小时
阅读权限70
侠之大者, 积分 1087, 距离下一级还需 913 积分
侠之大者, 积分 1087, 距离下一级还需 913 积分
经验1087 点
金钱962 ¥
作用是防止过压,或者微量的高压脉冲。买几个14D390的换用,我用M字牌的,通常坏这个会连前面保险一起烧掉的(压敏电阻短路)。110改成220电流会小点,可以用小一半电流的保险,但不换也不大问题,因为本来功率就小。
在线时间3389 小时
阅读权限70
侠之大者, 积分 1006, 距离下一级还需 994 积分
侠之大者, 积分 1006, 距离下一级还需 994 积分
经验1006 点
金钱970 ¥
这种东西不用也可,只不过老外设计东西都是按标准来的,该有的必须有一切按规矩来!
在线时间12944 小时
阅读权限150
如果拥有金耳朵,只能花更多钱财折腾。
经验13013 点
金钱11939 ¥
压敏元件的作用前面几位已解释清楚,上个压敏元件照片.
压.jpg (37.2 KB, 下载次数: 31)
08:44 上传
在线时间1801 小时
阅读权限50
职业侠客, 积分 508, 距离下一级还需 492 积分
职业侠客, 积分 508, 距离下一级还需 492 积分
经验508 点
金钱331 ¥
哦,原来是装不装都没有所谓的,只是保护防止接错电网。那我如果打算装一个,应该要装一个什么型号的上去。
在线时间295 小时
阅读权限50
论坛游民, 积分 102, 距离下一级还需 98 积分
论坛游民, 积分 102, 距离下一级还需 98 积分
经验102 点
2楼讲了47OV的有多种型号选择的
在线时间1801 小时
阅读权限50
职业侠客, 积分 508, 距离下一级还需 492 积分
职业侠客, 积分 508, 距离下一级还需 492 积分
经验508 点
金钱331 ¥
非常感谢各位热心的解答。
在线时间2482 小时
头像被屏蔽
经验4919 点
金钱4856 ¥
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
在线时间2482 小时
头像被屏蔽
经验4919 点
金钱4856 ¥
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
在线时间17757 小时
阅读权限150
高级清洁工
经验5154 点
金钱3753 ¥
本帖最后由 hzr917064 于
14:07 编辑
压敏电阻的阻值与该电阻上所加的电压有关,一般情况下其电阻值几近于无穷大,呈开路状态,电阻上所加电压达到其标称值时,电阻值迅速减至很小。一般并联在交流电源输入端。输入电压正常时其呈开路状态。若输入电压超过压敏电阻标称值,该电阻导通,使其前方串联的保险丝熔断,以断电保安全。若保险丝是超压断电的执行器件,那么压敏电阻就是监测输入市电超限的传感器了。楼上有举例的型号“14D390”中“14”指直径为14mm,直径大的控制的电路功率也大些。“390”指其标称电阻电压为39V,470V电压的压敏电阻,型号为“471”。
在线时间1801 小时
阅读权限50
职业侠客, 积分 508, 距离下一级还需 492 积分
职业侠客, 积分 508, 距离下一级还需 492 积分
经验508 点
金钱331 ¥
那各位说这个电阻,我是要加回上去,还是就这样让其工作啦?如何要加上去,应该加什么型号的电阻?型号说具体一点,拜。
在线时间17757 小时
阅读权限150
高级清洁工
经验5154 点
金钱3753 ¥
原电路既然用上了压敏电阻就有它的道理。原压敏电阻已经因超压烧了,你找一个直径与原压敏电阻一样的,型号标注为471的换上就行。
在线时间1336 小时
阅读权限50
理性发烧!
职业侠客, 积分 588, 距离下一级还需 412 积分
职业侠客, 积分 588, 距离下一级还需 412 积分
经验588 点
金钱478 ¥
可以从老彩电里拆一个代用。
在线时间1801 小时
阅读权限50
职业侠客, 积分 508, 距离下一级还需 492 积分
职业侠客, 积分 508, 距离下一级还需 492 积分
经验508 点
金钱331 ¥
hzr917064 发表于
18:07&&原电路既然用上了压敏电阻就有它的道理。原压敏电阻已经因超压烧了,你找一个直径与原压敏电阻一样的,型号 ...
