&主题:1.2平方电线接最大3000w输入功率变频空调和电脑电视电灯冬天用用还可以吗?
泡网分: 19.785
帖子: 1980
注册: 2006年07月
最大输入功率3000w左右两匹空调,
& && &&&启动制热时功率最大,一般半小时左右就低频运行了,估计600-1000w之间。
& && &&&电脑电视灯具什么的估计总共最多500w,
& && &&&老房子1.2平方也可能1平方的纯铜穿铁管电线,埋在墙壁里。冬天天比较冷,对电线降温应该比较好吧?
& && &&&用红外测温测过几次老电线与空调电线插座衔接口,以及配电箱里的各处,温度通常在二十度以下。这个情况一般用用还安全吗?
& && &&&电线表面温度到多少开始安全隐患较大?测量电线温度有没有比红外测温更精确的温度计?
谢谢大家!
本帖由安卓客户端发布
微信扫一扫分享
&浏览:1347&&回帖:35 &&
泡网分: 0.023
注册: 2011年01月
师傅说简单点算的话就铜6铝4吧
本帖由 iPhone7,1 客户端发布
泡网分: 1.098
帖子: 1327
注册: 2015年06月
bljwgd 发表于
3000是视在功率不是纯电阻功率,其实电流并不大。但是电辅制热是实实在在的大电流,一定要拔下电辅插头。电辅其实没用,热量在房顶,底下还是冷。1平方是极限了,小心。布线设计就是要考虑视在功率,这是常识。
无功功率部分也要跑电流,在导线上也会产生有功热损耗。
泡网分: 19.785
帖子: 1980
注册: 2006年07月
holystone 发表于
没有1.2平方这个规格,不是1.0就是1.5。3000W起码要用2.5平方铜线。
安不安全和冬天夏天没关系;得看你导线外皮绝缘层是否耐...3000w功率最多半小时,长时间连续功率应该在1500w左右。这样的情况下老电线够用吗?谢谢!
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 19.785
帖子: 1980
注册: 2006年07月
ralph 发表于
建议用1.5平方的护套线,明装,连接空调。
原来的一般用途。
原来的线最大的问题不是粗细,而是接头,如果接头没处理好,长时间撑足了用,接...bvvb怎么固定到墙上好看点呢?接头是比较烦,包括几条线要拧到断路器里,不知有什么方便点的小配件代替手工拧线的。
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 32.467
帖子: 2410
注册: 2004年04月
inteltt 发表于
我现在想要么拉一条长线给空调用,要么方便点拉条短线电视电脑什么的用,老线路留给空调专用。我看空调自带的电源线应该也不到一平方。我意思就是给空调专门拉一条线。我就在前年自己铺设过二台空调用明线,用最小规格白色塑料线槽一点不影响美观。
泡网分: 20.909
帖子: 2537
注册: 2001年04月
建议用1.5平方的护套线,明装,连接空调。
原来的一般用途。
原来的线最大的问题不是粗细,而是接头,如果接头没处理好,长时间撑足了用,接头首先受不了
泡网分: 29.134
帖子: 13997
谢谢大家!1平方的一根铜线跑8A电流,1平方的多股铜线跑12A电流,不过多股表面氧化速度更快,更换的时间需要折半。
泡网分: 25.261
帖子: 6093
注册: 2008年01月
连续工作估算单根铜芯1平方过电流8A,满载功率约2KW。
泡网分: 1.21
帖子: 1181
注册: 2007年09月
inteltt 发表于
谢谢大家!3000是视在功率不是纯电阻功率,其实电流并不大。但是电辅制热是实实在在的大电流,一定要拔下电辅插头。电辅其实没用,热量在房顶,底下还是冷。1平方是极限了,小心。
泡网分: 19.785
帖子: 1980
注册: 2006年07月
彩虹谷 发表于
再铺条明线吧,选择1.5厘米左右宽的白色小线槽(线槽背面用3M双面胶粘墙上),用2.5的铜线沿踢脚线走不会影响美观,再也不会提心吊胆了。...我现在想要么拉一条长线给空调用,要么方便点拉条短线电视电脑什么的用,老线路留给空调专用。我看空调自带的电源线应该也不到一平方。
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 56.568
帖子: 6354
注册: 2005年06月
用1年半載的問題不大,長期用就最好在開關下桩引條RVV3X2.5的明敷軟電纜。即使原來是1.5平方的雙絕緣銅(塑料護套、塑料絕緣)線,穿管埋墻的散熱很差(要是線管裏塞滿了電線,更够嗆),長期使用會加速電線的絕緣老化。再考慮變頻器的高次諧波電流+峰值電流,安全載流量更要擴大。
泡网分: 10.613
注册: 2008年10月
2.5平可用,最好4平
泡网分: 32.467
帖子: 2410
注册: 2004年04月
再铺条明线吧,选择1.5厘米左右宽的白色小线槽(线槽背面用3M双面胶粘墙上),用2.5的铜线沿踢脚线走不会影响美观,再也不会提心吊胆了。
泡网分: 1.362
帖子: 1415
注册: 2005年11月
qqyuzhu 发表于
估计是水货1.5平方的,,若测量为1.2平方,瞬时最大承受电流16.8A,但因埋墙穿管电流又要减少,至于少多少可以百度;这只是理论上的最大承受能力,考虑长时间使用,安全载流以1.2平方算不到10A,穿管埋墙再减少,加上冬天制热,负载能力1200W附近。别看国标排插10A的都是用0.75平方的电源线,插个2000W的负载,线是发热的,长期使用您会不会担心?这段一般是多股线,导电比单股的强些。10A还是可以的。不过也算是根限了。手摸摸都会感觉热了,线发软,很可怕
泡网分: 5.767
帖子: 2498
注册: 2011年01月
ralph 发表于
1平方,铜线,穿管, 14A电流
有国家标准的,你可以参考下。
至于你的空调消耗多少,铭牌上写着国家标准也不是说多么神圣。电线能承载多大电流,和散热条件是相关的,不同散热条件电线可以承受的电流会差别很大。
泡网分: 20.909
帖子: 2537
注册: 2001年04月
1平方,铜线,穿管, 14A电流
有国家标准的,你可以参考下。
至于你的空调消耗多少,铭牌上写着
泡网分: 0.066
注册: 2004年11月
1.5P的变频空调,我用功耗计测试启动和稳定运行时在1000瓦以内,仅供参考.
