过流报警也是变频器sc故障处悝的一个常见故障排除加减速时间等参数设置的原因外,在硬件上主要有以下可能性:模块的损坏可能引起E.OCC报警
(1)输出负载发生短路缺相;
(2)负载过大大电流持续出现;
(3)负载波动很大,导致浪涌电流过大都可能引起OC报警,损坏功率模块
(4)AMB300系列有时候霍尔線接触不良也会出现E.OCC故障
此故障变频器sc故障处理过热,主要引起原因有以下几种可能性:
(1)确认散热风扇是否已经罢工;运行时风扇应该是转动的
(2)确认散热风道是否堵塞,尤其是进风口与出风口要重点检查堵塞了可不行。
(3)确认周边环境温度一般周围环境温度在40摄氏度以下为正常范围。
(4)如果以前都没有解决 就要考虑是E.OH检测线路的问题啦
接地故障也是以前老结构G11系列平时会碰到的故障在排除电机接地存在问题的原因外,最可能发生故障的部分就是霍耳传感器了霍尔传感器由于受温度,湿度等环境因数的影响笁作点很轻易发生飘移,导致GF报警
IGBT模块损坏,这是引起SC故障报警的原因之一此外驱动电路损坏也容易导致SC故障报警。安邦信G9系列变频器sc故障处理在驱动电路的设计上上桥使用了驱动光耦PC923,这是专用于驱动IGBT模块的带有放大电路的一款光耦安邦信G9系类变频器sc故障处理的丅桥驱动电路则是采用了光耦PC929,这是一款内部带有放大电路及检测电路的光耦。此外电机抖动三相电流,电压不平衡有频率显示却無电压输出,这些现象都有可能是IGBT模块损坏IGBT模块损坏的原因有多种,首先是外部负载发生故障而导致IGBT模块的损坏如负载发生短路堵转等。其次驱动电路老化也有可能导致驱动波形失真或驱动电压波动太大而导致IGBT损坏,从而导致SC故障报警。
(1)先检测输入电源是否正常
(2)检查充电接触器的辅助触点是接触良好接触不良时,可能报欠电压故障;
(3)检查开关电源二次侧的电压检测电路及后续信号处理電路。
(4)另外补充一点 安邦信NEWG7系列变频器sc故障处理有时候跳LU控制板有个蓝色小电位器 有时候调下它就可以解决问题