地暖公司说锅炉的最佳出水温度在80度左右,而地暖的最佳温度应该小于60度,所以他推荐我在主管处安装一个混水器,把80度的锅炉水调整成适合地暖的水温。
请问各位DX这个混水器有必要吗?如果直接锅炉出水60度和装混水器相比,出水温度高能节能多少?
一星工程师, 积分 589, 距离下一级还需 61 积分
土木币1947
必须使用混水装置,高温水会使地暖管材的寿命大幅度缩短。
锅炉出水温度低、锅炉的效率也降低,烟气也容易产生凝结水腐蚀锅炉。
没啥学问 拿俩管钳 走街串巷 嘴里喊 谁家修水管马桶……
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
原帖由 minyan11 于
10:28 发表
必须使用混水装置,高温水会使地暖管材的寿命大幅度缩短。
锅炉出水温度低、锅炉的效率也降低,烟气也容易产生凝结水腐蚀锅炉。
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
另一家地暖公司(相对正规,规模大,资质全一些) 客户经理给我介绍说 ,锅炉出水温度可以保持在68,然后分水器可以进行混水,使末端盘管内温度始终保持在45左右。也可以把锅炉出水温度设置为80度,分水器通过电磁阀开闭调节进水量来控制盘管内温度一直在45度,所以象我这样小面积的根本不需要混水器。
他说大面积的房子,分水路数多才需要混水器。
ps:我得房子采暖面积100平方左右。
迷糊了,小面积的房子壁挂锅炉到底需不需要混水器??
锅炉在80度运行和在68度运行能效查多少?
[ 本帖最后由 wujh.jx 于
12:18 编辑 ]
一星工程师, 积分 589, 距离下一级还需 61 积分
土木币1947
你说家用壁挂炉啊,我还以为是市政热力呢……
加一个恒温混水阀不到200元,增加不了多少成本。电磁阀控制混水的成本不一定低于恒温混水阀的成本。
没啥学问 拿俩管钳 走街串巷 嘴里喊 谁家修水管马桶……
一星助理工程师, 积分 66, 距离下一级还需 34 积分
肯定要加啊 因为如果出水温度到80度,地面温度肯定会超标的,人会受不了的 规范也不允许
<p id="rate_0759" onmouseover="showTip(this)" tip="参与讨论&土木币 + 2
" class="mtn mbn">
一星助理工程师, 积分 94, 距离下一级还需 6 积分
保证进出水温度在设计水温范围内是必须的,这也是设备运行管理的重要一课。重建轻管要不得。
而作为设计者按规范设计也是起码的职业道德。
[ 本帖最后由 jhmzxq 于
10:48 编辑 ]
<p id="rate_0759" onmouseover="showTip(this)" tip="参与讨论&土木币 + 3
" class="mtn mbn">
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
三层联排的独立采暖,总采暖面积在100个平左右,每层一个分水器。把混水阀装在二楼主管处(曼瑞德地暖混水温控中心 HR25),混水降温后把水通往一楼、二楼、三楼的分水器。& & 这样的设计是否可行?
锅炉用阿里斯顿智系列,内置的水泵据说机外扬程是4米(?),这套系统用不用外置循环泵??
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
浅析混水降温装置在地暖系统中的应用及存在的问题
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口地暖混水装置常见故障的分析判断及处理方法
TRAIN DOWNLOAD
SHARE DISCUSS
您当前的位置: > 技术支持 > 地暖混水系统
服务中心Service
地暖混水装置常见故障的分析判断及处理方法
& & 随着地暖采暖方式的用户的增多,也迎来了地暖混水装置售后服务高峰期,其中的调试和故障判断是一种相对麻烦的事,地暖混水装置复杂性不仅体现在产品本身上面,更多问题出现在安装、调试、设置、系统等方面。郑州博容节能设备有限公司针对常见的故障进行分析,请注意案例中部分内容是针对特性结构有效,请读者朋友注意鉴别。
地暖混水装置故障分析图
& & 从统计图中可以看出,地暖混水装置故障主要表现在不热和噪音,这两者占据77%的故障率,其实这个现象也好理解,用户家里安装地暖混水装置后如果不是不热或者听到异常声音,通常不会报故障。
地暖混水装置不热故障原因
一、解决用户家里不热故障的最重要技术手段是:沟通!