本帖由 iPhone 5 (GSM CDMA) 客户端发布
泡网分: 0.011
注册: 2012年04月
安全来讲,穿管减一半电流
泡网分: 0.303
注册: 2005年10月
@inteltt如果确实不想换墙内的电线,那么看看空调是否有电辅热,如果有的话记得制热时关掉或者直接拆开面板把电辅热的插头拔下来,那玩意非常耗电。
iPhone6 iOS9.0.1 客户端发布
泡网分: 2.224
帖子: 2264
注册: 2008年08月
3P的空调用2.5的,估计你那个是1.5平方的线,因为电线只有1&&1.5&&2.5 4 6 10的
泡网分: 19.785
帖子: 1980
注册: 2006年07月
holystone 发表于
没有1.2平方这个规格,不是1.0就是1.5。3000W起码要用2.5平方铜线。
安不安全和冬天夏天没关系;得看你导线外皮绝缘层是否耐...91年建成的老房子,确认铁管。或许以前有1.2平方的电线?否则估计是1.0的了。另外,室外到电表那段是6平方电线了。
本帖由安卓客户端编辑于: 20:53:51
泡网分: 11.166
注册: 2008年05月
不行!电气火灾就是这样造成的
泡网分: 27.637
帖子: 4089
注册: 2008年10月
为了用电安全还是线路改造吧。
泡网分: 3.43
帖子: 1221
注册: 2010年10月
估计是水货1.5平方的,,若测量为1.2平方,瞬时最大承受电流16.8A,但因埋墙穿管电流又要减少,至于少多少可以百度;这只是理论上的最大承受能力,考虑长时间使用,安全载流以1.2平方算不到10A,穿管埋墙再减少,加上冬天制热,负载能力1200W附近。别看国标排插10A的都是用0.75平方的电源线,插个2000W的负载,线是发热的,长期使用您会不会担心?
泡网分: 3.91
帖子: 3376
注册: 2014年02月
电线都想省。。。
本帖由 Windows Phone_1.0.7.0 客户端发布
泡网分: 24.148
帖子: 1251
注册: 2005年03月
另外,1.5是电压回路用,电流回路起步都是2.5。你这个都属于比较大的家用用电电流了
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 24.148
帖子: 1251
注册: 2005年03月
起码2.5,规范是4平方。2.5平方都是走钢丝。。。
电线要用很多年的,需要满足各种设计需求余量
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 0.111
注册: 2004年08月
很危险的,建议改4平方的线。灯和其他电器肯定不止500W,比如微波炉...
泡网分: 40.198
精华: 2帖子: 6061
注册: 2001年01月
建议换,串铜管换线还算方便。
本帖由 iPad Mini (GSM CDMA) 客户端发布
泡网分: 0.233
注册: 2015年09月
怎么着也得4平方左右,铜线
&版权所有:&&桂ICP备号&增值电信业务经营许可证后使用快捷导航没有帐号?
查看: 12603|回复: 40
3000W变压器是否家庭用电带不动?
从小李那买的V变压器,一接电就跳闸了,郁闷啊~~~
是家里的线不行还是家庭用的这种电就不行???
