6.2号电影维护多久

1.二级耐火等级多层民用建筑的楼板其耐火极限应为( )h。

解析:建筑高度大于100m的民用建筑其楼板的耐火极限不应低于2.00h。一、二级耐火等级建筑的上人平屋顶其屋面板的耐火极限分别不应低于1.50h和1.00h。

2.二、三级耐火等级建筑中门厅、走道的吊顶应采用( )

解析:二级耐火等级建筑内采用不燃材料的吊顶,其耐火极限不限三级耐火等级的医疗建筑、中小学校的教学建筑、老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动場所的吊顶,应采用不燃材料;当采用难燃材料时其耐火极限不应低于0.25h。二、三级耐火等级建筑中门厅、走道的吊顶应采用不燃材料

3.建筑高度大于100m的民用建筑,其楼板的耐火极限不应低于( )。

解析:建筑高度大于100m的民用建筑其楼板的耐火极限不应低于2.00h。一、二级耐火等级建筑的上人平屋顶其屋面板的耐火极限分别不应低于1.50h和1.00h。

4.《建筑设计防火规范》规定四级耐火等级建筑防火墙的耐火极限不低于( )h。

解析:所有等级防火墙的耐火极限不应小于3h

5.二级耐火等级的高层民用建筑,其吊顶的耐火极限不应低于( )h

解析:二级耐吙等级建筑的吊顶均不小于0.25h。

1.电影院、KTV、溜冰场均设置在多层商店建筑内则该疏散楼梯间按( )的要求进行设置。

解析:剧场、电影院、礼堂、体育馆的室内疏散楼梯必须采用封闭楼梯间但是,当这些场所与其他功能空间组合在同一座建筑内时则对其疏散楼梯的设置形式进行检查时,应按其中要求最高者确定或按该建筑的主要功能确定。

2.公共活动场所的人防工程当底层室内地坪与室外出入口地面高差大于10m时,用( )

解析:设有电影院、礼堂,建筑面积大于500m2的医院、旅馆;建筑面积大于1000m2的商场、餐厅、展览厅、公共娱乐场所、健身体育场所等公共活动场所的人防工程当底层室内地坪与室外出入口地面高差大于10m时,采用防烟楼梯间;当地下为两层且地下第二层嘚地坪与室外出人口地面高差不大于10m时,采用封闭楼梯间

3.疏散走道两侧隔墙的耐火极限,一、二耐火等级的建筑不低于( )

解析:疏散走道两侧应采用一定耐火极限的隔墙与其他部位分隔,隔墙必须砌至梁、板底部且不留缝隙疏散走道两侧隔墙的耐火极限,一、二耐吙等级的建筑不低于1.00h;三级耐火等级的建筑不低于0.5h;四级耐火等级的建筑不低于0.25h

4.疏散走道两侧隔墙的耐火极限,四级耐火等级的建筑不低于( )

解析:疏散走道两侧应采用一定耐火极限的隔墙与其他部位分隔,隔墙必须砌至梁、板底部且不留缝隙疏散走道两侧隔墙的耐火极限,一、二耐火等级的建筑不低于1.00h;三级耐火等级的建筑不低于0.5h;四级耐火等级的建筑不低于0.25h

5.有关室外楼梯设置要求正确的是( )。

A、室外楼梯和每层出口处平台采用不燃烧材料制作,平台的耐火极限不低于1.0h

B、楼梯段耐火极限不低于0.5h楼梯的最小净宽不小于1.0m

C、楼梯段倾斜角度不大于30°,栏杆扶手的高度不小于0.9m

D、在楼梯周围2.0m内的墙面上不开设其他门窗洞口,疏散门为甲级防火门且正对楼梯段设置

解析:楼梯段耐火极限不低于0.25h,楼梯的最小净宽不小于0.9m倾斜角度不大于45°,栏杆扶手的高度不小于1.1m;在楼梯周围2.0m内的墙面上不开设其他門窗洞口,疏散门为乙级防火门且不正对楼梯段设置。

1.消防设施设计施工图一般包括()

2.消防设施维护管理包括()。

3.消防设施基本凊况包括( )

A、消防设施的验收意见

4.按给水范围分类,消防给水系统可分为( )

C、区域(集中)消防给水系统

5.可用作消防水源的有()。

据魔方格专家权威分析试题“茬电影票上如果将“6排2号”记作(6,2)那么“5排8号”表示为[](3,..”主要考查你对  方向与位置(有序数对)  等考点的理解关于这些考点嘚“档案”如下:

现在没空?点击收藏以后再看。

  • 例题解析:下图是我校平面示意图,若科技楼所在的位置为(36),则食堂所在的位置为(14),宿舍楼所在的位置为(28),实验楼所在的位置为(32),东教学楼所在的位置为(52),西教学楼所在的位置为(56),办公楼所在的位置为(92),大门所在的位置为(71)。

以上内容为魔方格学习社区()原创内容未经允许不得转载!

我要回帖

更多关于 6.2号电影 的文章

 

随机推荐