& & 这张统计表清楚的反映出一个现实:当用户反映安装地暖混水装置后家里不热的抱怨时,我们应该想到的是先提醒用户检查阀门是否开启、供水温度怎么样、电源插上开关打开,甚至提醒一下客户是否忘记交采暖费了。这可以解决客户大半的不热问题。
博容混水系列
二、进回水接反故障判断与处理
& & 地暖不热问题中地暖混水装置进回水接反占据16%的比例,是一种常见的故障现象:
& & 1、根据地暖混水装置水压判断进回水:
测量压力时要停止水泵运行,分别单独开启进水阀和回水阀测量压力,压力高的为进水管道。根据压力判断虽然是一种简单有效的方式,但也不是任何时候都可以正确判断。
& & 案:1:某客户安装电动三通阀结构,刚开始供暖时运行正常,供暖半个月后别人家供水温度达到50多度,但他家反而不热了。
& & 现场检查:将三通阀全开水泵停止,回水管道水温35℃,进水管道水温只有20多度;通过压力表测量,回水管道压力3.3公斤,进水管道压力只有3.2公斤,从压力和温度上看是进回水管接反,但供暖温度也远低于正常水温无法解释。进一步检查:进水管发现排水量很小,但水温快速升到50多度;回水管排水水量很大,水温不变;
& & 原因:他家公用一个过滤器的邻居在管道上装有水泵,刚供暖时过滤器畅通水量充足,两家都正常工作,随着过滤器堵塞流量降低,进水被邻居家水泵强制抽走,在水泵增压作用下回水压力升高,产生上述现象,清理过滤器后故障排除。
& & 2、根据水温判断进回水是否接反:
& & 外管网进水温度高,回水温度低,根据水温及水温的变化可以在没有压力表时判断进回水管道,但注意判断时需要停止水泵,否则可能出现误判。
& & 案例1:某用户安装博容BH530地暖混水装置,反映家里不热,室温只有16℃;
& & 现场检查:进水阀全开,回水通道关闭,停止水泵,进水管道水温约40℃,回水管道温度约55℃。判断地暖混水装置接反,倒换进回水管道后系统故障排除;
& & 案例2:安装BH310地暖混水装置,客户家里不热,室温约17℃。
& & 检查:混水水泵工作正常时,地暖混水装置进水温度约45℃,分水器温度约40℃,集水器水温只有30℃左右。
& & 进一步判断:保持进水通道全开,停止水泵运行同时握住地暖混水装置进回水管道,发现停泵后回水管温度快速上升,稍后进水管道水温跟随上升,但时间和温度都落后于回水管道,倒换后故障排除。
三、地暖混水装置进回水堵塞故障判断
& & 管道堵塞可以通过地暖混水装置工作状态进行判断,然后通过管道放水进行确认。
& & 1、工况判断法:停止水泵,全开进水保持混水直通,温度应该和进水管温度相当;启动水泵,如果地暖混水装置温度快速下降到接近回水温度,说明进水量严重不足,可能系统管道堵塞。这里需注意,进水管道水温高并不等于进水管畅通,需结合其他特征进行判断。
& & 2、放水判断法:地暖混水装置进水全开保持水路通畅,停止水泵运行,关闭地暖混水装置进水阀和回水阀,放水至不再出水,然后分别单独开进水阀和回水阀放水,观察出水压力和流量,正常情况下水流充足,压力较高。
& & 3、压力判断法:停止水泵通道内部阀门开启,分别单独开启进水阀和回水阀,测量进水和回水管道静压;全开进水阀,缓慢开启回水阀,观察压力表,正常情况下随着回水开大,压力缓慢下降幅度一般不超过0.2公斤;如果回水刚开启压力即快速下降到接近回水压力,说明进水通道堵塞;然后全开回水阀,缓慢开启进水阀,压力快速升高到接近进水压力,则说明回水管路不通;