原帖由 panxiaosen 于
12:37 发表
这个变压器严重偷工减料的, 看看输出端或者输入端是否短路了...你没有接上负载,就算W的变压器,都不会跳闸的
不接负载照样会跳闸的,而且3kw的变压器,输入输出电阻都在5欧姆以下,接近短路,所以这个办法是不对的。只要用电感表来量一下电感量,就知道变压器有没有在硅钢片上偷工减料。我怀疑这种硅钢片不是硅钢片,而是铁片做的:qi,属于比较恶劣的偷工减料方法。
空气开关建议在32A以上,如果在20A以下就非常容易跳闸。(缺点是空气开关太大了,当真正过载时又不能及时跳闸)
一个比较好的办法是变压器前面串一个NTC电阻(选择NTC电阻时注意有电流要求),上闸时有NTC电阻限流,上闸后NTC发热接近短路,这样就能避开冲击。而且线路上没有了大的冲击电流,对家里其他电器也有好处。我家里的调压器装了一个,用下来一直很好,再也没出过问题。
[ 本帖最后由 七公 于
14:17 编辑 ]
这个变压器严重偷工减料的, 看看输出端或者输入端是否短路了...你没有接上负载,就算W的变压器,都不会跳闸的
[ 本帖最后由 panxiaosen 于
12:39 编辑 ]
闸不行吧,接到空调回路上试试,或者厨房回路
我的也是,接10次至少有5次跳闸,瞬时电流太大,家里的闸又小,可以先接好了再去合闸, 实在是没有办法啊 诶
原帖由 七公 于
14:12 发表
不接负载照样会跳闸的,而且3kw的变压器,输入输出电阻都在5欧姆以下,接近短路,所以这个办法是不对的。只要用电感表来量一下电感量,就知道变压器有没有在硅钢片上偷工减料。我怀疑这种硅钢片不是 ...
原来如此~~~&&& &...光从价格上也能看出质量了....在铜价高高在上的今天...3000W的才100来块~
这种变压器采用自偶变压器,变压器既存在磁耦合也存在电耦合,本身安全性就不如初级次级绝缘的变压器,由于卖价很低,出于成本上的考虑,变压器的用料与绝缘上都不可能做的很到位,用料不到位直接导致变压器发热。
个人观点:为了对我们的110V工具负责,这种变压器还是不要长时间使用,最好自己加工一个或是买一个220转110的隔离变压器,如果不是几个工具同时使用的话,功率3KW应该就可以了。
淘宝里搜索了一下....220转110的隔离变压器,价格不便宜呀~~~ 2KW的要700块,3KW的要900块,5KW的要1800块
原帖由 panxiaosen 于
20:12 发表
淘宝里搜索了一下....220转110的隔离变压器,价格不便宜呀~~~ 2KW的要700块,3KW的要900块,5KW的要1800块
是的,价格是这样的。我也问了一下,找人代加工也是要花这些钱的。现在铜涨价太厉害了
原帖由 yxy 于
19:22 发表
这种变压器采用自偶变压器,变压器既存在磁耦合也存在电耦合,本身安全性就不如初级次级绝缘的变压器,由于卖价很低,出于成本上的考虑,变压器的用料与绝缘上都不可能做的很到位,用料不到位直接导致变压器发热 ...
由于是电子出身,所以打一开始就注意到这些隐患,这些变压器功率到底虚标了多少?刚刚还在隔壁论坛和网友讨论想办法实测,在未测出之前只能在我的淘宝店里提醒客户:国产的东西,有夸大成分,
电源线和插座的问题更明显,三芯插头线线径极细且不说,拿手指轻轻一捏就知道里面只有2条线,NND。并且还发现有虚焊的,发出之前我都要打开重新焊接,要是因为虚焊,客户把变压器寄回维修就亏大了!
yxy说得对,自藕的安全性是不如绝缘的变压器,但是对我们的110V的电动工具来说还是最合适的,因为同样大小的变压器做成自藕的话,功率可以增加一倍,成本是不能不考虑的问题,尤其在铜价飞涨的今天。
请教楼上各位高人,用接触式调压器行不行?这个不算贵,3KW的300多米,如果能行,买2个也才700多米,用起来就方便多了。
原帖由 七公 于
14:12 发表
不接负载照样会跳闸的,而且3kw的变压器,输入输出电阻都在5欧姆以下,接近短路,所以这个办法是不对的。只要用电感表来量一下电感量,就知道变压器有没有在硅钢片上偷工减料。我怀疑这种硅钢片不是 ...
行家伸伸手便知有没有 :smile
老大们,说简单点,好深奥啊~这种变压器能不能用?如果接一个稳压器行不行?我去把变压器拆了,看看哪里需要接什么东西,等下发图片
对了,我在小李那里买的那种卜派的圆锯究竟接多大功率的变压器能用?用的了3000W这么大吗?
网站公告 /1
必须有一样
不以此谋生的工作
京公网安备
Copyright &
北京木之友文化有限责任公司 All Rights Reserved.3000w要用多少平方的电线?
3000w要用多少平方的电线?
09-10-20 &匿名提问
单相220电源,1KW电流约为4.5A。4平方铜芯电线(BV-4)明敷载流量约为40A(考虑功率因素时,约合8KW),多回线一同暗埋时载流量约为24A(考虑功率因素时,约合5KW),如果是铝芯线,相同条件(等径、敷设条件等相同)下载流量约为铜芯线的70%