变电站是输配电线路中的重要组成部分,为了确保其安全运行,投入使用的地网等防雷装置须定期开展防雷检测。那么变电站防雷检测的周期是多长时间呢?今天小编为您做如下分析:

变电站地网的防雷检测周期

1.接地装置热稳定校验

根据地区各电压等级系统短路容量的变化,每年进行一次接地热稳定校验,校核接地装置(包括设备接地引下线)的热稳定容量,对于变电站中的不接地、经消弧线圈接地、经低阻或高阻接地系统,必须按异点两相接地校核接地装置的热稳定容量,重点是主变中性点、断路器及互感器设备接地引下线热稳定校核。同时还应结合开挖检查接地装置焊接质量,保证接地引下线与地网的可靠连接,严谨设备失地运行。

2.接地网接地阻抗测试

接地电阻每5年进行一次测试。(更多防雷检测内容可关注)

3.接地引下线导通性测试

接地引下线的导通检测工作应1~3年进行一次,并与历次测量结果进行分析比对,决定是否需要进行开挖和处理。对变压器中性点、避雷器等接引下线的导通检测应每年进行一次,双接地线应分别进行导通性测试。根据历次测量结果进行分析比较,以决定是否需要进行开挖处理。

4.变电站接地网开挖检查

变电站每5年应通过开挖抽查等手段检查接地网的腐蚀情况。

5.独立避雷针的接地装置,一般是每年在雷雨季节来临前进行一次常规防雷检测。

四是,变电站地网的防雷检测注意事项

经过检测发现变电站接地网、引下线、避雷针及避雷器存在问题,如开焊、松动、接地线严重腐蚀、接地电阻不合格等情况,应及时反馈给主管部门进行处理。

6、1、高校教学楼的载客电梯都属于三级负荷。

7、2、变电所与配电所的区别是变电所多了变换电压的功能。

8、3、中性点接地是保护接地。

9、4、因整个线路允许10%的电压降,故发电机的额定电压高于线路额定电压10%。

10、5、保护中性线(PEN)兼有中性线(N线)和保护线(PE线)的功能。

11、1.对工厂供电的基本要求是:安全、 、优质,经济

12、2、保护线(PE线)的功能是 、防止触电事故。

13、3、低压配电系统按保护接地形式分为 ,TT系统,IT系统

14、4、变电站的任务是接受电能, 分配电能

15、5、电压等级高于110KV的电力系统采用 接地方式。

1、1、电力系统的五大主要环节包括哪些?

2、2、供配电系统定义是什么?

3、3、供配电系统中性点运行方式有哪些?简要说明各自特点。

4、4、电力负荷按供电可靠性要求分哪几级?各级负荷对供电电源有什么要求?

5、5、变压器的一次侧、二次侧额定电压计算分别用什么原则?

第二章 工厂的电力负荷及其计算

6、单相负荷的计算,是将各相分别求出之后,取全部之和。

7、电力负荷的计算是按其发热10分钟的稳定值考虑的。

8、当有大容量设备且其台数少时用二项式法比用需用系数法计算负荷更接近实际电力负荷。

9、计算负荷Pc等于负荷曲线上的P30

10、变压器的电能损耗包括铁损和铜损。

11、有一380V三相线路,供电给35台小批生产的冷加工机床电动机,总容量为85kW,其中较大容量的电动机有7.5kW 1台,4kW 3台,3kW 12台。试用需要系数法计算P30=__kW。

12、有一380V三相线路,供电给35台小批生产的冷加工机床电动机,总容量为85kW,其中较大容量的电动机有7.5kW 1台,4kW 3台,3kW 12台。试用需要系数法计算Q30=_____kVar(保留1位小数)。

13、负荷持续率是表示断续周期工作制运行的设备工作特性的物理量,一行车电动机PN=5kW,εN=15%,负荷计算时,要求换算到ε=25%下的功率是_____kW(保留两位小数)

14、假如最大相单相设备容量是Pj,单相设备的等效三相设备容量是_____倍Pj。

15、在我国《供电营业规则》中规定,用电企业的功率因素cosj小于 (保留2位小数)时,必须进行补偿。

1、负荷曲线的定义及其意义是什么?

2、年最大负荷利用小时数的定义及其物理意义?

3、需要系数法和二项式法各适用于哪些场合?

4、常见的无功补偿的措施有哪些?补偿方式有哪几种类型?

5、工厂计算负荷的方法有哪三种?