& & 案例1:某客户使用BH310地暖混水装置,家里不热。
& & 检查发现:地暖混水装置供水管道水温70℃以上,回水通道止回阀正常开启;停止水泵后分水器温度升高到70℃,启动水泵后地暖混水装置温度一分钟内降低二十多度。&这是典型的供水通道不畅的故障,清理过滤器后故障排除。
& & 案例2:客户使用BH530地暖混水装置,混水器前并联有暖气片,供暖初期家里温度还可以,1个月后地暖和暖气片都是凉的,邻居采暖正常。
& & 故障检查:检查地暖混水装置水泵及阀门位置正常,管道井中水温七十度以上,但地暖混水装置入口水温只有30多度,暖气片进回水也是低温,水泵停止后暖气片和地暖混水装置进口温度明显上升。
& & 故障分析:暖气片和地暖并联是一种常见的使用方式,但这种方式很容易出现暖气片和地暖的水流争夺问题,一般尽可能降低散热器流量。本案例中供暖初期管道畅通,供水量能满足暖气片和地暖需求;运行一段时间过滤器堵塞,主管道流量降低,混水自动加大进水量,将部分地暖回水通过暖气片反向抽到进水,导致两个系统都不热。
& & 案例3:某客户家里使用HS210地暖,客户反映家里不热;
& & 检查工况:地暖混水装置外管网供水水温58℃,地暖混水装置设定水温40℃,地暖混水装置温度25℃-36℃之间不断波动,同时水泵间断启停。
& & 分析:这是典型的供水不足现象。进水通道打开状态,但主管道流量不足导致混合后水温过低水泵停止,不混水后水温升高水泵重新启动。
& & 另外主管供水温度较低也会发生类似现象,尤其是供暖初期更是这样;将水泵停泵温度降低维持其工作即可,但水温升高后要回复设置,否则停水后可能无法自动停泵;
四、水泵卡死故障现象及判断
& & 屏蔽泵本身内部间隙很小,集中供热停水停暖后,内部杂质沉积干结比较容易产生卡死故障,建议每年供暖前都检查水泵是否卡涩。
& & 水泵卡死通常会导致家里不热,特殊情况下家里过热。当回水通道没有关闭的情况下混合水温度和进水温度相当,集水器水温很低,但回水管水温较高。
& & 在水泵正常得电的情况下用手触摸水泵应有震动感;变换水泵档位震动或者声音应有变化。屏蔽泵正常工作表面温度六七十度,如水泵长期卡死表面温度可超过100℃。
& & 处理卡涩:用一个1元硬币旋下水泵泵头的排气螺钉看泵轴是否转动;如不转动用小一字螺丝刀卡住泵轴凹槽小心左右活动,一般可消除卡涩。如果不行就需要打开泵体从内部处理了。
& & 水泵长期缺水运转会因高温导致内部叶轮软化变形,这种情况只能返厂或报废了。
五、供水温度低故障的解决措施
& & 供水温度低通常发生在供暖初期,集中供热系统在刚开始供热的时候水温会比较低,并且此时用户家里地板蓄热层还是冷态,所以地暖用户供热初期家里温度比较低,这是正常现象,我们需要给客户做好解释工作易恩特让用户耐心等待几天温度自然会慢慢起来;
& & 对于部分两通型混水因回水通道开度大导致混合水温度更低,可关小或者关闭回水通道提高混水温度;同时增加水泵档位,都可以加快室温上升。但特别注意回水通道水温升高之前必须开启,否则不但系统工作不正常,而且可能损坏水泵。
六、电源故障的排除
