怎么合闸设置合闸

保护合闸其实是重合闸当开关偷跳,或者出现线路故障后,跳开开关但要重合闸必须满足系统设置好的条件,一般检母线电压有的要把闭锁重合闸压板退出才能偅合闸你看看综保说明书要满足什么条件!

你对这个回答的评价是?

在保护设置三相一次重合闸后保护合闸才会有动作

你对这个回答的評价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

    合闸角控制器作为配电网动模实驗系统的短路故障控制设备可以控制故障断路器在0~360°任意相位下合闸,用于模拟不同相位下发生故障对系统产生的影响。装置模拟周期性故障时,既可以模拟单次故障,也可以模拟周期性故障。并且在模拟周期性故障时,合闸角度可以固定不变,也可以按设定参数,使合闸角度有规律的递增或递减。

(1)合闸参考电压有两路,来自双端电源可根据实际现场需要,选择其中任意一路

(2)可采集两路参考電压的幅值、频率。

(3)具有10路出口每路出口可独立配置,可以最大同时控制10个外部断路器

(4)合闸角θ可以由用户现场设定,设定范围0~360°。

(5)出口脉宽tm设定范围5~5000ms ,每一路的出口延时可以自由设定

(6)控制方式可以选择为单步模式和循环模式,在单步模式下裝置仅仅在设定的合闸角动作一次。循环模式时装置将在一次动作后,自动在设定的合闸角基础上增加“自动增角”的角度。

(7)装置考虑了现场外部断路器的固有动作延时通过设置“导前角”参数进行补偿。

(8)带两路开关量输入用于外部空节点来控制装置启动囷停止。

(9)装置带通信接口通信协议支持Modbus、101或104规约。

(10)装置自带显示功能可通过显示接口来配置工作方式和参数,显示实时参数囷工作状态

、产品外观及技术参数

无爆炸、腐蚀性气体及导电尘埃、无霉菌、无剧烈震动冲击波

由于篇幅所限,合闸角控制器详细产品资料请联系群菱能源(林经理:)获取


北京群菱能源科技有限公司专业致力于新能源检测及系统集成、高校电气实验室建设集成、电動汽车充电站检测及系统集成、电源测试设备研发与制造的高科技生产型企业,公司注册资金10888万得益于多年能源检测领域不断的研究与探索,群菱能源在新能源检测等相关行业拥有核心竞争力产品与服务为用户提供了优质的检测系统集成解决方案。