第三章 短路电流及其计算

6、短路电流的周期分量就是短路稳态电流。

7、从故障发生后对系统或设备的影响程度来看,三相故障最为严重。

8、短路冲击电流主要用于校验电气设备短路时热稳定度。

9、短路时间tk是保护装置动作时间top和断路器断路时间toc之和。

10、利用标幺值法进行短路计算时,电抗标幺值仍需进行电压换算。

11、在工程计算中,若电力系统容量超过用户供电系统容量 倍(整数倍)时,可将电力系统视为无限大容量系统。

12、在中性点不接地系统中,常见的短路故障类型包括三相短路、 、两相相间短路三种。

13、计算短路电流的方法有有名值法和 两种方法。

14、系统发生三相短路故障情况下,短路电流取得最大值的条件是短路前空载 和 。

15、某工厂供电系统如下图所示,已知电力系统出口断路器为SNl0—10 II型(断流容量为500MV·A),架空线路单位长度的电抗值为0.35/km,工厂变电所高压10kV母线上k-1点发生三相短路后,故障点短路电流为 kA(小数点后保留两位)。

1、是什么叫短路故障?常见的故障类型有哪些?

2、无穷大容量系统有什么特点?

3、什么是短路冲击电流?什么是短路冲击电流有效值?

4、短路计算有几种方法?并分析其应用场合

5、什么叫短路电流的热效应?它应该采用哪一种短路电流来计算?

第四章 工厂变配电所及其一次系统

6、高压隔离开关能通断负荷电流和短路电流。

7、正常工作时,电压互感器的二次侧绕组可以短路。

8、低压断路器具有过流保护功能。

9、选定高压断路器后,需要对其动热稳定度进行校验。

10、电压互感器的表示符号是TA。

11、高压断路器的结构特点是有 装置。

12、电气主接线的基本要求是可靠性、 、灵活性、经济性、发展与扩建的方便性。

13、内桥式接线可用于为一、二级负荷供电,适合于电源线路 、并且变压器 切换的系统。

14、负荷圆的半径越大,表示负荷越 。

15、XGN2-12型开关柜,型号中第一个“X”表示_____。

1、电流互感器的使用注意事项

2、高压断路器和隔离开关的用途分别是什么?

3、变配电所主接线图有哪些绘制方式?各适用于哪些场合?

4、什么叫内桥式和外桥式接线?各适用于什么场合?

5、变压器台数和容量选择的原则是什么?

第五章 电力线路及其选择

6、线路的导线截面越小,损耗越大。

7、年运行费用的最小值对应的截面积就是经济截面。

8、假设一个导线按照经济电流密度计算得截面为122mm2,则实际应选截面为120mm2的导线。

9、对导线截面积计算时,无论环境温度如何计算结果一致。

10、保护中性线(PEN线)兼有保护线(PE线)和中性线(N线)的双重功能,因此其截面在选择时应同时满足上述保护线和中性线的要求,取其中的最小值。

11、高低压配电线路接线方式中,放射式供电可靠性____,树干式供电可靠性___。

12、在正常环境的车间或建筑内,若大部分用电设备不是很大且无特殊要求时,宜采用___配电。

13、架空线路中 LGJ表示____绞线。

1、1、高、低压线路的接线方式有哪几种?

2、2、架空线路和电缆线路是应用最普遍的两类供电线路,分别阐述它们的优缺点。

3、3、导线和电缆截面的选择应根据哪几个原则?

4、4、解释导线和电缆截面为什么要按发热条件选?

5、5、解释导线和电缆截面选择为什么要按经济电流密度选?

6、熔断器适用于对供电可靠性要求很高的场合。

7、电流速断保护可以保护本线路的全长。

8、两相一继电器式接线中的Kw随故障类型变化而变化。

9、过负荷保护通常只对可能经常出现过负荷的电缆线路装设。

10、在瓦斯保护中,重瓦斯只发信号,轻瓦斯动作于跳闸。

11、保护的四性要求包括可靠性、选择性、速动性、_____。

12、供电系统中常用的欠电压继电器的返回系数Kre ___1。(填大于小于等于)

13、定时限过电流保护的动作延时通过_____继电器来实现。

14、当变压器油箱内部发生故障时,变压器油及其他绝缘材料因局部受热而分解产生气体,利用油箱内部故障时的这一特点,构成_____保护。

15、过负荷保护的动作电流按躲过变压器的_____电流整定。

1、什么是继电器的继电特性

2、保护的四性要求及其内涵

3、变压器的瓦斯保护的基本原理是什么?

4、带时限过电流保护的种类及其区别

5、油浸式变压器常见的故障类型有哪些

第7章 二次回路和自动装置

2、以下有关自动重合闸装置的说法错误的是()。
    C、自动重合闸前加速保护中,当线路上发生永久性故障时,第一次以瞬时加速跳闸,第二次以定时限跳闸
    D、自动重合闸后加速保护中,当线路上发生永久性故障时,第一次带时限跳闸,第二次以瞬时加速跳闸

3、高压断路器的 回路是用控制开关或遥控命令操作断路器跳、合闸的回路。

4、继电保护和重合闸的配合方式包括后加速和 两种方式。

5、备用电源自动投入的 方式在正常时,备用电源不投入工作,只有在工作电源发生故障时才投入工作。

1、二次回路的操作电源有哪几种,直流操作电源又有哪几种?