原电阻是140伏的,如果找一样的换上去,只会又再马上烧损,这个前级是在美国发售,估计是防止插到220伏的电压上而设的保护。
在线时间17757 小时
阅读权限150
高级清洁工
经验5154 点
金钱3753 ¥
本帖最后由 hzr917064 于
10:58 编辑
DSCF9702.JPG (72.6 KB, 下载次数: 6)
10:30 上传
这两个压敏电阻是从我的二手插板上换下来的。原插板的铭牌上标注使用电压规格为“120V 60Hz”,即美国市电标准。这两个压敏电阻标称“201”,即200V,楼主上面说换下来的压敏电阻是140V的。按说其规格就用得低了些。有效值120V市电的峰值电压为120V×1.414=169.7V,还没算市电允许的电压幅值波动。这已超过140V不少了,就是在美规市电条件下使用也是会通电即烧,进入保护的。估计这个压敏电阻应该不是原装,可能是后来被换上的。国内市电标称220V,实际市电电压不规范的地区不少,有的地方长期市电电压达到250V,你们其峰值电压则为250V×1.414=353v,加上瞬即幅值波动有可能更高,所以,压敏电阻得采用430V或是 470v的,型号标注为431或471,这样比较合适。
在线时间1801 小时
阅读权限50
职业侠客, 积分 508, 距离下一级还需 492 积分
职业侠客, 积分 508, 距离下一级还需 492 积分
经验508 点
金钱331 ¥
hzr917064 发表于
这两个压敏电阻是从我的二手插板上换下来的。原插板的铭牌上标注使用电压规格为“120V 60Hz”,即美国市 ...
看不出有任何更换过的痕迹,应该不会有问题,是原装的,上面写着K140,不就是额定电压是140V的意思吗?
IMG_0771.JPG (78.66 KB, 下载次数: 5)
01:08 上传
Powered by增值税发票
无理由退货
我浏览过的
您现在的位置:&
压敏电阻在应用过程中的优点有哪些
压敏电阻在应用过程中的优点有哪些
首先来看高压型压敏电阻,这种压敏电阻的最大优点就是它的电压梯度非常高,一般可以达到100~250V/mm,因此它的大电流特性好,V10kA/V1mA≤1.4。但这种氧化锌压敏电阻也有一个缺点,那就是它仅对窄脉宽(2≤ms)的过压和浪涌有理想的防护能力,能量密度较小。 接下来我们再来看一下高能型压敏电阻的优缺点吧。这种氧化锌压敏电阻的突出优点,是其本身的能量密度较大,实际应用中可达到300J/cm3~750J/cm3,承受长脉宽浪涌能力强。但它也有一个很大的缺陷,那就是其本身的电压梯度较低,其梯度范围只有20V/mm~500V/mm,大电流特性差。 从上面的介绍中我们也可以看到,这两种氧化锌压敏电阻器在配方上的性能差别,造成了许多应用上的死角。就目前的收藏元能够用情况来看,在10kV电压等级的输配电系统中广泛采用了真空开关,由于它动作速度快、拉弧小,会在操作瞬间造成极高过压和浪涌能量,如果选用高压型压敏电阻加以保护,虽然它电压梯度高、成本较低,但能量容量小,容易损坏。如果选用高能型压敏电阻,虽然它能量容量大,寿命较长,但电压梯度低,成本太高,是前者的5??13倍。而在中小功率变频电源中,由于系统过压保护的对象是功率半导体器件,它对压敏电阻的大电流特性和能量容量的要求都很严格,而且要同时做到元件的小型化,这就对压敏电阻的选用提出了严格的筛选标准。高能型压敏电阻在能量容量上可以满足要求,但大电流性能不够理想,小直径元件的残压比较高,往往达不到限压要求;高压型压敏电阻的大电流特性较好,易于小型化,但能量容量不够,达不到吸能要求。因此,中小功率变频电源在这一领域压敏电阻的应用几乎还是空白。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&127元
节省25.4元
&#165&239元
节省47.8元
&#165&19元
&#165&449元
节省89.8元
&#165&299元
节省59.8元
&#165&45元
&#165&159元
节省31.8元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&6.9元
&#165&19.9元
&#165&10.9元
&#165&219元一、的原理:
 ZnO压敏实际上是一种伏安特性呈非线性的敏感元件,在正常条件下,这相当于一只小器,而当出现过电压时,它的内阻急剧下降并迅速导通,其工作增加几个数量级,从而有效地保护了电路中的其它元器件不致过压而损坏,它的伏安特性是对称的,如图(1)a 所示。这种元件是利用陶瓷工艺制成的,它的内部微观结构如图(1)b 所示。微观结构中包括氧化锌晶粒以及晶粒周围的晶界层。氧化锌晶粒的很低,而晶界层的电阻率却很高,相接触的两个晶粒之间形成了一个相当于的势垒,这就是一压敏电阻单元,每个单元大约为3.5V,如果将许多的这种单元加以串联和并联就构成了压敏电阻的基体。串联的单元越多,其电压就超高,基片的横截面积越大,其通流容量也越大。压敏电阻在工作时,每个压敏电阻单元都在承受浪涌电能量,而不象齐纳那样只是结区承受电功率,这就是压敏电阻为什么比齐纳二极管能承受大得多的电能量的原因。
二、压敏电阻典型的正确使用:
压敏电阻在电路中通常并接在被保护电器的输入端,如图(2)所示。
压敏电阻的Zv与电路总(包括浪涌源阻抗Zs)构成分压器,因此压敏电阻的限制电压为V=VsZv/(Zs+Zv)。Zv的阻值可以从正常时的兆欧级降到几欧,甚至小于1&O。由此可见Zv在瞬间流过很大的电流,过电压大部分降落在Zs上,而用电器的输入电压比较稳定,因而能起到的保护作用。
三、压敏电阻特性曲线:
图(3)所示特性曲线可以说明其保护原理。直线段是总阻抗Zs,曲线是压敏电阻的特性曲线,两者相交于点Q,即保护工作点,对应的限制电压为V,它是使用了压敏电阻后加在用电器上的工作电压。Vs为浪涌电压,它已超过了用电器的耐压值VL,加上压敏电阻后,用电器的工作电压V小于耐压值VL,从而有效地保护了用电器。不同的线路阻抗具有不同的保护特性,从保护效果来看,Zs越大,其保护效果就越好,若Zs=0,即电路阻抗为零,压敏电阻就不起保护作用了。图(4)所描述的曲线可以说明Zs与保护特性之间的关系。
四、选择压敏电阻的正确方法:
 & 我国规定压敏电阻用字母&MY&表示,如加J为家用,后面的字母W、G、P、L、H、Z、B、C、N、K分别用于稳压、过压保护、高频电路、防雷、灭弧、消噪、补偿、消磁、高能或高可靠等方面。压敏电阻虽然能吸收很大的浪涌电能量,但不能承受毫安级以上的持续电流,在用作过压保护时必须考虑到这一点。压敏电阻的选用,一般选择标称压敏电压V1mA和通流容量两个参数。   1、所谓压敏电压,即击穿电压或阈值电压。指在规定电流下的电压值,大多数情况下用1mA直流电流通入压敏电阻器时测得的电压值,其产品的压敏电压范围可以从10-9000V不等。可根据具体需要正确选用。一般V1mA=1.5Vp=2.2VAC,式中,Vp为电路额定电压的峰值。VAC为额定交流电压的。ZnO压敏电阻的电压值选择是至关重要的,它关系到保护效果与使用寿命。如一台用电器的额定电压为220V,则压敏电阻电压值V1mA=1.5Vp=1.5&&220V=476V,V1mA=2.2VAC=2.2&220V=484V,因此压敏电阻的击穿电压可选在470-480V之间。
  2、所谓通流容量,即最大脉冲电流的峰值是环境温度为25℃情况下,对于规定的冲击电流波形和规定的冲击电流次数而言,压敏电压的变化不超过& 10%时的最大脉冲电流值。为了延长器件的使用寿命,ZnO压敏电阻所吸收的浪涌电流幅值应小于手册中给出的产品最大通流量。然而从保护效果出发,要求所选用的通流量大一些好。在许多情况下,实际发生的通流量是很难精确计算的,则选用2-20KA的产品。如手头产品的通流量不能满足使用要求时,可将几只单个的压敏电阻并联使用,并联后的压敏电不变,其通流量为各单只压敏电阻数值之和。要求并联的压敏电阻伏安特性尽量相同,否则易引起分流不均匀而损坏压敏电阻。
本网站试开通微、小企业商家广告业务;维修点推荐项目。收费实惠有效果!欢迎在QQ或邮箱联系!
试试再找找您想看的资料
资料搜索:
查看相关资料 & & &
   同意评论声明
   发表
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
本站有权在网站内转载或引用您的评论
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
copyright & &广电电器(中国梧州) -all right reserved& 若您有什么意见或建议请mail: & &
地址: 电话:(86)774-2826670&

我要回帖

更多关于 压敏电阻图片 的文章

 

随机推荐