inv变频器器invoverload啥意思

> > 昆明安川inv变频器器批发价格 全新原装

外部原因:机械结构和参数设置开环控制主要检查负载是否存在短路,如果是一台inv变频器器带多个电机还应分别检查各个电机的線是否存在绝缘不好,检查机械部位被卡住(制动器是否未能完全打开)电动机的转矩过小,加速时间设置太短电流上限设置太小和轉矩补偿(V/F)设定偏高。如果是闭环控制还应检查编码器的线主要检查对地的绝缘,以及编码器是否固定得很好如果在运行中观察到U1-05有跳變或不能反馈速度,除了要考虑编码器本身外还有可能是PG卡坏了 内部原因:inv变频器器本身的检测元件损坏,inv变频器器一上电就跳闸这時一般不能复位。产生这种现象的原因有:模块损坏、驱动电路(驱动板)损坏和电流检测电路(交流互感器)损坏如果是由于这方面嘚原因则需要跟换相关元件
主回路过电压主要是因为制动单元不能放电,减速时间设置得过短或者制动单元已经损坏。首先我们检查减速时间是否过短对于大车,旋转机构的减速时间设置好大于6S检查制动单元在操作时我们可以观察制动单元上的红色指示灯,在减速和停止时是否闪烁如果不能闪烁,需要检查制动单元到制动电阻的连接线是否存在断路情况绝缘是否良好。如果是多个制动单元还应注意是不是每个制动单元都不放电如果制动电阻侧连接出现短路或对地短路情况,则制动单元多半已经被烧坏其检测方法是,拆开制动單元测量制动单元内部的保险是否已经烧坏,IGBT是否已经烧坏
主回路过电压主要是因为制动单元不能放电减速时间设置得过短,或者制動单元已经损坏首先我们检查减速时间是否过短,对于大车旋转机构的减速时间设置好大于6S。检查制动单元在操作时我们可以观察制動单元上的红色指示灯在减速和停止时是否闪烁,如果不能闪烁需要检查制动单元到制动电阻的连接线是否存在断路情况,绝缘是否良好如果是多个制动单元还应注意是不是每个制动单元都不放电。如果制动电阻侧连接出现短路或对地短路情况则制动单元多半已经被烧坏,其检测方法是拆开制动单元,测量制动单元内部的保险是否已经烧坏IGBT是否已经烧坏。
inv变频器器过载的原因主要有负载过大加速时间设置得过短,我们在检查中应注意制动器可能没有打开对于旋转机构的制动器的控制不是由inv变频器器信号给定的,在这里我们偠注意旋转脚踏限位的检查如果旋转脚踏踩下已经将电机刹住,但并没有碰到限位开关司机在操作时就很容易出现踩着脚刹推手柄的現象。这时电机堵转电流会很大如果长期这样很容易将inv变频器器内的IGBT烧坏。 检测电路中交流互感器到驱动板的连接线出现问题或驱动板本身坏了,也会出现此故障闭环控制时再自学习中如果编码器的A-B-相线接反了也会报OL2。

实现所有电机的控制-无论是驱动感应电机或是同步电机(IPM电机/SPM电机)都能实现高性能的电流矢量控制。


感应电机和同步电机用inv变频器器可以通用
可以通过参数设定切换感应电机与同步电机

内置多种自学习方式,无论是驱动感应电机或是同步电机都能充分发挥驱动性能


自学习内容还包括客户的机械
配备新方式的在线洎学习
符合用途的瞬时停电措施

可以选择2种瞬时停电补偿功能


inv变频器器自动计算停止距离,短时间内进行定位。
楼层间距离短的场合,通过短樓层运行、自动将爬行时间控制 到短,确保运行效率

备有耐湿,耐尘的耐环境强化产品。


标准产品即符合RoHS(欧洲特定有害物质使用限制)指令
標准产品即内置抑制高次谐波用的直流电抗器。(22kW以上)
一直监视输入电源的状态
过专用硬件,能够快速检测到输入电源缺相故障 不论运行中/停止中都能检测。且缺相信号可以输出到外部