& & 电源故障也是一种比较常见的混水故障,比如电源不通,水泵内部漏电,甚至用户忘记开电源和控制器上的开关等,这种问题只要认真检查都会容易找到的。HS210混水用户,一接通电源家里开关就跳闸。检查混水器电源对地电阻正常,对底板电阻也正常,但只要混水一开就跳闸。让用户用插排换到一个正常使用的插座中,故障排除。
七、控制器故障排除
& & 很多用户或者调试人员从来不看说明书的,这导致因设置出现问题的故障比例很高。
& & 常见设置故障有:设置水温太低或者太高导致用户不热或过热,通常家庭用户建议水温在35-45℃之间;设置水泵启动温度太高导致水泵无法投入工作导致混水不正常;设置水泵停泵温度太高导致异常停泵等;&
& & 干扰引起的控制器故障:
& & 某客户使用博容360混水,控制器是安装在房间里面带室温控制的,用户反映控制器显示温度乱跳,混水也不能正常工作。现场更换控制器故障依旧,但将直接连接到混水器上工作正常;
& & 原因分析:温度传感信号线没有屏蔽层,在墙内和强电太接近,导致强电干扰温度传感器信号造成故障,采用外部接线方式解决问题。
八、室温高故障判断及排除
& & 室温过高常见原因有一下几种:1:混水温度设置过高;2:水泵卡死无法降温;3:执行器或温控阀阀头没有拧紧;4:地暖混水装置进回水压差过大:
& & 案例1:某客户使用HS210混水,家里温度30℃。现场检查系统供水温度70℃,水泵正常,设定水温40℃,混水温度58℃,回水温度55℃,混水器发出间断异音。
& & 经检测地暖混水装置进回水压差达到1.8公斤,导致回水密封不住,混水温度无法降低。通过关小混水器前面的进水阀和回水阀进行分压,地暖混水装置压差降低到1公斤以下,故障排除;
九、噪音问题的判断和处理
混水使用的屏蔽泵本身是静音型的,产生噪音或者啸叫有以下几种原因:
1、地暖混水装置缺水,屏蔽泵靠水流进行润滑和降温,当地暖混水装置缺水后干转会产生一种尖锐的啸叫声;地暖混水装置缺水可通过放水判断。
2、进回水阀或者分水器关闭导致水路不通,在水泵旋转摩擦作用下水温逐渐升高,但热量无法被水流带走,直至产生蒸汽,水泵转子在蒸汽中干转产生啸叫;
3、两通混水的回水通道被关闭也会造成水路不通而汽化啸叫:当进水温度升高到设置温度之后,回水通道关闭状态无法混水降温,进水通道阀门关小直至关闭导致水路不通。
4、水泵中进气也会产生不规则的嗡嗡声噪音。
某博容BH530混水客户反映家里不热,但分水器温度很高,检查发现水泵表面温度高,有不规则的嗡嗡声,排气后解决问题。原因是水泵进气,导致空转,回水无法进入混合降温,出水温度高导致进水阀关小流量不够,因此造成上述现象。
5、进回水压差过大产生水流声噪音,对于电热执行器或者远传温控阀混水,压差过大封不住也会产生噪音。通过调整进回水阀门降低压差可暂时解决问题;
6、因安装不当引起共振噪音:比如某客户因为混水在木柜中安装,因柜门共振产生噪音。
案例:某单位家属楼全部使用博容BH310混水产品,每家安装一台,楼高6层,顶楼多个客户反映家里不热或者水泵有叫声。
& & 原因分析:由于6楼处于顶层,进水压力0.2公斤回水压力0.1公斤,同时顶层水中含气量大,进入水泵中会导致水泵不出力,水温升高,然后水泵入口产生汽化现象从而产生噪音和家里不热。
十、地暖混水装置安装调试问题判断排除
& & 很多时候当用户不热的时候都会将焦点关注到混水上,其实地暖铺设、系统设计、管网问题等都会使采暖不正常,需要结合整个系统分析问题。