2、电气测量的基本任务与要求各是什么?

3、什么是自动重合闸装置?

4、自动重合闸后加速保护的优缺点是什么?

5、什么是备用电源自动投入装置?

第八章 防雷、接地与电气安全

6、接闪器的实质是引雷

7、避雷器一般接于各段母线与架空线的进出口处,装在被保护设备的电源侧,与被保护设备串联

8、电力系统中性点的接地属于保护接地

9、所有接地导体应接到共用接地极上,切记各自单独分开

10、触电对人体造成的伤害,跟触电时间无关

6、卤钨灯长期使用灯丝不发黑的原因是“卤钨循环”

7、灯具的间距是指两个灯具之间的距离。

8、为保证照度的均匀度,每个灯具都有一个“最大允许距高比”

9、白炽灯和荧光灯相比,其中白炽灯的显色指数高。

10、灯具的距高比是指灯具的间距和计算高度(灯具开口平面到工作面的距离)的比值。

11、光的度量参数有光通量、发光强度、 以及亮度等。

12、在开关频繁、需要及时点亮或需调光的场所,宜选用 和卤钨灯。

13、在一般工作场所,从节电的角度,宜选用

14、照明器主要由光源和 组成。

15、根据发光原理,光源分为 发光光源和气体放电发光光源。

1、照明光源的利用系数是如何定义的?它与哪些因素有关?

2、什么叫光源的显色指数,几种常见光源的显色性能有什么不同?

3、卤钨灯的“卤钨循环”是怎么回事?其作用体现在哪里?

4、灯具按照配光曲线分为哪几种类型?

5、灯具布置要求有哪些?

12、以下有关自动重合闸装置的说法错误的是()
    C、自动重合闸前加速保护中,当线路上发生永久性故障时,第一次以瞬时加速跳闸,第二次以定时限跳闸。
    D、自动重合闸后加速保护中,当线路上发生永久性故障时,第一次带时限跳闸,第二次以瞬时加速跳闸。

21、高校教学楼的载客电梯都属于三级负荷。

22、变压器的电能损耗包括铁损和铜损。

23、从故障发生后对系统或设备的影响程度来看,三相故障最为严重

24、低压断路器具有过载、欠压和过流等保护功能。

25、在瓦斯保护中,重瓦斯只发信号,轻瓦斯动作于跳闸。

26、发光效能是指光源发出的光通量除以光源功率所得的商,并简称光源的光效。

27、从全面的经济效益考虑,使线路的年运行费用接近最小而又适当考虑有色金属节约的导线截面,称为经济截面。

28、所有接地导体应接到共用接地极上,切记各自单独分开。

29、因整个线路允许10%的电压降,故发电机的额定电压高于线路额定电压10%。

30、灯具的距高比是指灯具的间距和计算高度(灯具开口平面到工作面的距离)的比值。

31、对工厂供电的基本要求是:安全、 、优质,经济。

32、在我国《供电营业规则》中规定,用电企业的功率因素cosj小于 (保留2位小数)时,必须进行补偿。

33、计算短路电流的方法有 有名值法和 两种方法。

34、高压断路器的结构特点是有 装置。

35、供电系统中常用的欠电压继电器的返回系数Kre ___1。(填大于小于等于)

36、架空线路中LGJ表示____绞线。

37、备用电源自动投入的 方式在正常时,备用电源不投入工作,只有在工作电源发生故障时才投入工作。

38、电压等级高于 采用中性点直接接地方法。

39、电流互感器在工作时其二次侧不允许 ;电压互感器在工作时其二次侧不允许 ;所以,互感器在工作时其二次侧有一端必须 。

40、短路电流很大,一方面要产生很大的电动力,另一方面要产生很高的 ,对电器和导体的安全运行威胁极大,必须充分注意。

41、根据电力负荷随时间变化的关系而绘制的曲线叫 。

42、单相负荷求计算负荷值时,是将各相值分别求出之后,取 乘以3。

43、10kV高压系统,其短路计算电压为 kV(保留1位小数)。

44、电力系统中性点即是 (选填“电气设备外壳”或“变压器”)的中性点。

45、根据发光原理,光源分为 发光光源和气体放电发光光源。

1、已知某机修车间的金属切削机床组,拥有380V的三相电动机7.5kw3台,4kw8台,3kw17台,1.5kw10台。试用需要系数法求其计算负荷(包括有功、无功、视在功率和电流)。(金属切削机床的需要系数可取为Ki=0.16~0.2任意值,功率因数为cosΦ=0.5)