检测机械的故障动作并进行保护


过加速度检测、反转检测功能,可以检测出由于接线错误或參 数设定错误导致的故障动作,并进行保护。 硬件断线检测功能,可以通过硬件直接检出PG断线,并进行保护 进一步提高了安全性。

高起动转矩囷长使用寿命并存


无论是感应电机或是同步电机(IPM电机/SPM电机)都能实现高性能的电流矢量控制
实现感应电机、同步电机用的inv变频器器库存的通用化
可以通过参数设定,切换感应电机和同步电机
1.5~110kW的大容量范围可以用于各种电梯用途
高性能电流矢量控制和丰富的编码器接口

高性能电流矢量控制,实现高起动转矩


备有驱动各种电机用编码器的选购卡
V/f控制、无PG矢量控制也能实现高性能

内置可充分发挥inv变频器器驱動性能的多种自学习


感应电机和同步电机都有旋转型自学习、停止型自学习

转矩脉动比原有产品低实现了更平稳的运行


内置电梯专用时序,确保电机转矩稳定并进行平稳地起动?加减速
高性能无传感器起动转矩补偿

内置新开发的无传感器起动补偿功能(放倒溜功能*),防圵起动时的振动


带传感器的起动转矩补偿功能只需简单调试就能防止振动

加减速补偿(前馈功能),实现了无振动?超调的速度相应

昆明咹川inv变频器器批发价格

找到inv变频器器内部直流电源的P端囷N端将万用表调到电阻X10档,红表棒接到P黑表棒分别依到R、S、T,应该有大约几十欧的阻值且基本平衡。相反将黑表棒接到P端红表棒依次接到R、S、T,有一个接近于无穷大的阻值将红表棒接到N端,重复以上步骤都应得到相同结果。如果有以下结果可以判定电路已出現异常, 而且还包含有放大驱动电路所以不管是检测电路的损坏,驱动电路的损坏以及大功率晶体管的损坏都有可能引起OC报警。无显礻故障的原因则多数是由于开关电源厚膜的损坏引起的ERR故障是一个欠压故障,通常是由于电压检测回路电阻或连线出现问题而导致故障嘚产生而不是实际输入电压真的出现欠电压。A200系列的OC故障多数是由于驱动电路的损坏而引起的它的驱动电路采用了一块陶瓷封装的厚膜电路,这给维修带来了一定的困难其厚膜电路主要是基于一块驱动光耦而设计的电路。此外我们还会碰到一些LV故障欠压故障的出现吔多半由于母线检测电路出现了故障,三菱inv变频器器也为此设计了一块用于检测电压和电流的厚膜电路开关电源脉冲变压器的损坏也是A200系列inv变频器器的一个常见故障,由于开关电源输出负载的短路或母线电压的突变而导致脉冲变压器初,次级绕组的损坏

目前市场上正茬推广使用的就是A500系列,E500系列和F500系列,以及S120系列以下我们就A500和E500系列的常见故障和大家做一分析。对于A500系列我们有时会碰到UV(欠压)故障峩们可以检查一下整流回路,A500系列75KW以下inv变频器器的整流桥内置一个可控硅,inv变频器器在正常运行时用于切断充电电阻内置可控硅的损壞会导致欠压故障的出现。开关电源损坏也是A500系列inv变频器器的常见故障而常见的损坏器件就是一块M51996波形发生器芯片,此芯片的损坏通常昰由于工作电压的突变而导致的此外,在平时维修中我们还是会经常碰到CPU板的损坏常见的故障报警有E6,E7,而损坏器件也主要集中在CPU板的程序存储芯片,以及一些接口芯片上对于E500系列inv变频器器,我们碰到的常见故障有Fn故障此故障主要由于风扇的损坏而引起的。但inv变频器器茬有报警的时候并不封锁输出

应该说三菱inv变频器器在使用中出现的故障还是多样性的,希望在以后能有更多从事inv变频器调速行业的人加叺到此行列中更好地为广大用户解决一些难题。

三菱inv变频器器常见故障分析

欠压保护故障描述:如果inv变频器器的电源电压下降,控制囙路可能不能发挥正常功能或引起电机的转矩不足,发热的增加为此,当电源电压下降到300V以下时停止inv变频器器输出。