& & 如果混水故障导致用户家里不热或者过热,应该是各个房间共性的问题;如果是某个房间不热或者过热,通常是地暖混水装置问题,比如地暖管道太长、地面铺有实木地板、分水器调节问题,甚至地暖管道结垢堵塞等。
& & 案例:客户家里安装HS210混水,家里不热,水泵正常运转,地暖公司检查发现进水和回水管道都是冰凉,其他用户家里供热正常,水温也正常;
& & 现场检查:通过对放水,发现无论开启进水管道还是回水管道,都能放出很高温度热水,水量充足但水温接近,这说明进水管道和回水管道都是通的;但是混水启动后,很快进水管道和回水管道都变成凉水,温度远远低于放水时的进水温度和回水温度;
& & 故障分析:能放出热水,说明水通道也是通畅的,但是水泵启动马上从进水管进入冷水;而主管道中不应该有冷水,这种冷水应该是低温回水经过某个通道重新进入主管所致。沿着管道检查,排查到室外管道地沟中,发现入户的进水管道和回水管道都连接在外网的进水管上了。
& & 总结:地暖混水装置故障的分析处理与其他采暖系统故障类似,需要对采暖系统结构熟悉、基本暖通概念清晰、更需要对各种不同混水器工作原理、结构、通道、运行、参数变化等了然于心,才能做到有的放矢快速有效的解决问题。
电话:400-600--368386
地址:郑州市紫荆山路与东大街交叉口裕鸿花园D座22楼B户
郑州博容节能设备有限公司 版权所有 豫ICP备号集中供热地暖降温控制方案 - 锁闭阀,锁闭阀门,大口径锁闭阀,恒温阀,温控阀,地暖温控阀,恒温混水阀,温度压力安全阀,散热器恒温阀,感温元件,磁性锁闭阀,热力公司专用锁闭阀,恒温混合阀,混水阀,平衡阀,流量阀,压差阀,排气阀,自力式温控阀,自动温控阀,各种铜阀加工
||||||||
&&&用户名:
&&&密&&码:
&&&&&&&&&&&&&
&当前位置: -
集中供热地暖降温控制方案
发布时间: 新闻来源:精成温控阀门制造有限公司 浏览次数:
控制系统:85℃--90℃60℃.
WK-&&&&&&& &&&&&&&&& &控制系统原理图如下:
工作原理:WK-II 型温控器(高温启动,低温停止)测温头固定于供水和回水混合后的金属管外壁上,启动温度设定为50℃左右,停止温度可设定为45℃左右。当供水温度低于50℃时,热水可直接进入地暖系统,既减轻了循环泵的负担,又充分利用了热源。当供水超过50℃时, 循环泵运转,低温回水通过循环泵增压后和高温供水混合降低水温。用户可根椐高温供水温度高低调整混水阀的旋钮,当循环泵长时间运转时,供水和回水混合后温度不超过50℃为宜。如此,可使地暖水温保持在45℃—50℃之间。WK-II 型温控器第三窗口显示的实测温度即是供水和回水混合后的温度,观察调试特别方便。工作过程:32 ℃50℃50℃45℃45℃--50℃主要器件作用:1.2.,,,3组装要求:
1.地暖专用恒温混水阀的热水进口用普通活节球阀与热源水管连接。
2.地暖专用恒温混水阀的混合水出口用带温度表活节球阀与分水器进水口连接。
3.地暖专用恒温混水阀的冷水口用活节与循环泵出水口连接,循环泵进水口用活节与三通连接。
4.三通一端依次连接电磁阀、带温度表活节球阀、集水器,另一端依次连接单向止回阀、普通球阀、回水管。
5.降温装置直接和分水器连接时,循环泵允许立式安装,除此之外,循环泵均应水平安装。