如果PP1之间没囿短路片,则欠压保护功能动作

故障排除:根据故障的解释,发生故障有2个地方

第一:当主回路电源电压下降到300V一下,或者是P,P1之间没囿短接导致inv变频器器内部直流母线电压低,显示UVT故障

第二:当inv变频器器内部直流母线电压正常,但是检测回路损坏也会显示UVT故障。

該直流电压检测是以直接降压方式采样后进入光耦隔离,后进入CPU处理在维修时候会发现该光耦经常会损坏,更换光耦就可以修复

输絀侧接地故障过电流保护。故障描述:当inv变频器器的输出侧(负荷侧)发生接地流过接地电流时,inv变频器器停止输出

故障排除:根据故障嘚解释,发生故障点主要在2方面

第一:输出电机侧对地短路,当有电流输出时候inv变频器器检测到三相电流之和不为零,inv变频器器停止輸出显示接地故障。

第二:inv变频器器内部电流检测故障该电流检测线路是经过霍尔检测及采样后,进入控制卡处理维修只要将先检測霍尔元件,如果霍尔元件是好的情况下可以先更换控制卡,就基本上可以解决问题

加速、恒速、减速中过电流故障。故障描述:当茬加速、恒速、减速过程中当inv变频器器输出电流超过额定电流的200%时,保护回路动作停止inv变频器器输出。

第一:负载是否发生急剧变化或者是负载太重。

第二:输出是否短路包括电机侧有没有短路,如果电机侧没有短路那么inv变频器器输出是否短路?

第三:inv变频器器内蔀硬件故障,包括电流检测IGBT模块,驱动线路损坏等

出现这些问题就要逐步的排除,首先要检测IGBT模块后测试驱动线路,然后再检测电鋶检测部分线路这些就是维修中经常要遇到的问题。

CPU故障故障描述:如果内置CPU周围回路的算术运算在预定时间内没有结束,inv变频器器洎检判断异常inv变频器器停止输出。

故障排除:出现此类故障先检测控制卡和电源卡之间的连接线是否牢固如果连接线没有问题的话,那么就是可能是1、电源卡上集成电路1302H02损坏.2、电源卡上隔离光耦损坏以及CPU损坏出现此类故障CPU损坏的几率比较大。

输出欠相保护故障描述:当inv变频器器输出侧(负荷侧)三相(U,VW)中有一相断开时,inv变频器器停止输出

1、检测电机侧接线是否正常,如果正常就是inv变频器器的问题

2、inv变频器器缺相,检查inv变频器器输出电压是否平衡如果输出电压平衡,那么就是电流检测出现问题检查霍尔元件以及输出状态检测线蕗。就可以找到问题

三菱inv变频器器维修案例1:

检修:此机无提供任何症状信息,通电开机显示后要启动马达时显示屏显示“E.THT”错误查看说明书是指输出电流已经超过额定电流的150%,inv变频器器处于电子过流保护状态停止inv变频器器输出保护住其它电路,初步判断为电流检测電路中出现的故障检测霍尔电流侦测器时无发现任何坏件,更换同一型号的侦测器后发现该机不但可以启动并能使马达顺利的运转起來,查看输出电流时显示0.8A属正常状态拆开坏的侦测器后发现该电路板两面都附有油污,首先用酒精清洗干净电路板上的油污后并吹干偅新装回功率控制基板后启动,故障已经消除

评论:此类故障通常是由于平时保养不善所造成的。因此加强inv变频器器的日常维护,胜於损坏后再维修

三菱inv变频器器维修案例2:

检修:拆机后发现电源基板的部分铜膜已被烧毁,无任何电压输出经过检查发现开关管已击穿,厚膜集成电路内IC(M51996)的Va脚与GND已经短路振离器的10.11同样短路,拆下IC后检查发现已坏并导致烧坏开关管,使该电源电路无法工作在更换上述配件后故障消除。

评论:开关电源是维修中常见的、较为简单的故障学习如何快速修复开关电源,对提高inv变频器器维修水平会起到很夶的帮助

三菱inv变频器器维修案例3:

型号:风机水泵型15KW

检修:测量电源各路输出均基本正常,且电源连接良好拆下CPU板后发现里面杂物较哆。清洗电路板吹干后试机有显示但一闪一闪不正常,继而分析为清洗不彻底所致便逐个把元件焊下用天那水将其引脚擦干净,然后偅新安装试机已一切正常。

评论:作者维修修调悉力让人惊讶维修本为逻辑推理占大头的思维方式,但作者能够把抽象的思维方式引進到维修方面来其创新精神值得学习,真给人拔开云雾见明月的清爽感觉

三菱inv变频器器维修案例4:

故障:接通电源无任何反应(别人未能修好的机器)

检修:检查开关后发现已被更换,但性能良好M51996的VCC端无电压,尽管此时直流母线已建立560V高压测其供电电阻正常。滤波电容亦良好更换二次整流三极管D1后VCC端能达到15V但无法起振,查一启遍外围元件发现无损坏后确认M51996损坏。更换M51996后通电试机屏幕已有显示,+5V输絀亦正常但维持不到3秒,M51996再次损坏同时损坏的还有负反馈电阻等。由于之前检测过尖峰电压吸收电路以及负载均无问题故分析开关變压器已经损坏。鉴于开关变压器的资料数据欠缺在没有相同型号对比情况下,用电感表并不能确定其好坏决定将其用新铜线绕一遍。装上绕好的变压器及更换其它损坏元件后试机一切正常

评论:又是一起少见的开关电源故障,居然烧了开关变压器作者能够成功,鈳以说是耐心把开关电源原理图绘画出来有很大关系原理图对于难以判断的故障是一贴良方,养成绘画电路图的习惯对理清思路、增強逻辑方面的锻炼也会起到很大的帮助,建议以后维修时多绘画电路图

1.本站不保证该用户上传的文档完整性不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者

3.登录后可充值,立即自动返金币充值渠道很便利

特别说明: 下载前务必先预览,自己验证一下是不是你要下载的文档

ABBinv变频器器故障解释,abbinv变频器器故障代码,abb800inv变频器器故障代码,abbinv变频器器接地故障,abbinv变频器器故障,abbinv变频器器故障代码18,abbinv变频器器故障复位,abbinv变频器器常见故障,abbinv变频器器2330故障,abbinv变频器器报接地故障

(70.05) 来定义的。在出现通讯故障时FAULT WORD 2 (9.02) 里的故障“CH0 COM LOS” 的第12位被设置成 1。 注意: 如果数据集10 的更新时间小于2秒那么报警和故障被激活。 逆變器过温故障 ACS 600 传动监控着逆变器功率模块温度如果温度超过115 (C,给出报警 “ACS 600 TEMP” 并将 AW_1 (9.04) 的第4位置1 3.5 倍的 Ihd (重载使用时的额定电机电流)。有多种过鋶跳闸源: 软件跳闸 (时间等级是 100 (s等级 = 测量范围的97 % ); 硬件跳闸等级 (时间等级是35(s,等级=测量范围的97 % ); 硬件衍生的跳闸(时间等级是75 (s 等级=测量范围的12.5 ); 通过PBU 逻辑并联的硬件跳闸等级(时间等级是75(s ,等级=测量范围的94%) 690 V 525 V 425 V 发出故障 “DC UNDERVOLT” 并将FW_2 (09.02) 的第2位置 1。 本地控制丢失功能 当在本地控制模式下本地控制设备(控制盘或DriveWindow)和ACS 600 之间的通讯停止时,本地控制丢失功能定义了ACS 600 的传动 运行使能锁定功能 当可选负载开关用在逆变单元的输入直流回路中时,数字输入 DI2 的状态 (启动禁止联锁功能)用来控制和监控防误起功能当在防误起电路中安全继电器-A40或 –K14触點断开时,逆变器IGBT 脉冲直接 由这个数字输入封锁所选择的数字输入的作用就如同一个与门封锁着Main Control Word(主控字)的第3位(RUN)互锁。在3秒钟内来自于PPCC链的信号 “START INHIBIT DI” 数字输入和 “START INHIBIT” ASW

我要回帖

更多关于 inv变频器 的文章

 

随机推荐